Нормативы подключнеия светильника в сеть?
Доброго времени! Подскажите, слышал что есть современный норматив исключающий возможность заземления светильника на ноле. На одном из предприятий закупивших наши светильники монтажная организация (не моя) заземлила светильники (в пролетах с бетонными фермами) на ноль. ОГЭ предприятия это удовлетворило, однако не протеворечит ли это современным нормам?
P.S. В связи с этим фактом произошел веселый случай. Я выполняю гарантийные обзательства перед предприятием по нашим светильникам. Один из них не работал уже после установки. Я залез на кран-балку, поменял не работающую ЭПРА и попросил электрика включить свет, параллельно устанавливая лампы. В итоге меня "трухануло", т.к. монтажники подключили светильник на 2 фазы и "земля" (якобы находясь в скрутке с нолем) тоже оказалась на фазе...
__________________
Волгасветосервис. Ростов-на-Дону. Энергосберегающее освещение. |
07.11.2011, 07:46 | #2 |
Профи
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Красноярск
Сообщений: 70
Вес репутации: 70 |
Ответ: Нормативы подключнеия светильника в сеть?
ПУЭ 7 п 6.1.38
"..Заземление корпуса светильника ответвлением от нулевого рабочего проводника внутри светильника запрещается..." а так же читайте :п. 6.1.39, п 6.1.44 Извините не переписываю. книжка бумажная у меня Надеюсь что то из этого будет основанием |
07.11.2011, 12:16 | #3 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Нормативы подключнеия светильника в сеть?
Цитата:
Земля на фазе - это КЗ! Другое дело, что рабочий ноль есть, а защитного нуля нет, либо выполнен с нарушениями. У вас какой класс изоляции (защиты от поражения током - см. ПУЭ п. 1.7.87) светильника? Какой кабель и какого сечения идёт к светильникам? Если светильники I класса, то защитный нулевой проводник необходим, кроме того читайте ПУЭ пп. 1.7.125 и 1.7.131 - 1.7.135. При чётком выполнении всех указанных мер, вероятность того, что кого-то "трухануло" равна нулю. Короче, либо ваши светильники не соответствуют, либо сеть освещения. В любом случае - дело подсудное, если чего вдруг... Последний раз редактировалось Alexiy; 07.11.2011 в 12:39. |
|
07.11.2011, 16:11 | #4 |
Профи
Регистрация: 23.07.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 62
Вес репутации: 0 |
Ответ: Нормативы подключнеия светильника в сеть?
Спасибо! Да, там есть еще такой пункт:
6.1.44. Защитные проводники в сетях с заземленной нейтралью в групповых линиях, питающих светильники общего освещения и штепсельные розетки (п п. 6.1.42, 6.1.43), нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать под общий контактный зажим.
__________________
Волгасветосервис. Ростов-на-Дону. Энергосберегающее освещение. |
07.11.2011, 16:21 | #5 |
Профи
Регистрация: 23.07.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 62
Вес репутации: 0 |
Ответ: Нормативы подключнеия светильника в сеть?
Класс защиты - I, магистральная сеть для подключения выполнена на основе аллюминиевого кабеля (сечение сейчас не скажу, но значительное), сам светильник запитан через "орешек" медным проводом
ПВ 1 сечением 1,5. Нулевой защитный проводник оказался на фазе в данном случае случайно, по недосмотру монтажника. Он был последним в линии и там (не знаю зачем) в обоих контактных зажимах оказалась фаза.