По умолчанию Нормативы подключнеия светильника в сеть?

Доброго времени! Подскажите, слышал что есть современный норматив исключающий возможность заземления светильника на ноле. На одном из предприятий закупивших наши светильники монтажная организация (не моя) заземлила светильники (в пролетах с бетонными фермами) на ноль. ОГЭ предприятия это удовлетворило, однако не протеворечит ли это современным нормам?

P.S. В связи с этим фактом произошел веселый случай. Я выполняю гарантийные обзательства перед предприятием по нашим светильникам. Один из них не работал уже после установки. Я залез на кран-балку, поменял не работающую ЭПРА и попросил электрика включить свет, параллельно устанавливая лампы. В итоге меня "трухануло", т.к. монтажники подключили светильник на 2 фазы и "земля" (якобы находясь в скрутке с нолем) тоже оказалась на фазе...
__________________
Волгасветосервис. Ростов-на-Дону. Энергосберегающее освещение.
Данила ВСС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 07:46   #2
Аня
Профи
 
Аватар для Аня
 
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Красноярск
Сообщений: 70
Вес репутации: 70
Аня Свой человек в светотехникеАня Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Нормативы подключнеия светильника в сеть?

ПУЭ 7 п 6.1.38
"..Заземление корпуса светильника ответвлением от нулевого рабочего проводника внутри светильника запрещается..."
а так же читайте :п. 6.1.39, п 6.1.44
Извините не переписываю. книжка бумажная у меня
Надеюсь что то из этого будет основанием
Аня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 12:16   #3
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Нормативы подключнеия светильника в сеть?

Цитата:
Сообщение от Данила ВСС Посмотреть сообщение
"земля" (якобы находясь в скрутке с нолем) тоже оказалась на фазе...
что за бред?!
Земля на фазе - это КЗ!

Другое дело, что рабочий ноль есть, а защитного нуля нет, либо выполнен с нарушениями.
У вас какой класс изоляции (защиты от поражения током - см. ПУЭ п. 1.7.87) светильника?
Какой кабель и какого сечения идёт к светильникам?
Если светильники I класса, то защитный нулевой проводник необходим, кроме того читайте ПУЭ пп. 1.7.125 и 1.7.131 - 1.7.135.

При чётком выполнении всех указанных мер, вероятность того, что кого-то "трухануло" равна нулю.

Короче, либо ваши светильники не соответствуют, либо сеть освещения. В любом случае - дело подсудное, если чего вдруг...

Последний раз редактировалось Alexiy; 07.11.2011 в 12:39.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 16:11   #4
Данила ВСС
Профи
 
Аватар для Данила ВСС
 
Регистрация: 23.07.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 62
Вес репутации: 0
Данила ВСС нет репутации
По умолчанию Ответ: Нормативы подключнеия светильника в сеть?

Спасибо! Да, там есть еще такой пункт:
6.1.44. Защитные проводники в сетях с заземленной нейтралью в групповых линиях, питающих светильники общего освещения и штепсельные розетки (п п. 6.1.42, 6.1.43), нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать под общий контактный зажим.
__________________
Волгасветосервис. Ростов-на-Дону. Энергосберегающее освещение.
Данила ВСС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 16:21   #5
Данила ВСС
Профи
 
Аватар для Данила ВСС
 
Регистрация: 23.07.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 62
Вес репутации: 0
Данила ВСС нет репутации
По умолчанию Ответ: Нормативы подключнеия светильника в сеть?

Класс защиты - I, магистральная сеть для подключения выполнена на основе аллюминиевого кабеля (сечение сейчас не скажу, но значительное), сам светильник запитан через "орешек" медным проводом
ПВ 1 сечением 1,5. Нулевой защитный проводник оказался на фазе в данном случае случайно, по недосмотру монтажника. Он был последним в линии и там (не знаю зачем) в обоих контактных зажимах оказалась фаза.
__________________
Волгасветосервис. Ростов-на-Дону. Энергосберегающее освещение.
Данила ВСС вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru