Старый 24.11.2011, 14:43   #1
germesus
Новичок
 
Регистрация: 24.11.2011
Сообщений: 2
Вес репутации: 0
germesus нет репутации
По умолчанию Помогите разрешить проблему...

Здравствуйте!
Имеем 40 всего светильников ЛВО34-4х18-002 в двух залах четырёх кабинетах и в двух коридорах...
Проблема: в конце осени в вечернее время одном зале, двух кабинетах и коридоре -светильники начинают мигать и гаснуть. Лампы и стартеры меняем очень часто (ОСРАМ и Филлипс).
Подскажите как быть, что проверять в первую очередь, т.К. клуб государственный, а инженер молодой и несовсем разбирается в ситуации.
Финансирование скудное, но и с детьми работать при таком освещении нельзя! Где найти нормы освещённости? Может поменять пуско-регулируюшие устройства? Может неправильно распределена нагрузка (в большом зале свет никогда не гаснет...)?
germesus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 16:45   #2
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Помогите разрешить проблему...

Цитата:
Сообщение от germesus Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Имеем 40 всего светильников ЛВО34-4х18-002 в двух залах четырёх кабинетах и в двух коридорах...
Проблема: в конце осени в вечернее время одном зале, двух кабинетах и коридоре -светильники начинают мигать и гаснуть. Лампы и стартеры меняем очень часто (ОСРАМ и Филлипс).
Подскажите как быть, что проверять в первую очередь, т.К. клуб государственный, а инженер молодой и несовсем разбирается в ситуации.
Финансирование скудное, но и с детьми работать при таком освещении нельзя! Где найти нормы освещённости? Может поменять пуско-регулируюшие устройства? Может неправильно распределена нагрузка (в большом зале свет никогда не гаснет...)?
Может у Вас в городе где то светодиодку поставили? =)

А вообще смотрите что у вас происходит в это время и от этого пляшите...

Проблема в сети.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 17:21   #3
twkisa
Administrator
 
Аватар для twkisa
 
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 525
twkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Помогите разрешить проблему...

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Проблема в сети.
Совершенно в точку. Осенью в вечернее врямя самая максимальная нарузка на линии освещения.
__________________
Воронеж "АВС-электро"
twkisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 17:24   #4
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Помогите разрешить проблему...

У нас такое было - проблема была в ПРА фирмы VS и напряжении в сети 180-190 В - электросетевая компания шалила.
Светильники с ЭПРА работали без проблем.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 18:07   #5
germesus
Новичок
 
Регистрация: 24.11.2011
Сообщений: 2
Вес репутации: 0
germesus нет репутации
По умолчанию Ответ: Помогите разрешить проблему...

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
У нас такое было - проблема была в ПРА фирмы VS и напряжении в сети 180-190 В - электросетевая компания шалила.
Светильники с ЭПРА работали без проблем.
Подскажите, а возможно- ли заменить арматуру светильников на ЭПРА? И что покупать?
germesus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 23:17   #6
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Помогите разрешить проблему...

Конечно, можно. И даже нужно. После установки ЭПРА лампы светят ярче, энергии потребляется на 10-25% меньше, лампы служат существенно дольше, так что имеем долгосрочную экономию и отсутствие пульсаций светового потока.

Только это будет недёшево. ЭПРА - примерно половина стоимости нового светильника, если не больше.

При том, что срок службы светильника - 10-15 лет. После проводка внутри светильника и патроны ламп начинают рассыпаться. Поэтому также следует рассмотреть покупку новых светильников.

ЭПРА рекомендую брать фирм Tridonic, Osram, Philips, Helvar
Helvar - неплохие и недорогие.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 10:30   #7
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Помогите разрешить проблему...

Все понимают что это не решит проблему плохих сетей?

Ну я так... На всякий случай... Снять симптомы это конечно хорошо... Но порвется в следующем тонком месте...
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 15:34   #8
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Помогите разрешить проблему...

Да. Гарантированное напряжение зажигания - 200 В. Если ниже, то могут не зажечься и никакие ЭПРА не спасут.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru