Сечение кабеля
Здравствуйте.
В каталоге на промышленный светильник типа HB MH 250W AL указано на ряду с прочими характеристиками сечение кабеля 2,5мм. Одник поставщик говорит что это рекомендуемое сечение кабеля для подключения данного светового прибора. Другая фирма поставщик утверждает что это максимально допустимое сечение кабеля для подключения светового прибора. Кто из них прав? Заранее спасибо) |
25.11.2011, 19:17 | #2 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Сечение кабеля
Цитата:
Подозреваю что максимально возможный. В светильнике стоит гермоввод. Значит автоматом мы ограничены в допустимом диаметре. Вам все равно ставить распред коробку перед светильником - закладывайте кабель от коробки до светильника 3*2,5 и не мучайтесь.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
25.11.2011, 20:46 | #3 | |
Знаток
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Сообщений: 35
Вес репутации: 99 |
Ответ: Сечение кабеля
Цитата:
Никто не будет ставить ставить клеммную колодку на большие сечения, когда для такого светильника достаточно 0,75 кв.мм. меди. Думаю рекомендуемый по меди 1,0 кв.мм. По алюминию 2...2,5 кв.мм. Последний раз редактировалось Admini; 25.11.2011 в 20:50. |
|
28.11.2011, 13:49 | #4 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1002 |
Ответ: Сечение кабеля
совершенно верно.
ну-ну-ну... не надо вредных советов. ПУЭ запрещает использовать алюминий в групповых сетях. Также ПУЭ запрещает медь менее 1,5 мм2 для стационарной проводки - по механической прочности. По падению напряжения или по расчёту на невозгорание может понадобиться и значительное завышение сечения. Например, в некоторых случаях приходитяс применять до 16 мм2 и даже более. Вообще, если ничего в этом не понимаете или банально лень заморачиваться, то все так и делают обычно... |
03.12.2011, 23:42 | #5 | |
Знаток
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Сообщений: 35
Вес репутации: 99 |
Ответ: Сечение кабеля
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] есть ПУЭ, выберите любую версию и укажите на каких страницах указанная информация. От светильника к коробке может быть указанный мной диаметра, так как прокладывают его в трубе или бронирукаве, (пластик/метал). Магистральный провод и так понятно, что должен быть большого сечения. Проверка по току по допустимому нагреву и по падению напряжения в конце магистрали. На счет запрета на алюминий - его нет. Есть запрет на прямое соединение алюминия и меди. Между ними нужно ставить биметаллическую прокладку. (не перепутать с биметалом от утюга или с теплового реле.) ПУЭ 6.2.1 - 6.2.15, 2.1.13 сечения. |
|
05.12.2011, 10:51 | #6 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1002 |
Ответ: Сечение кабеля
спасибо за ссылку, но я не пользуюсь всякими сомнительными сайтами. У меня на работе установлена официальная лицензионная информационная система Гарант с подпиской на обновления.
ПУЭ Цитата:
Последний раз редактировалось Alexiy; 05.12.2011 в 10:56. |
|