Дамы и господа!
Помогите разобраться в СП52. Есть такой пункт 3.71, который ограничивает можность прожектора для освещения территории в зависимости от нормируемой. Но в таблице 11 того самого СП даются МИНИМАЛЬНЫЕ уровни освещенности. Т.е, если захотеть сделать посветлее,то нельзя из-за этих ограничений и будет всегда минимальная освещенность или столбов городить? И еще. Кто какую освещенность считает приемлемой на территории с видеокамерами и без? |
20.01.2012, 15:29 | #2 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: освещение территории предприятия
Цитата:
Например: Про какие столбы вы говорите. Что за территория (назначение, типы работ). Зачем там освещение (охранное или рабочее, периметр или склад...).
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
23.01.2012, 08:46 | #3 | |
Ученик
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 12
Вес репутации: 0 |
Ответ: освещение территории предприятия
Цитата:
Территория элеватора (10Га) со складами (высота6-7 метров), мельницей (11м), ж/д тупиком, гаражом. Если бы проводилась аттестация рабочих мест, я бы вопроса по уровню освещенности не задавал. А так максимум минимума (который я нашел) по СП52- 6лк на переходах Ж/д путей. Освещение и рабочее и охранное ( у нас зимой в 17часов темнота). Просто странно это. Сила света прожектора ограничивается из-за ограничения ослепленности, но зависит от нормируемой освещенности. Чем более нормуруемая освещенность, тем бОлее мощный прожектор можно ставить. А что, если нормируемая освещенность выше, то и ослепленность от того-же прожектора сразу меньше станет? Могу картинку на личку сбросить. |
|
23.01.2012, 09:53 | #4 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: освещение территории предприятия
Цитата:
И не надо размещать свой вопрос в 3 разных темах на 2 форумах. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Достаточно спросить на этом форуме. Форум по DIALux - он всё-таки посвящён именно работе в программе, а не общесветотехническим проблемам. Последний раз редактировалось Alexiy; 23.01.2012 в 09:56. |
|
23.01.2012, 11:15 | #5 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: освещение территории предприятия
Уважаемый.
Ну... Тут все просто. Подобную территорию необходимо освещать с 30 метровых опор ассиметричными прожекторами с лампой МГЛ 2000. Все остальное полумеры. Вы можете воспользоваться простым правилом. Ширина освещаемой полосы равна h*2. Т.е. с высоты 6 метров - вы сможете качественно просветить 12 м в ширину. Все остальное будет слепить. Когда поднимаемся на 30 м. там попроще становится. Можно использовать мощные прожекторы с углами более 70 градусов... Но все равно, надо делать это аккуратно.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
23.01.2012, 13:34 | #6 |
Ученик
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 12
Вес репутации: 0 |
Ответ: освещение территории предприятия
Не вижу логики. Еще раз, в правилах нормируется МИНИМАЛЬНАЯ освещенность,т.е. привязка идет к минимально нормируемой, а не "общему фону освещенности". А если освещенность делается выше минимальной? Т.е. по нормам 0,2лк а нужно 10лк, потому как камера просто не увидит. И я должен с двух точек подсвечивать это место?
|
23.01.2012, 13:50 | #7 | |
Ученик
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 12
Вес репутации: 0 |
Ответ: освещение территории предприятия
Цитата:
Почему я не могу рассматривать разные мнения на одну проблему? |
|
23.01.2012, 14:00 | #8 | |
Ученик
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 12
Вес репутации: 0 |
Ответ: освещение территории предприятия
Цитата:
|
|