Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 17.02.2012, 18:05   #16
Незарегистрированный
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

Пожалуйста, для изучения:

«ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99

Светильники

Часть 2-22

Частные требования

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



22.20 Испытательные устройства для тестирования аварийного режима работы

22.20.1 Автономный светильник должен быть обеспечен интегрированным

испытательным устройством или средствами присоединения к дистанционному

испытательному устройству, моделирующему отказ рабочей сети питания. Выключатель

для испытаний ручного управления должен быть самопереключающимся или кнопочного

типа.

Устройство должно быть проверено в соответствии с инструкцией по эксплуатации

изготовителя.

22.20.2 Любое дистанционное испытательное устройство, применяемое совместно со

светильниками, не должно влиять на нормальную работу светильника, кроме тестирования.

22.20.3 Индикация по цвету должна отвечать требованиям МЭК 60073. Проверку

проводят внешним осмотром и работой испытательного устройства согласно инструкции

изготовителя.»
  Ответить с цитированием
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru