Эффект у Т5, с которым надо бороться.
Имеем:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. После 2-х лет работы начала моргать. Вчера сняли рассеиватель, оценили распыление на катодах, 15 минут поиздевались магнитами из жесткого диска над умирающим столбом разряда и приняли решение - заменить на новую. 15 минут до магазина и назад - вуаля, все ок. Сегодня, после нескольких часов работы наблюдаем вот такое: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Я уже много раз видел как по люмкам "бегают" яркие "кольца". Вроде тоже все понятно, но такого спирального эффекта вдоль лампы я еще не видел. Чем объяснить? Как бороться? Ведь моргает и отвлекает от работы. Самый примитивный подход - вкл/выкл внезапно помог. Сейчас пишу сообщение а она как ни в чем не бывало светит... Но если это станет постоянным эффектом? Я не жадный купить новый светильник, но тут дело принципа
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
22.01.2012, 23:55 | #2 |
Ученик
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 14
Вес репутации: 92 |
Ответ: Эффект у Т5, с которым надо бороться.
Варианты на попробовать:
1. Попробовать вдоль лампы (где-нибудь внутри светильника, желательно поближе к самой лампе) положить провод или металлическую (алюминий, медь, сталь) пластину (отражатель). Проводник заземлить. Обычно помогает в случае проблем с зажиганием ламп светильников Т5 с пластиковым корпусом. 2. Если лампа расположена вертикально, то попробовать перевернуть. Есть у ламп какой-то холодный конец (или как-то по другому называются, как точно - запамятовал), положение которого бывает критическим. 3. Возможно что в ЭПРА за 2 года что-то испортилось (конденсатор поменял емкость, режим какого-нибудь транзистора сместился). Если первые два варианта не помогают, то разбираться с электроникой. Или менять светильник. Удачи. |
23.01.2012, 01:12 | #3 |
Ученик
Регистрация: 29.01.2010
Сообщений: 27
Вес репутации: 91 |
Ответ: Эффект у Т5, с которым надо бороться.
ЭПРА точно "не при делах" тут, только лампа!
|
23.01.2012, 14:34 | #4 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Ответ: Эффект у Т5, с которым надо бороться.
Возможно, это самовозбуждение схемы ЭПРА на низких частотах. Как одна из версий - недостаточно хороший контакт лампы в патроне после ее замены. Рекомендую почистить и подогнуть контакты, должно помочь.
|
23.01.2012, 17:12 | #5 | ||
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 644 |
Ответ: Эффект у Т5, с которым надо бороться.
Цитата:
Кстати заземленная пластина помогает загореться не только лампам Т5, но и всем предыдущим модификациям вплоть до ЛБ-Х0. НО! Зажигается лампа "с пол-пинка", а вот в такой режим вышла пока только раз. Причем после выкл/вкл проблема исчезла. 2. Горизонтально. 3. Вполне возможно. Но если бы вышел из строя компонент, явление повторилось бы. А его сейчас нет. Лампа новая. Подгулявшая лампа будет сбоить постоянно. Цитата:
Могло такое явление возникнуть из-за напряжения? Что если сформировалось какое нибудь стабильное отклонение на несколько минут и электроника взбесилась? Опять таки повторюсь, яркие кольца "плывущие" вдоль лампы видел, а такой "штопорообразный" эффект впервые. Как его объяснить?
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
||
23.01.2012, 22:21 | #6 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Ответ: Эффект у Т5, с которым надо бороться.
В пользу версии с контактами говорит следующее. Проблема возникла после замены лампы. Там могло быть разное - и то, что потревожили контакты, и то, что у лампы может немного отличаться конструкция цоколя. Для самовозбуждения достаточно появления толчка, которым стал бросок напряжения питания или высокочастотная помеха в сети. После отключения самовозбуждение естественным образом прекратилось. Вообще в такой ситуации должна сработать защита от отключения нагрузки, но в данном случае это бюджетный светильник, возможно, там она не предусмотрена.
|
24.01.2012, 18:04 | #7 |
Мастер
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 97
Вес репутации: 420 |
Ответ: Эффект у Т5, с которым надо бороться.
Похоже на шнурование разряда. Это только состав газовой смеси. Скорее всего лечится заменой на небракованную лампу.
|
24.01.2012, 18:17 | #8 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Эффект у Т5, с которым надо бороться.
Работает - не трогай!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
24.01.2012, 21:51 | #9 | |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 644 |
Ответ: Эффект у Т5, с которым надо бороться.
Золотые слова!
А все-таки, от чего такое явление? Цитата:
Хотя может при первом пуске остАточные примеси вроде воздуха или воды начали взаимодействовать с основными наполнителями и дали такой эффект? После выключения образовавшиеся соединения осели на стенки остывшей колбы и при повторном включении уже ничего не произошло. Чисто гипотетически. Я в физике плазмы не очень большой спец...
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
|
24.01.2012, 22:56 | #10 | ||
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 644 |
Ответ: Эффект у Т5, с которым надо бороться.
Спасибо, ДиК!
Цитата:
Цитата:
Возможные причины возникновения в моем случае: 1. Принес с улицы (-10°С), мало выдержал при комнатной температуре и включил. Давление зависит от температуры. Изменение давления вызвало такое явление. 2. Лампа новая, может недостаточно тренированная. Не установившееся остаточное давление, как следствие - шнурование разряда. 3. Предыдущий пункт + скачок напряжения. Зато теперь знаю как называется эффект и как с ним бороться - выкл/вкл. P.S. Модераторы, подкиньте, пожалуйста, коллеге репутации. А то я добавлю наверное больше чем у него сообщений Плюсанул
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente Последний раз редактировалось SPECIALiSt; 26.01.2012 в 18:44. |
||
26.01.2012, 18:22 | #11 |
Мастер
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 97
Вес репутации: 420 |
Ответ: Эффект у Т5, с которым надо бороться.
Рад, что смог помочь разобраться в вопросе. Жестчение в разряде - это известный эффект, но не думал, что может в этом вопросе помочь избавиться от шнурования. Спасибо за добрые слова в мой адрес.
|
26.01.2012, 20:59 | #12 | |
Ученик
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 |
Ответ: Эффект у Т5, с которым надо бороться.
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] А можно задам пару вопросов: 1. Производитель ламп? 2. цветовая температура и индекс цветопередачи ламп? 3. При дальнейшей эксплуатации, после включения-отключения, интервалы между "бегающих колец" был больше? |
|
27.01.2012, 11:48 | #13 | |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 644 |
Ответ: Эффект у Т5, с которым надо бороться.
Цитата:
3. Вообще ничего не было. Эффект был длительный но единоразовый.
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
|
27.01.2012, 16:46 | #14 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Ответ: Эффект у Т5, с которым надо бороться.
Там разная природа возникших проблем, это не проблема совместимости.
|
24.02.2012, 12:50 | #15 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: Эффект у Т5, с которым надо бороться.
При "шнуре" на лампе не хватает мощности, измерить хотя-бы сетевое напряжение.
|
29.03.2012, 00:15 | #16 |
Мастер
Регистрация: 06.02.2008
Сообщений: 95
Вес репутации: 66 |
Ответ: Эффект у Т5, с которым надо бороться.
Наблюдал такой эффект у смоленского OSRAM 18/840 T8. Примерно 5 ламп из 300 вкупе с уходом цветности у всей партии в зелень. Не прошел даже при отжиге в 100 часов. Париться не стал, вернул всю партию производителю)).
|