Новичок
Регистрация: 10.12.2010
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 |
Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
Описание проблемы.
Есть сеть постоянного тока 220 В. Необходимо подключить светодиодные светильники или светильники со светодиодными лампами в сеть. Светильники - аналоги с лампами накаливания 60 - 100 Вт. При этом практически все производители светодиодных ламп указывают напряжение "АС 220V". Пара вопросов. Можно ли светодиодные лампы с маркировкой (АС 220V) подключить к сети постоянного тока без последствий по сроку службы и работоспособности ламп? Гарантирует ли какой-либо производитель светодиодных ламп работу на постоянном токе 220В? Есть ли производители с маркировкой АС/DC 220V? |
10.12.2010, 14:01 | #2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
Подключить можно и работать скорее всего будет нормально (будет зависеть от конкретного продукта). Если схема выпрямления в ПРА мостовая (производитель не стал жёстко экономить на деталях), то даже полярность не важна.
Но гарантию вряд ли кто даст и маркировки такой не ставят |
10.12.2010, 22:34 | #3 | |
Новичок
Регистрация: 10.12.2010
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 |
Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
Цитата:
АС/DC 220V такого не видел ниразу , хоть в последнее время и приходиться плотно светодиодными лампами заниматся , спрос на них растёт однако и цены рушатся |
|
13.12.2010, 09:21 | #4 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
Цитата:
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
13.12.2010, 10:01 | #5 |
Новичок
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 |
Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
В основном, используется два варианта построения ИТ для питания светодиодов - импульсная схема и ограничительная. У всех на входе установлен диодный мост, он уже "выпрямляет" переменное напряжение. Так, что на постоянном напряжении тоже будет работать. Если на входе ИТ установлен именно диодный мост, то полярность подключения не важна, но некоторые производители экономят и ставят всего два диода, то тут надо будет определиться с полярностью. При питании постоянным напряжением получите почти нулевые пульсации светового потока -это плюс .
|
13.12.2010, 12:59 | #6 | |
Новичок
Регистрация: 10.12.2010
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 |
Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
Цитата:
А в случае если в сети 220 В постоянки, то оно и после кондера будет 220В. Вопрос. Так я понимаю многое будет зависеть от минимального уровня напряжения при котором заводится схема после выпрямителя (схема драйвера как я понимаю)? |
|
13.12.2010, 13:38 | #7 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
ага, амплитудное - это действующее умножаем на корень из 2. В действительности, напряжение на конденсаторе обычно не достигает амплитудного даже без нагрузки.
Вообще, нормальные ПРА предназначены для работы в широком диапазоне напряжений. Например, ЭПРА для люминесцентных ламп (Tridonic, Philips, Helvar) работают как на переменном, так и на постоянном токе и диапазоны их примерно одинаковы. Не вижу проблем в аналогии со светодиодными светильниками. Например, Tridonic PC T8 PRO 18–70 W 220–240 V 50/60/0 Hz • AC voltage range 198-264 V • DC voltage range 176-280 V Последний раз редактировалось Alexiy; 13.12.2010 в 16:20. |
13.12.2010, 16:00 | #8 |
Мастер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 111
Вес репутации: 98 |
Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
|
13.12.2010, 16:19 | #9 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
Ой! Правда! Спасибо! Действительно опечатка! Должно быть на корень из 2 (примерно 1,4...)! Я исправил.
Амплитудное/действующее - корень из 2 Линейное/фазное - корень из 3 Понедельник - день тяжёлый... Последний раз редактировалось Alexiy; 13.12.2010 в 16:24. |
13.12.2010, 16:59 | #10 | |
Мастер
Регистрация: 03.08.2009
Адрес: Минск
Сообщений: 168
Вес репутации: 174 |
Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
Цитата:
Если в светильнике, лампе импульсный блок питания и "нижний" предел менее АС 150 Вольт и нет "гасящего" конденсатора, то работать будет. |
|
13.12.2010, 17:22 | #11 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
Гасящий конденсатор - это из области поделок радиолюбителей времён СССР. Надеюсь, что в светодиодных светильниках не используется! К тому же, для маломощной низкоомной нагрузки нужен конденсатор значительной ёмкости, а в сети, где cos fi не 1 и форма кривой тока не синусоида ( а светодиоды - нелинейная нагрузка и ток будет не синусоидальный) данная схема будет вести себя практически непредсказуемо.
Поэтому вероятность наткнуться на такой "шедевр" электотехнической мысли очень мала, скорее всего всё-таки импульсный блок питания - драйвер (ИБП) там или хотя бы трансформаторный... или уж, хотя бы, тупо токоограничивающие резисторы. Если трансформатор или гасящий конденсатор, то на постоянном токе работать не будет. Если ИБП или резисторы - будет работать и на постоянном тоже. |
13.12.2010, 20:34 | #12 | |
Мастер
Регистрация: 03.08.2009
Адрес: Минск
Сообщений: 168
Вес репутации: 174 |
Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
Цитата:
Пара -тройка "происков" не считается. Вероятность наткнуться на такой "шедевр" электротехнической мысли на самом деле очень велика.Достаточно разобрать с десяток ламп или светильников на smd светодиодах.Вы будете удивлены! |
|
31.03.2012, 12:46 | #13 | |
Гуру
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Фрязино
Сообщений: 372
Вес репутации: 342 |
Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
Цитата: