Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 09.04.2012, 11:41   #1
s@m
Мастер
 
Аватар для s@m
 
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0
s@m нет репутации
По умолчанию Стабилизация питания освещения

Добрый день!

Необходимо Ваше мнение!!!

На одном из объектов для стабилизации питания освещения был подключен ИБП. При включении мощного оборудования гасли лампы ДРЛ в прожекторах. в итоге лампы гаснуть перестали, но начали очень сильно мерцать, частота и напряжение на выходе ИБП очень сильно скачут. Подключили к ИБП мощный нагреватель типа "Ветерок" все нормально.

Появилась гипотеза, что это происходит из-за наличия гармоник, выбрасываемых светильниками...

Каковы могут быть причины такого поведения ИБП?
__________________
МЭИ
Кафедра Светотехники
Руководитель: Елисеев Н. П.
s@m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 12:12   #2
Андрей81
Мудрец
 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 328
Андрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Стабилизация питания освещения

Проблем может быть огромное множество, осциллограф и инженер-электронщик Вам в помощь, возможно, что ИБП, который Вы выбрали не может работать с такой индуктивной нагрузкой.
Андрей81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 13:35   #3
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Стабилизация питания освещения

Может тупо мощности аппаратику не хватает? С запасом выбран по номиналу или впритык?
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 14:25   #4
s@m
Мастер
 
Аватар для s@m
 
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0
s@m нет репутации
По умолчанию Ответ: Стабилизация питания освещения

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Может тупо мощности аппаратику не хватает? С запасом выбран по номиналу или впритык?
Мощности хватает, работает с загрузкой на 78%.
__________________
МЭИ
Кафедра Светотехники
Руководитель: Елисеев Н. П.
s@m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 14:29   #5
s@m
Мастер
 
Аватар для s@m
 
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0
s@m нет репутации
По умолчанию Ответ: Стабилизация питания освещения

Цитата:
Сообщение от Андрей81 Посмотреть сообщение
Проблем может быть огромное множество, осциллограф и инженер-электронщик Вам в помощь, возможно, что ИБП, который Вы выбрали не может работать с такой индуктивной нагрузкой.
Т. е. сама нагрузка может влиять на работу аппарата? А какие именно параметры? просто я не совсем понимаю... меняется напряжение - ладно... частота то почему скачет то 0,05 до 94Гц?
__________________
МЭИ
Кафедра Светотехники
Руководитель: Елисеев Н. П.
s@m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 17:45   #6
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Стабилизация питания освещения

Некачественные светильники могут сильно гадить в обратку и по гармоникам и по ВЧ, что может, в принципе, свести с ума недорогой UPS. Об этом косвенно говорит то, что при увеличении резистивной составляющей в нагрузке бедлам заканчивается. (помехи "теряются" на фоне потребления нагревателя). Проверьте светильники на ЭМС, или поставьте заведомо нормальные и посмотрите, что будет! )
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 18:54   #7
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Стабилизация питания освещения

Цитата:
Сообщение от s@m Посмотреть сообщение
Добрый день!

Необходимо Ваше мнение!!!

На одном из объектов для стабилизации питания освещения был подключен ИБП. При включении мощного оборудования гасли лампы ДРЛ в прожекторах. в итоге лампы гаснуть перестали, но начали очень сильно мерцать, частота и напряжение на выходе ИБП очень сильно скачут. Подключили к ИБП мощный нагреватель типа "Ветерок" все нормально.

Появилась гипотеза, что это происходит из-за наличия гармоник, выбрасываемых светильниками...

Каковы могут быть причины такого поведения ИБП?
Хорошо бы указать марку ИБП и марку светильника.
Марку ПРА и марку лампы.
Установленную мощность (количество светильников).

В противном случае это гадание на кофейной гуще.

Вариантов может быть бесконечное множество.
Мое гадание говорит мне что светильники могут быть некомпенсированные и суммарная (полная) мощность выше номинала ИБП - его начинает колбасить. Не забываем что в момент включение разрядные лампы потребляют больше - непонятно как на этот всплеск будет реагировать ИБП, он может пытаться ограничить или сгладить всплеск потребления, лампе не хватает чтобы зажечься - уходим в циклический режим.

Нагреватель Активная нагрузка. Подключайте реактивную для проверки.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 20:39   #8
Alexvas
Высший разум
 
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150
Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Стабилизация питания освещения

Частота скачет потому, что у простейшего ИБП выходной ключ совмещен с генератором, поэтому параметры нагрузки влияют на частоту.
Какой у вас ИБП? Небось, типа line-interactive? Это на его поведение похоже. Нужен ИБП типа online.
Потом, посмотрите, может быть, решение проблемы нужно было начинать со светильников? Они у вас гасли при подключении мощного оборудования. Нужно сначала понять, почему они гасли без ИБП, а потом уже с ИБП разбираться.
Alexvas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 21:55   #9
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Стабилизация питания освещения

Цитата:
Сообщение от s@m Посмотреть сообщение
Мощности хватает, работает с загрузкой на 78%.
А как вы это определили?

Возьмём обычный ДНаТ 100 Вт
cos fi = 0,6/0.85
потери в ПРА 20%
Значит ток он будет потреблять не 100/220=0,45 А, а совсем наоборот - с учётом всех коэффициентов 0,65-0,9 А! То есть, в 2 раза выше, чем без учёта.
А если ещё и по 3 фазам неравномерно раскидать нагрузку, то совсем пичалька.

Может вы всё-таки просто считать не умеете? Не расстраивайтесь! У нас полстраны таких "электриков"!

Последний раз редактировалось Alexiy; 09.04.2012 в 21:58.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 10:48   #10
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Стабилизация питания освещения

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
А как вы это определили?

Возьмём обычный ДНаТ 100 Вт
cos fi = 0,6/0.85
потери в ПРА 20%
Значит ток он будет потреблять не 100/220=0,45 А, а совсем наоборот - с учётом всех коэффициентов 0,65-0,9 А! То есть, в 2 раза выше, чем без учёта.
А если ещё и по 3 фазам неравномерно раскидать нагрузку, то совсем пичалька.

Может вы всё-таки просто считать не умеете? Не расстраивайтесь! У нас полстраны таких "электриков"!
А если еще пусковой ток учесть... Который у РЛВД не одну секунду приложен.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 11:32   #11
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Стабилизация питания освещения

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
А если еще пусковой ток учесть...
Ну, тут, вроде как про "установившийся" режим речь. Лампы уже зажглись и мерцают, мерцают...
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 12:05   #12
s@m
Мастер
 
Аватар для s@m
 
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0
s@m нет репутации
По умолчанию Ответ: Стабилизация питания освещения

Цитата:
Сообщение от Alexvas Посмотреть сообщение
Какой у вас ИБП? Небось, типа line-interactive? Это на его поведение похоже. Нужен ИБП типа online.
Потом, посмотрите, может быть, решение проблемы нужно было начинать со светильников? Они у вас гасли при подключении мощного оборудования. Нужно сначала понять, почему они гасли без ИБП, а потом уже с ИБП разбираться.
ИБП типа online EA980 30кВА. Дело не в самих светильниках, дело в их питании. В цехе стоит станок мощностью 250 кВТ, при его включении происходит просадка напряжения во всех питающих фидерах, за 0,2 мс напряжение падает на величину в 50 В, с 220 до 170. за такое короткое время этого достаточно, чтобы лампа потухла.
__________________
МЭИ
Кафедра Светотехники
Руководитель: Елисеев Н. П.
s@m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 12:14   #13
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Стабилизация питания освещения

Цитата:
Сообщение от s@m Посмотреть сообщение
В цехе стоит станок мощностью 250 кВТ
дык, с этого надо было начинать.
Кстати,
Цитата:
Диапазон входного напряжения, В 160-280 (напряжение между фазой и нейтралью)
Не факт, что у вас там напряжение ниже отметки 160 В не проваливается - тут данный стабилизатор, естественно, окажется бессилен.

Выбор стабилизатора должен производиться после тщательного обследования параметров сети. У вас реальный жесткач по качеству питания - сложно найти стабилизатор, чтобы смог справиться...

А какой у вас там рабочий ток на самой загруженной фазе после стабилизатора? Можете тупо клещами замерить?
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 12:17   #14
s@m
Мастер
 
Аватар для s@m
 
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0
s@m нет репутации
По умолчанию Ответ: Стабилизация питания освещения

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
А как вы это определили?

Возьмём обычный ДНаТ 100 Вт
cos fi = 0,6/0.85
потери в ПРА 20%
Значит ток он будет потреблять не 100/220=0,45 А, а совсем наоборот - с учётом всех коэффициентов 0,65-0,9 А! То есть, в 2 раза выше, чем без учёта.
А если ещё и по 3 фазам неравномерно раскидать нагрузку, то совсем пичалька.

Может вы всё-таки просто считать не умеете? Не расстраивайтесь! У нас полстраны таких "электриков"!
Алексей, а тут и считать то ничего не нужно... Я вас наверное удивлю, но есть такие приборы, называются "Измеритель качества электроэнергии".
Вы приходите, подключаете, и смотрите все что вам необходимо, мощности, токи, пусковые токи, частоту, гармоники и вообще все что вам необходимо, главное чтобы приборчик это позволял посмотреть.

А вы до сих пор сидите и считаете? Не расстраивайтесь! Может и вы себе когда-нибудь такой купите...
__________________
МЭИ
Кафедра Светотехники
Руководитель: Елисеев Н. П.
s@m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 12:24   #15
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Стабилизация питания освещения

Цитата:
Сообщение от s@m Посмотреть сообщение
А вы до сих пор сидите и считаете? Не расстраивайтесь! Может и вы себе когда-нибудь такой купите...
Да, сижу и считаю. Ибо проектирую новые объекты, которые ещё не существуют и измерить там ничего не получится ещё примерно год после выпуска моего проекта - сначала надо дождаться, пока построят, установят и подключат...
Тем не менее, у нас UMG96S - есть 2 шт. А у вас?
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 12:26   #16
s@m
Мастер
 
Аватар для s@m
 
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0
s@m нет репутации
По умолчанию Ответ: Стабилизация питания освещения

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
дык, с этого надо было начинать.
Кстати,
Не факт, что у вас там напряжение ниже отметки 160 В не проваливается - тут данный стабилизатор, естественно, окажется бессилен.
Когда мониторили сеть в момент запуска станка, ниже 160 напряжение не опускалось...

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Выбор стабилизатора должен производиться после тщательного обследования параметров сети. У вас реальный жесткач по качеству питания - сложно найти стабилизатор, чтобы смог справиться...
Да приезжали тут "специалисты", померяли, посмотрели... В итоге выдали - ставьте ИБП на 5 кВА, при мощности нагрузки в 12кВт, типа ему главное "подстраховать" просадку и все... При этом люди профессионально занимаются продажей стабилизирующего оборудования...

В итоге по результатам замеров пришлось выбирать прибор самому...

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
А какой у вас там рабочий ток на самой загруженной фазе после стабилизатора? Можете тупо клещами замерить?
Если не ошибаюсь, при последнем замере было что-то порядка 13А...
__________________
МЭИ
Кафедра Светотехники
Руководитель: Елисеев Н. П.
s@m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 12:31   #17
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Стабилизация питания освещения

Итого запас мощности - порядка 15%. Немного, но вроде бы должно хватить...
Лучше было бы на 40 кВА брать... Но я бы тоже, наверное на 30, кВА выбрал по предварительным расчётам.

5 кВА - это курам на смех!
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 12:32   #18
s@m
Мастер
 
Аватар для s@m
 
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0
s@m нет репутации
По умолчанию Ответ: Стабилизация питания освещения

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Да, сижу и считаю. Ибо проектирую новые объекты, которые ещё не существуют и измерить там ничего не получится ещё примерно год после выпуска моего проекта - сначала надо дождаться, пока построят, установят и подключат...
Тем не менее, у нас UMG96S - есть 2 шт. А у вас?
Мы не проектируем новые объекты... мы работаем с тем, что когда-то уже "напроектировали"

у нас ЭРИСы, Мetrel, возможно есть еще что-то... лаборатория большая... я пока работал только этими... у нас есть стационарные, но я работал только с переносными приборами...
__________________
МЭИ
Кафедра Светотехники
Руководитель: Елисеев Н. П.

Последний раз редактировалось s@m; 10.04.2012 в 12:37.
s@m вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru