Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 12.04.2012, 11:09   #1
Filatov
Новичок
 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 8
Вес репутации: 0
Filatov нет репутации
По умолчанию Расчет потерь мощности в сети освещения!!!

Подскажите как расчитать потери мощности в сети освещения!!!Или подскажите прогу для расчета!!!Заранее спасибо!!!!

PS:Очень надо!
Filatov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 11:26   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Расчет потерь мощности в сети освещения!!!

Потери мощности или напряжения?
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 12:02   #3
Filatov
Новичок
 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 8
Вес репутации: 0
Filatov нет репутации
По умолчанию Ответ: Расчет потерь мощности в сети освещения!!!

Потери мощности!!!!
Filatov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 15:47   #4
alkrymov
Высший разум
 
Аватар для alkrymov
 
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685
alkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Расчет потерь мощности в сети освещения!!!

Автору: не надо дублировать свои сообщения на форуме мне в ЛС, мне хватает того, что здесь написано.

Яндекс вроде еще помогает - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники

В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!!

Последний раз редактировалось alkrymov; 12.04.2012 в 16:46.
alkrymov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 06:11   #5
Сыч
Знаток
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 30
Вес репутации: 88
Сыч Мозговой центрСыч Мозговой центрСыч Мозговой центрСыч Мозговой центрСыч Мозговой центрСыч Мозговой центр
По умолчанию

Потери можности в линии это I^2*Z, где I - ток на участке линии, Z - полное сопротивление линии, для 0,4 кВ, выполненной СИПом и потребителями с высоким косинусом Z=R.
Сыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 15:48   #6
Admini
Знаток
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Сообщений: 35
Вес репутации: 99
Admini Мозговой центрAdmini Мозговой центрAdmini Мозговой центрAdmini Мозговой центрAdmini Мозговой центрAdmini Мозговой центр
По умолчанию Ответ: Расчет потерь мощности в сети освещения!!!

Цитата:
Сообщение от Filatov Посмотреть сообщение
Подскажите как расчитать потери мощности в сети освещения!!!Или подскажите прогу для расчета!!!Заранее спасибо!!!!

PS:Очень надо!
1. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. Федоров А.А. Том 1. 1986 г. страницы 439-460
2. Зорин В.В. Сичтемы электроснабжения общего назначения. 2005г. стр. 147-156
3. Малиновский А.А. Основы электроснабжения (на укр. языке очень доступно) стр. 39

Осветительные сети обязательно проверяют по потерям напряжения.
Кнорринг Г.М. Справочная книга для проектирования электрического освещения. 1992 г. стр. 299

Cкачать указанную литературу можно c twirpx.com

Руководствоваться тем, что на каждом участке нужно считать потери отдельно, так как токи в магистральной линии будут разные по длине. Потом просуммировать и получить общие.
Admini вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru