требуется произвести светотехнический расчет(расчет освещения) на несколько спорт пло
нормируемые требования средней горизонтальной освещенности МГСН 2.06-99
определить тип опор, светильники(4шт) существующие РУ -0.4кв распр сеть- сип2а, кабель-ВБбШв определить сечение поощеряется помощ в согласовании в МОССВЕТЕ и ОАО "ЭНЕРГОСБЫТ" mkw85@mail.ru Последний раз редактировалось cossmic; 04.05.2012 в 14:02. |
04.05.2012, 15:08 | #2 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Ответ: требуется произвести светотехнический расчет(расчет освещения) на несколько с
Простите, а теперь можно всё то же самое, но по-русски и, желательно, без ошибок?
__________________
Проект "Люмика" |
04.05.2012, 17:35 | #3 |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 377 |
Ответ: требуется произвести светотехнический расчет(расчет освещения) на несколько с
Видимо человек хочет чтобы ему помогли согласовать осветительную установку и сдать на эксплуатацию в МОССВЕТ.
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". |
05.05.2012, 14:52 | #4 |
Новичок
Регистрация: 04.05.2012
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 |
Ответ: требуется произвести светотехнический расчет(расчет освещения) на несколько с
|
05.05.2012, 15:14 | #5 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Ответ: требуется произвести светотехнический расчет(расчет освещения) на несколько с
Цитата:
Второе: тема называется "требуется произвести светотехнический расчет(расчет освещения) на несколько спорт пло". Из этого, и того, что написано дальше, можно предположить, что требуется расчитать освещение для нескольких спортивных площадок. При этом то-ли загадочные "РУ - 0.4кв" уже стоят, то-ли взамен нужно предложить что-то, что даст освещённость, отвечающую МГСН 2.06-99. Смею предположить, что имелись в виду РКУ 0,4 кВт. Габариты площадки также остаются тайной за семью печатями... Правильно и чётко поставленная задача упрощает её решение.
__________________
Проект "Люмика" |
|
05.05.2012, 15:32 | #6 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: требуется произвести светотехнический расчет(расчет освещения) на несколько с
Да стандартная задача.
4 опоры 10ки + 8 прожекторов 400 если есть деньги Если нет - хорошо подходят светильник ГКУ 250/400. РУ 0,4 кВ - это опоры с 0,4 кВ. На русском звучит как есть опоры с питанием 220/380. (хотя зачем это указывать непонятно). Топикстартеру: Схему площадки выкладывайте - может кому развлечься захочется. Ну и нужно задание от моссвета (что ставить можно).
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
05.05.2012, 17:42 | #7 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: требуется произвести светотехнический расчет(расчет освещения) на несколько с
Цитата:
РУ - это распределительное устройство. Щит с автоматами, защищающими отходящие линии. Я так полагаю - это низковольтная часть КТП или специальные шкафы для запитки освещения непосредственно на объекте. 0,4 кВ - это 380/220 В. Человеку нужно не только свет посчитать, но ещё и кабели от этих распредщитов выбрать, учитывая номиналы и уставки установленных в них атоматов, либо поломать голову, как впихнуть новые автоматы в старые шкафы. По электрике посчитать - это я запросто, но спортивным освещением не занимаюсь - это не ко мне. В Моссвете и Энергосбыте у меня волосатой руки нет. Так что придётся по-честному... Кстати, причём тут Энергосбыт? Может имеется в виду согласование в Энергонадзоре и Ростехнадзоре? Ну, бывал я там - ничего страшного. С Моссветом и Энергосбытом проект обычно не согласовывают, а получают от них ТУ на выполнение проекта и подключения, соответственно. Последний раз редактировалось Alexiy; 05.05.2012 в 17:50. |
|
05.05.2012, 18:06 | #8 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: требуется произвести светотехнический расчет(расчет освещения) на несколько с
Цитата:
Щиты бывает и на опоры вещают. Причем обычно так и бывает в случае спорт площадок - поэтому я и написал что это опора с подведенным напряжением 220/380. А как расшифровывается - честно говоря уже и забыл =)) Распред устройтво =) Поэтому электрическую часть делать скорее всего не надо. Там уже всё есть, надо светильники выбрать и повесить. Но в таком случае я не понимаю зачем им нужен расчет (ведь в технических условиях уже прописан тип опор и светильников.)
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
07.05.2012, 17:04 | #9 |
Administrator
Регистрация: 31.01.2008
Адрес: Moscow
Сообщений: 741
Вес репутации: 596 |
Ответ: требуется произвести светотехнический расчет(расчет освещения) на несколько с
Я может что-то не понимаю, но такие вещи делаются за деньги. У нас на фирме мы часто делаем проекты для спортивных и других площадок.
|