Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
15.10.2008, 17:13 | #1 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Помогите может кто сталкивался!!!!!
Ребята подскажите может кто то сталкивался! в световом приборе лампа 575, провод от игнитора к лампе пробивает высоким напряжением,как включаеш прям слышен запах озона.мне сказали замени провод, я заменил ноо все равно таже самая история.....что это может быть???
|
15.10.2008, 19:51 | #2 |
Знаток
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 76 |
Ответ: Помогите может кто сталкивался!!!!!
Совсем узкая спец.техника. Надо искать кто это обслуживает или продает. Но надо сначала в разных щитках попробовать запитать.
Последний раз редактировалось Pavel; 15.10.2008 в 19:53. |
15.10.2008, 21:35 | #3 | |
Мастер
Регистрация: 09.04.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 171
Вес репутации: 80 |
Ответ: Помогите может кто сталкивался!!!!!
Цитата:
1.на датчике температуры 2. и смотри контакт лампы - бывали случаи 3. ммм .... аа вот смотри сам разъем (клеммник, если голова, то часто бывает) P.S. А какой балласт магнитный или электронный? и Вообще, что за прибор (фирма, модель) |
|
16.10.2008, 03:13 | #4 | |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: Помогите может кто сталкивался!!!!!
Цитата:
...Это голова 575 фирма Future Ligt 575 |
|
16.10.2008, 03:22 | #5 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: Помогите может кто сталкивался!!!!!
а причем датчик температуры? А вообще какая роль игнитора в этой всей схемке? дело в том что центральный выход игнитора коорый идет на лампу шьет высоким
прямо там где зажимается в него провод. Блин что за хрень такая? |
16.10.2008, 11:07 | #6 | |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 446 |
Ответ: Помогите может кто сталкивался!!!!!
Цитата:
проблема очень простая - электромагнитный ПРА в этих приборах не имеет термозащиты, соответственно из-з окислившихся контактов лампы или еще по какой причине он гонит чуть больше номинала.. в таких условиях зажигалка работает с большим перегрузом.... проблема известная - почти повсеместно 8 лет назад такая ботва была с головами 250 и 575 от Коемара... потом они перешли на электронные ПРА и стало полегче.... Future Light насколько я знаю особо не парится и ставит что подешевле...
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
|
16.10.2008, 11:46 | #7 | |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: Помогите может кто сталкивался!!!!!
Цитата:
|
|
16.10.2008, 12:21 | #8 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: Помогите может кто сталкивался!!!!!
|
16.10.2008, 12:30 | #9 |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 446 |
Ответ: Помогите может кто сталкивался!!!!!
лампу тоже менять еще посмотреть патрон лампы - вероятно там почерневшие контакты... худший случай. когда дроссель вышел из строя (ну это вааще экстрим, но бывает) - тогда проще заменить прибор ))
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
16.10.2008, 19:17 | #10 | |
Мастер
Регистрация: 09.04.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 171
Вес репутации: 80 |
Ответ: Помогите может кто сталкивался!!!!!
Цитата:
2. и смотри контакт лампы - бывали случаи 3. ммм .... аа вот смотри сам разъем (клеммник, если голова, то часто бывает) Роль игнайтера в этой схеме самая непосредственная, он выдает "пучок" для поджига лампы, а лампа может не поджигаться - если игнайтер шьет, то лампа НИКОГДА не запуститься, т.к. идет просад напряжения, и не хватает для поджига лампы. (Лампа здесь не причем) Описанное ниже стандартная схема для светового оборудования, поэтому если прибор оригинальный - Германия, то все подойдет, если прибор Китай - то есть варианты: По поводу "шьет там где провод..." , смотрите пункт 3 (выше), из игнайтора выходят контакты, который входят в клеммник, обычно все это заливают, либо эпоксидкой, либо спец-терпературным электр. герметиком, виден лишь клеммник. У Вас 3 провода входят в клеммник, 2 от лампы + 1 от датчика температуры, который "отлавливает" перегрев лампы. Последний раз редактировалось Лис; 16.10.2008 в 19:21. |
|