|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
01.10.2012, 13:09 | #1 |
Новичок
Регистрация: 09.10.2011
Сообщений: 9
Вес репутации: 0 |
Подкрановые пути-тип источника?
Прошу высказаться по вопросу замены светильников с лампами ЛОН 500 (15 штук) установленных на козловом кране. Задача-провести экономически обоснованную замену существующих светильников для освещения рабочей зоны крана.
высота моста крана -16 метров, длинна моста -50 метров, ширина рабочей зоны - по 7 метров в каждую сторону от оси моста, краны на открытом воздухе, места установки характеризуются вибрацией и не удобны для обслуживания. По словам заказчика, норматив освещенности в зоне работы крана 120 Лк(!), естественно не соблюдается в настоящее время. Время работы освещения не более 1500 часов в год. Собственно вопросы: 1.Возможна ли нормальная работа стандартных прожекторов с МГЛ-250 в условиях вибрации? Насколько я знаю светильники с ДРЛ-250 работают в таких условиях вполне сносно. 2.Существуют ли сегодня на рынке LED прожекторы необходимой мощности и светораспределения? Предполагаю, что даже если есть стоимость решения проблемы будет нереальная. 3.Есть предложение на базе индукционных ламп Saturn 300 Вт(24000 Лм), но нет опыта длительной эксплуатации(заявленный срок службы 5 лет) и нет уверенности в работоспособности при минусовых температурах зимой. Знающих людей прошу подсказать направление для поиска оптимального решения. |
01.10.2012, 14:35 | #2 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401 |
Ответ: Подкрановые пути-тип источника?
Светодиодный прожектор есть. Угол излучения - 56 градусов. Потребляемая мощность - не более 210 Вт. Световой поток - 13800 лм. Карта освещённости при замене 1-в-1 во вложении. Цена за единицу - около 20К. Конкретнее - надо маркетинг дёргать ). Если интересно - пишите! )
__________________
Проект "Люмика" |
01.10.2012, 14:37 | #3 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 524 |
Ответ: Подкрановые пути-тип источника?
У МГЛ на стройке возникнут проблемы с нестабильностью сети питания и, как следствие коротким сроком службы. Более того, при кратковременном пропадании электроэнергии стройка будет обесточена на 10-20 минут (пока не остынут МГЛ).
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
01.10.2012, 19:47 | #4 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458 |
Ответ: Подкрановые пути-тип источника?
Цитата:
Нужно посмотреть номенклатуру грузов и освещенность остальной части площадки. 1 СП 52.13330.2011 табл 10. таких уровней освещенности не предусматривается даже для небольших объектов различения. 2 Железнодорожные отраслевые нормы - подкрановая зона 20 лк. 3 При освещенности остальной площадки на уровне 3-6 лк. Неравномерность яркости убийственная. |
|
01.10.2012, 21:33 | #5 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Подкрановые пути-тип источника?
нормативы устанавливают минимальный уровень освещённости, ниже которого глаза сломаешь.
Заказчик вправе требовать (в разумных пределах) повышенного уровня освещённости на своё усмотрение. Кстати, п. 4.1 СП 52.13330.2011 не предусматривает такой освещённости 120 лк. Есть 100 лк и есть 150 лк. 120 лк - отсебятина какая-то дикая. |
02.10.2012, 10:42 | #6 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458 |
Ответ: Подкрановые пути-тип источника?
Цитата:
"Освещенность на усмотрение" заказчика - это хорошо сказано. Интересно он на себе прикинул время адаптации при переходе взгляда рабочего с рабочей зоны 120 лк на остальную часть площадки 3-6 лк (возможно я здесь не прав и там светлее) и обратно. |
|
02.10.2012, 10:45 | #7 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458 |
Ответ: Подкрановые пути-тип источника?
Насколько помню такие уровни освещенности (примерно 100 лк) требовали только при погрузке песка. Причем, похоже, они еще и качество песка там же определяли
|
02.10.2012, 13:44 | #8 |
Гуру
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 239 |
Ответ: Подкрановые пути-тип источника?
При такой высоте на светодиодке, без Кз в сумме 2,5 кВт, около 300-350 килорублей
Только замена не 1 к 1. В качестве примера: |
03.10.2012, 06:57 | #9 | |
Новичок
Регистрация: 09.10.2011
Сообщений: 9
Вес репутации: 0 |
Ответ: Подкрановые пути-тип источника?
Цитата:
1. Возможна ли нормальная МГЛ-250 в условиях тряски моста крана? 2. Возможна ли нормальная работа индукционных ламп в условиях тряски и отрицательных температур?+ Качество индукционных ламп представленных на рынке? |
|
03.10.2012, 11:26 | #10 |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 350 |
Ответ: Подкрановые пути-тип источника?
МГЛ будут гаснуть и долго зажигаться, если питание крана осуществляется через "тролеи" (не знаю как правильно называется). Плюс они могут гаснуть при подъеме тяжелого груза - в момент пуска может бысть сильная "просадка" напряжения. Насчет влияния вибрации на МГЛ - не знаю точно, но думаю что негативно (МГЛ сама по себе хрупкая вещь). Для этого лучше светодиодные светильники с определенной вторичной оптикой применять (проекты вам предложили). А насчет 120 лк - странно)
|
03.10.2012, 14:18 | #11 | |
Гуру
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 239 |
Ответ: Подкрановые пути-тип источника?
Цитата:
Но учтите вот такую загагулину перед выходом на стабильный режим работы. |
|
03.10.2012, 14:32 | #12 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Подкрановые пути-тип источника?
просадка светового потока на 25% в течение 10 минут?
От этого ещё никто не умирал. |
05.10.2012, 23:05 | #13 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458 |
Ответ: Подкрановые пути-тип источника?
|