ПТЭЭП п.2.12.9, как его понимать?
"2.12.9. Сеть освещения должна получать питание от источников (стабилизаторов или отдельных
трансформаторов), обеспечивающих возможность поддержания напряжения в необходимых пределах." Возник вопрос с заказчиком, обязательно ли нужно ставить стабилизатор? "Стабилизаторов или отдельных трансформаторов"-это обязательно либо то, либо другое, или без разницы от куда получать питание, главное обеспечить напряжение в необходимых пределах? Речь идет о сети освещения. |
19.11.2012, 11:32 | #2 |
Мастер
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 100
Вес репутации: 61 |
Ответ: ПТЭЭП п.2.12.9, как его понимать?
Какая сеть в какие помещения? можно бесконечно долго обсуждать этот пункт, пока не будут озвучены исходные требования технических условий...
|
19.11.2012, 11:49 | #3 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: ПТЭЭП п.2.12.9, как его понимать?
Да. Причём, во время пусков технологического оборудования не должно быть просадки напряжения свыше 5%. Это было актуально для ЭмПРА. Для ЭПРА уже можно смело говорить о 10%, ибо гарантированно запускаются и выдают номинальный световой поток при 200-250 В.
|
19.11.2012, 12:48 | #4 | |
Мастер
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 100
Вес репутации: 61 |
Ответ: ПТЭЭП п.2.12.9, как его понимать?
Цитата:
И рассматривать первое, в отрыве от второго, не корректно. А стабилизаторы или трансформаторы, можно рассматривать не только как обязательное промежуточное звено, но и как источник первичных сетей освещения, где : "Напряжение на лампах должно быть не выше номинального значения. Понижение напряжения у наиболее удаленных ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок должно быть не более 5% номинального напряжения; у наиболее удаленных ламп сети наружного и аварийного освещения и в сети напряжением 12 - 50 В - не более 10%." |
|