Старый 10.12.2012, 16:25   #1
vspider
Знаток
 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 45
Вес репутации: 0
vspider нет репутации
По умолчанию мощный блок питания на несколько помещений

Сегодня увидел в каталоге Mean Well источник напряжения для питания светодиодных лент ULP-150-24, с отличными характеристиками - но по мощности великоват, столько лент в одном помещении не включишь, света многовато будет, да и электроэнергия тоже немало стоит. Появилась безумная идея: поставить блок питания на границе 2х комнат и обе осветить лентами - ватт по 60 на помещение. Свет одновременно включать не хочется. Нашёл выход - запитать блок напрямую от сети, а 24v выходы коммутировать датчиками движения прямо в комнатах. В характеристиках заявлен выходной ток 0-6.3А, но сомневаюсь, стоит ли включать без нагрузки? Есть вариант запитать от него ещё и планируемую дежурную декоративную подсветку коридорного плинтуса, выполненную маломощными лентами 4,8-7,2 вт/метр, тогда на блоке будет постоянная нагрузка ватт 25-30, а остальная нагрузка будет включаться периодически на определённое время. Не вредно ли блоку находиться в таком режиме? Кпд на 80% загрузки заявлен 93%, можно ли рассчитывать при 20% хотя бы на 70-80% КПД?
vspider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 16:49   #2
Alex_x
Мастер
 
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 100
Вес репутации: 60
Alex_x Свой человек в светотехникеAlex_x Свой человек в светотехнике
По умолчанию Re: мощный блок питания на несколько помещений

Цитата:
Сообщение от vspider Посмотреть сообщение
Не вредно ли блоку находиться в таком режиме? Кпд на 80% загрузки заявлен 93%, можно ли рассчитывать при 20% хотя бы на 70-80% КПД?
Собственно в самом вопросе прозвучал ответ - КПД - 93%, на большее он не по заверениям производителя не способен, 7% уйдет на потери и на тепло выделяющееся на элементах регулирования и теплообмена... При снижении элементов нагрузки, часть энергии которая затрачивается на стабилизацию выходных параметров буде расходоваться в холостую, а избытки энергии поглощаться внутренними элементами (грубый пример - движение пустого автомобиля по льду - много "юза"), но это грубый подход...
характеристика КПД - нелинейная, надо все же исходить из графиков завода изготовителя или в своей лаборатории...
Но при загрузке на 20% - это почти холостой ход, мало вероятно получить 70%....
Надо проводить измерения входных и выходных параметров...
Схема параметрического стабилизатора, при номинале, дает КПД 75%
Alex_x вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения