Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
21.11.2008, 09:23 | #1 |
Мастер
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 189
Вес репутации: 108 |
Вот незадача!
Установили прожектора JM-T250. В стандартной комплектации идет лампа Philips HPI-T Plus 250W (4200K). Нам требовалось получить 3000K, поэтому мы, посмотрев совместимость в каталоге, заменили лампы на Osram HCI-T 250/830 WDL PB (3000K). Самое веселое, что лампы не загораются! А монтаж приборов завершен. Вот отрывок из каталога Disano про совместимость ламп (Нижняя строчка) Сейчас уже разобравшись обнаружили, что HPI-T Plus работает на токе 2,15 А, а HCI-T на токе 2,8 А. Уважаемые знатоки, а теперь вопросы: 1) Кто виноват? Мы или Disano 2) Как теперь можно выйти из этой ситуации? Нам можно 3000К и 2000K получить, но главное на этих же приборах только грамотно поменяв лампы. Буду очень благодарен, спасибо! |
21.11.2008, 11:07 | #2 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 525 |
Ответ: Вот незадача!
1) считаю, что производитель прав, ведь прожектор работает с указанными им лампами. И Вы даете ссылку на таблицу не СОВМЕСТИМОСТИ ламп, а просто на технические данные ламп, где ни слова не сказано про токи и взаимозаменяемость.
2) Осторожно с заменой лампы !!! подойдет только: -Sylvania HSI-T 250 -Venture HIT 250/Euro -Narva NC 250 -Philips HPI 250 И учтите, что схема включения этих ламп отличается от более привычной нам схемы с лампами на ток 3А. В схеме используются дроссели для ДРЛ и ИЗУ не на 3,5 кВ, а низковольтная на 1 кВ. Кроме того ИЗУ -двухвыводное. В общем, смотрите схему. P.S. стараемся с такими светильниками и лампами дело не иметь, хотя они и так редко встречаются. Между прочим, такая же "засада" есть и с МГЛ на 400Вт. Есть лампы в основном на 3,5А, и есть группа ламп на 4,2-4,6А.
__________________
Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 21.11.2008 в 11:18. Причина: уточнение |
21.11.2008, 12:22 | #3 | |
Мастер
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 189
Вес репутации: 108 |
Ответ: Вот незадача!
Цитата:
1) Это именно таблица совместимости ламп из каталога производителя. Т.е. там где написано JM-T 250 выбирается лампа JM-T ... мощностью 250 2) Среди указанных ламп так и не нашел 3000К .. и вообще не понял их отличия по параметрам от HCI-T |
|
21.11.2008, 15:33 | #4 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Вот незадача!
У филипса нет ламп с необходимой вам цветовой температурой.
Либо искать подходящие по току и цветовым параметрам лампы либо менять блок ПРА. Либо вернуть светильники с притензией что нет нужной цветовой температуры. (если конечно не прошло 2 недели). А вообще лажанулись вы конечно здорово...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
21.11.2008, 18:29 | #5 |
Профи
Регистрация: 03.10.2008
Сообщений: 57
Вес репутации: 0 |
Ответ: Вот незадача!
А балласт у этих прожекторов точно под металлогалоген? Или же натриевый? Бывают часто на натриевый балласт вешают металлогалоген.
Если так, то подойдет лампа PHILIPS SON Comfort 250W/621. НО!!! еще раз повторюсь, только если прожектора под натриевые лампы!!! Если там пра под металлогалоген, то ничего не выйдет. А виновата ваша организация, но светильники еще можно поменять если 2 недели не прошло. Виноваты вы, потому что не посмотрели цветовую температуру перед покупкой и не предусмотрели заранее замену. Вопрос, а отчего 3000К не устраивает? Лампы то очень хорошие, я имею ввиду не конкретно филипс, а металлогалоген вообще с цветовой температурой 4200. |
21.11.2008, 18:34 | #6 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 525 |
Ответ: Вот незадача!
На странице выбора светильника IRIDIO 1722 сразу указываются лампы, с какими работают прожекторы. Из тепло-белого свечения там только на 400Вт. А поставить более мощные согласится заказчик ?
По поводу ламп OSRAM HCI-T 250: в каталоге Disano /у меня за 2007-2008г/ в разделе LAMP FEATURES лампа OSRAM HCI-T 250 почему-то вообще не указывается, хотя многие другие есть. ************************************ В спецификации есть SAP-T натрий на 2000 кельвин. Но увы, он тоже на 2,8А. Отвечу на вопрос duke - там балласты не ДНАТ (2,8-3 А) и не МГЛ (3 А), а под ДРЛ (2,15 А). Есть небольшая группа МГЛ, которые работают с таким током /писал выше в теме/.
__________________
Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 21.11.2008 в 18:47. |
24.11.2008, 09:23 | #7 | |
Мастер
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 189
Вес репутации: 108 |
Ответ: Вот незадача!
Цитата:
А 2000К это уже совсем не теплый белый, поэтому его тоже не хотелось. 2) А заказчик все равно ничего не заметил. Все прошло удачно. Там помимо этих светильников гораздо больше белого света идет с других и поэтому все смешивается. Только в одном месте заменим ПРА и ИЗУ, а то там таких светильников 4. Спасибо всем |
|
24.11.2008, 11:48 | #8 |
Профи
Регистрация: 03.10.2008
Сообщений: 57
Вес репутации: 0 |
Ответ: Вот незадача!
Если балласт для ДРЛ лампы, то подойдут лампы PHILIPS HPL-N 250W/542
Ток у этой лампы 2,10 а напряжение 135 А HPL-N та же ДРЛ, только характеристики лучше, да и срок службы 16000 часов, а не как у ДРЛ 6-8 тыщ. Только что за там баласт все таки, лампы HPI PHILIPS не работают на ДРЛ-пра. Последний раз редактировалось duke; 24.11.2008 в 11:54. |
25.11.2008, 11:40 | #9 | |
Мастер
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 189
Вес репутации: 108 |
Ответ: Вот незадача!
Цитата:
|
|