Wink Освещенность офиса 1000лк-слишком много???

Здавствуйте!Подскажите по собственному опыту, если освещение офиса выполнено линейными ЛЛ светильниками с опаловым рассеивателем и получившаяся освещенность в середине комнаты на высоте 0,85 м получилась около 900-1000лк-это напряжно или в самый раз?
tinka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 08:16   #2
zheka36
Мастер
 
Аватар для zheka36
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 78
Вес репутации: 0
zheka36 нет репутации
По умолчанию Re: Освещенность офиса 1000лк-слишком много???

у нас 500-550 лк.
мне кажется, больше не стоит, честно говоря иногда сотрудников напрягает....
zheka36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 10:24   #3
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1002
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещенность офиса 1000лк-слишком много???

Про коэффициенте запаса 900/1.4=643 лк.

При нормируемом номинальном значении (враги так нормируют 500-600 лк) и минимальном нормируемом 400 лк это многовато, но совершенно не напряжно, а очень даже приятно. Кстати, не забываем также:
Цитата:
7.20 Нормы освещенности, приведенные в таблице 2, следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:
а) при работах разрядов А-В при специальных повышенных санитарных требованиях (например, в некоторых помещениях общественного питания и торговли);
б) при отсутствии в помещении с постоянным пребыванием людей естественного света;
в) при повышенных требованиях к насыщенности помещения светом для зрительных работ разрядов Г-Е (зрительные и концертные залы, фойе уникальных зданий и т.п.);
г) при применении системы комбинированного освещения административных зданий (кабинеты, рабочие комнаты, читальные залы библиотеки);
д) в помещениях, где более половины работающих старше 40 лет.

Известно, что 1000-1500 лк по результатам исследований названы большинством респондентов комфортным уровнем. Для тонкой работы (ювелирной, например), требуется минимум 4000 лк. Для сравнения - на улице в солнечную погоду 10 000-100 000 лк

400 лк - это минимум в самой тёмной точке рабочей поверхности в помещении, ниже которого уже не комфортно работать (нарушены санитарные нормы)

Если по результатам измерений на только что смонтрованной осветительной установке получилось 500-550 лк, то 500...550/1,4 = 357...393 лк, что меньше допустимой нормы. Это свидетельствует о безграмотном проектировании, либо некачественных лампах/светильниках.
Цитата:
Сообщение от zheka36 Посмотреть сообщение
у нас 500-550 лк.
мне кажется, больше не стоит, честно говоря иногда сотрудников напрягает....
напряжение зрения свидетельствует о неравномерности освещённости, наличии пульсации и ослеплённости на рабочем месте, короче, при вашем уровне освещённости следует искать иные причины утомления зрения, но никак не завышенную освещённость.

Последний раз редактировалось Alexiy; 23.07.2013 в 10:43.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 13:03   #4
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Re: Освещенность офиса 1000лк-слишком много???

Норма в точке минимума 400 лк.
Неравномерсть 1:3 (допускается)

Т.е. в точке максимума 1200 лк.

Дальше всё это умножается на Кз - 1,4-2.

Отсюда: в точке максимума 1680-2400 лк вполне может быть.

Если вопрос об этом.

Если вопрос о выборе уровня освещенности при расчетах - то тут рекомендую пользоваться СП52.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 14:07   #5
Alexvas
Высший разум
 
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150
Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещенность офиса 1000лк-слишком много???

Посмотрите СП52, п. 7.16, табл. 8 - там указана наибольшая допустимая яркость рабочих поверхностей, от этого показателя и следует отталкиваться при проектировании.
Кроме этого, в том же СП52 приведены нормы по удельному знергопотреблению для производственных помещений (табл. 7) и общественных помещений (табл. 9). Это относится к общему освещению. Там указаны данные только до 750 лк и 500 лк соответственно. Тут могут быть разные подходы к определению энергоэффективности. Но чисто теоретически, раз нет нормативов, значит, все, что больше 750 лк и 500 лк соответственно, может при очень большом желании признано нарушением норм по энергоэффективности. Большие значения освещенности могут достигаться только при использовании местного освещения.
Alexvas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 22:33   #6
tinka
Ученик
 
Аватар для tinka
 
Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 26
Вес репутации: 0
tinka нет репутации
По умолчанию Re: Освещенность офиса 1000лк-слишком много???

Большое спасибо за ответы!
tinka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 18:30   #7
moon7
Новичок
 
Регистрация: 28.01.2010
Адрес: Kiev
Сообщений: 9
Вес репутации: 0
moon7 знающий форумчанин
По умолчанию Re: Освещенность офиса 1000лк-слишком много???

Выкрутить по одной лампе если 2*..Вт.
moon7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 20:39   #8
Marg-L
Знаток
 
Регистрация: 16.07.2013
Адрес: Питер
Сообщений: 41
Вес репутации: 94
Marg-L Мозговой центрMarg-L Мозговой центрMarg-L Мозговой центрMarg-L Мозговой центрMarg-L Мозговой центрMarg-L Мозговой центрMarg-L Мозговой центр
По умолчанию Re: Освещенность офиса 1000лк-слишком много???

Цитата:
Сообщение от Alexvas Посмотреть сообщение
Посмотрите СП52, п. 7.16, табл. 8 - там указана наибольшая допустимая яркость рабочих поверхностей, от этого показателя и следует отталкиваться при проектировании.
.................................................. ..................... Но чисто теоретически, раз нет нормативов, значит, все, что больше 750 лк и 500 лк соответственно, может при очень большом желании признано нарушением норм по энергоэффективности. Большие значения освещенности могут достигаться только при использовании местного освещения.
!!!!!А что тогда делать с солнечным светом, проходящим через окна?
Свет с улицы ОЧЕНЬ СИЛЬНО НАРУШАЕТ допустимые яркости рабочих поверхностей.
Иногда освещенность в офисе достигает 10 000 люкс без ""использования местного освещения".Как с этим бороться?
Marg-L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 11:37   #9
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещенность офиса 1000лк-слишком много???

Цитата:
Сообщение от Marg-L Посмотреть сообщение
!!!!!А что тогда делать с солнечным светом, проходящим через окна?
Свет с улицы ОЧЕНЬ СИЛЬНО НАРУШАЕТ допустимые яркости рабочих поверхностей.
Иногда освещенность в офисе достигает 10 000 люкс без ""использования местного освещения".Как с этим бороться?
Человечество за время своего развития, сделало ряд удивительных изобретений, среди которых есть такие чудесные вещи, как шторы и жалюзи (не говоря уже про стёкла-хамелеоны и тонирующие плёнки). Кои я с успехом и использую, так как прямой солнечный свет из окна часто сводит эффективность использования рабочего места к нулю...
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 11:55   #10
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1002
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещенность офиса 1000лк-слишком много???

Цитата:
Сообщение от Marg-L Посмотреть сообщение
!!!!!А что тогда делать с солнечным светом, проходящим через окна?
Свет с улицы ... Как с этим бороться?
Вы шутите? Вы действительно не знаете как закрыться от Солнца? Купите зонтик!
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 12:49   #11
vladmark
Никто
 
Аватар для vladmark
 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 696
vladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant future
По умолчанию Re: Освещенность офиса 1000лк-слишком много???

Цитата:
Сообщение от Marg-L Посмотреть сообщение
!!!!!А что тогда делать с солнечным светом, проходящим через окна?
use it
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Да и вообще все страницы, там много полезного. Кстати, до безобразия древние разработки
vladmark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 16:13   #12
stb-led.ru
Новичок
 
Регистрация: 01.08.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 4
Вес репутации: 0
stb-led.ru нет репутации
По умолчанию Re: Освещенность офиса 1000лк-слишком много???

1000 лк это всегда напряжно))))
stb-led.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 15:25   #13
alexwolga
Мастер
 
Регистрация: 03.10.2009
Адрес: Волгоград
Сообщений: 135
Вес репутации: 178
alexwolga Его знают всеalexwolga Его знают всеalexwolga Его знают всеalexwolga Его знают всеalexwolga Его знают всеalexwolga Его знают всеalexwolga Его знают всеalexwolga Его знают всеalexwolga Его знают всеalexwolga Его знают всеalexwolga Его знают все
По умолчанию Re: Освещенность офиса 1000лк-слишком много???

Цитата:
Сообщение от vladmark Посмотреть сообщение
use it
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Да и вообще все страницы, там много полезного. Кстати, до безобразия древние разработки
О! Супер! Остается только восхищаться!
Наши заказчики удавятся, если только не для себя любимых ставить!
Там много еще [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!].
__________________
http://alexwolga.ru/
alexwolga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 20:56   #14
vladmark
Никто
 
Аватар для vladmark
 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 696
vladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant future
По умолчанию Re: Освещенность офиса 1000лк-слишком много???

Цитата:
Сообщение от alexwolga Посмотреть сообщение
Наши заказчики удавятся, если только не для себя любимых ставить!
Дык, а кто сказал, что качественно=бесплатно))
Хорошая светотехника, а к тому же и кастом, стоит дорого. Иногда очень дорого. Не нужен мерседес амг? Ну тогда можно шторы на окна повесить и всего делов-то))
vladmark вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru