По умолчанию Освещение тоннеля с проемами

Основной проблемой с которой я столкнулся это нормируемая величина - яркость дорожного полотна. Как ее получить при использовании светильников искусственного освещения понятно, но вот как учесть естественное освещение я не знаю. В диалюкс при расчете естетвенного освещения не учитывается "Расчетное поле для улиц" - объект, который мне давал представление об освещенности и яркости дорожного полотна. Каким другим способом можно расчитать?
Поделитесь соображениями.
jkeee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 17:00   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещение тоннеля с проемами

Цитата:
Сообщение от jkeee Посмотреть сообщение
как учесть естественное освещение
а разве оно при расчёте освещения тоннелей вообще учитывается?

Вам главное от контрастности при въезде с дневного света в искуственно освещаемый тоннель уйти. При смешанном освещении это только ещё проще.
Я бы ваш тоннель с проёмами сверху рассматривал как несколько отдельных тоннелей, расположенных от проёма до проёма.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 17:12   #3
jkeee
Новичок
 
Аватар для jkeee
 
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 2
Вес репутации: 0
jkeee нет репутации
По умолчанию Re: Освещение тоннеля с проемами

есть конкретные нормы освещения, в которых описывается приращение яркости дорожного полотна, а также вычисление яркости участков поля адаптации, а также существует пункт 7.58 Отношение средней яркости дорожного покрытия в первой половине пороговой зоны тоннеля к яркости адаптации в подъездной зоне тоннеля , определяемой в соответствии с приложением Ж, должно быть не менее величин, указанных в таблице 22. Средняя яркость дорожного покрытия на первой половине пороговой зоны тоннеля должна оставаться постоянной, а затем линейно спадать до 40% начального значения к концу этой зоны.

В тоннелях, имеющих при въезде участки с открытыми проемами в стенах или солнцезащитные экраны перед въездным порталом, пороговая зона отсчитывается от начала этих участков. В этом случае распределение яркости в пороговой зоне определяется с учетом действия дневного света и должно иметь характер такой же, как и при искусственном освещении.


ЗЫ: а так да, было бы все очень просто
jkeee вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru