нормы уличного освещения дошкольных учреждений
Подскажите пожалуйста, какая площадь возле здания должна быть освещена возле детского сада, какая норма освещённости в лк? И какой нормативный документ на это указывает? Заранее спасибо!!!!
|
07.08.2013, 12:35 | #2 |
Мастер
Регистрация: 22.12.2007
Адрес: Тернополь, Украина
Сообщений: 238
Вес репутации: 462 |
Re: нормы уличного освещения дошкольных учреждений
Таблица 26 в СП 52.13330.2011
__________________
Lux ex Machina / UA |
07.08.2013, 15:50 | #3 |
Мастер
Регистрация: 03.10.2009
Адрес: Волгоград
Сообщений: 135
Вес репутации: 179 |
Re: нормы уличного освещения дошкольных учреждений
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
III. Требования к оборудованию и содержанию территорий дошкольных образовательных организаций. 3.3. Территория дошкольной образовательной организации должна иметь наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории должен быть не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток. 3.6 Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы (рекомендуемая площадь из расчета не менее 7,0 кв. м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего возраста (до 3-х лет) и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет)) и физкультурную площадку (одну или несколько). Получается что 100% игровой территории должно иметь не менее 10 лк. Остальная хозяйственная часть и там свои нормативы.