Выход из строя лампы МГЛ (MVR-1000W)
Установили на краьер прожектора типа PFE-1000W, с лампой MVR-1000W фирмы GE.
Все утроивает, свет хороший, потребляют меньше (раньше стояли ИСУ-5000). За праздники вышли из строя 4 лампы , что интересно такие же светильники стоят на других производственных площадках и там уже как 2 месяца ни одна не сгорела. Замерили качество ЭЭ (файл прикладываю), на ачте 2 прожектора, светил только один, второй находился под напряжением но светился. Уважаемые форумчане кто сталкивася с подобной ситуацией просьба отклинуться |
10.01.2014, 15:00 | #2 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Выход из строя лампы МГЛ (MVR-1000W)
Может быть из-за вибраций.
МГЛ подвержены им. |
10.01.2014, 15:32 | #3 |
Ученик
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0 |
Re: Выход из строя лампы МГЛ (MVR-1000W)
Они стоят на мачтах (передвижных), но перемешение происходит 1 раз в полгода.
|
10.01.2014, 15:56 | #4 |
Ученик
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0 |
Re: Выход из строя лампы МГЛ (MVR-1000W)
Может ли металлогологенная лампа не свитить, но при этом потреблять ЭЭ.
это видно из приложенных замеров, (я писал что светила только одна лампа). |
13.01.2014, 10:54 | #5 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 524 |
Re: Выход из строя лампы МГЛ (MVR-1000W)
Большое потребление для 1000Вт лампы. Компенсирующие емкости надо проверить (работоспособность и соответствие номиналу нужной емкости).
Хотя стоп! ведь другая лампа тоже была подключена. Пыталась запуститься, вот и брала на себя потребление. Вы проверьте только ОДНУ лампу с ПРА конечно на их общее потребление. Оно должно быть порядка 1,2-1,3 кВт в установившемся режиме.
__________________
Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 13.01.2014 в 10:58. |
13.01.2014, 12:19 | #6 |
Ученик
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0 |
Re: Выход из строя лампы МГЛ (MVR-1000W)
Я понимаю, что она пускалась и потребляла ЭЭ, но почему так много от 3 до 4 от номинала. Примерно как АД (асинхронный двигатель) - не понимаю здесь физики явления.
Еще есть мысли по поводу подключения имею ввиду что "Ф" должна быть пассажена на "L", а "ноль" соответсвенно. Чем черевато такое подключение? Фото лампы не могу приложить, нет фоторедактора чтобы сжать(((((( |
16.01.2014, 15:24 | #7 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Выход из строя лампы МГЛ (MVR-1000W)
Пусковые токи у МГЛ высокие - вот и потребляла дофига.
(до 3х номинальных) А изушки у вас видимо без защиты - вот они и лупили сеть почем зря. |
20.01.2014, 15:20 | #8 |
Мастер
Регистрация: 22.12.2007
Адрес: Тернополь, Украина
Сообщений: 238
Вес репутации: 462 |
Re: Выход из строя лампы МГЛ (MVR-1000W)
оффтоп: онлайн-фоторедактор [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
__________________
Lux ex Machina / UA |