Осветительное оборудование. Предложения по осветительному оборудованию. Поставки светотехники, купля-продажа. Поиск осветительного оборудования, поиск поставщиков. |
|
Опции темы | Опции просмотра |
20.02.2014, 16:10 | #1 |
Гуру
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 272
Вес репутации: 67 |
Изолированный ИП
Тут услышал интересную вещь. Блоки по мощности меньше 15 Вт можно делать неизолированными. Правда или нет? Чем вообще это регламентируется?
|
20.02.2014, 17:44 | #2 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Изолированный ИП
Не вижу препятствий делать неизолированные и мощнее 15Вт. Есть мнение, что для светильника гальваническая развязка необязательна. Во всяком случае в моей люстре с лампами накаливания её нет.
Или тут другой смысл "изоляции" в вопросе? А вообще - с гальванической развязкой безопаснее для эксплуатации, да и коэффициент мощности сделать попроще...
__________________
Проект "Люмика" |
20.02.2014, 17:53 | #3 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Изолированный ИП
ИП - это [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]?
Цитата:
Блоки питания галогенок, светодиодных лент, драйверы светодиодных светильников? IP выбирается в соответствии с ПУЭ в зависимости от условий окружающей среды (влажность, пыльность, пожаро/взрывоопасность) и от мощности ваще никак не зависит. |
|
20.02.2014, 18:09 | #4 | ||
Гуру
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 272
Вес репутации: 67 |
Re: Изолированный ИП
Цитата:
Имелась ввиду гальваническая развязка на входе блока питания для светодиодного освещения. Цитата:
Но главный вопрос - как подтвердить это документально!? |
||
20.02.2014, 18:32 | #5 | |||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Изолированный ИП
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
20.02.2014, 18:35 | #6 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Изолированный ИП
Цитата:
Подтвердить документально - для кого? И вообще: у устройств с развязкой и без неё, часто разные классы защиты от поражения электрическим током (ГОСТ Р МЭК61140-2000).
__________________
Проект "Люмика" |
|
20.02.2014, 18:44 | #7 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Изолированный ИП
Неверно говорить про гальваническую развязку, ибо она не является мерой безопасности.
Защитное разделение цепей - по сути та же гальваническая развязка, но на более высоком уровне надёжности. Почти все блоки питания галогенок имеют гальваническую развязку, но лишь единицы имеют сертификат о том, что они разделительные. |
20.02.2014, 19:10 | #8 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Изолированный ИП
Цитата:
__________________
Проект "Люмика" |
|
20.02.2014, 23:50 | #9 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: Изолированный ИП
Для того, чтобы использовать неизолироаанный блок питпния, светильник должен иметь двойную изоляцию всех электрических цепей, тогда никаких проблем не будет. Полная изоляция достигается при полной изоляции от выхода цнепи обратной связи. В том случае, когда есть трпнсформатор, но обратная связь не имеет гальзанической развязки, изоляция не полная.
|
21.02.2014, 09:02 | #10 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Изолированный ИП
|
21.02.2014, 11:05 | #11 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Изолированный ИП
Конкретизирую свой вопрос: осциллографом, у которого ноль заземлён, я могу шарить по вторичной цепи без особого риска получить громкий и неприятный бабах? )
__________________
Проект "Люмика" |
21.02.2014, 16:10 | #12 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Изолированный ИП
Вы хотите чтобы я подписался за все имеющиеся на рынке поделки неизвестного происхождения?
Если некоторые БП взрываются при работе в штатном режиме, то что произойдёт при грубом ковырянии у них в мозгах... Всё на ваш страх и риск. Прежде чем тыкать заземлённым щупом - проверьте наличие напряжения между конкретной точкой схемы и землёй. Осторожность никогда не повредит и расслабляться никогда не надо. К тому же, многие схемы БП все основные преобразования могут производить в первичных цепях - до гальванической развязки - трансформатор далеко не на входе схемы установлен - скорее ближе к выходу. |
24.02.2014, 15:39 | #13 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: Изолированный ИП
Это зависит от сопротивления входа осциллографа, который ВЫ используете. Если сопротивление порядка нескольких мегаом, как бывает обычно, то проблем не возникает. Но ни в коем случае не следует переключать осциллограф в режим, когда он включается в разрыв цепи и входное сопротивление у него измеряется единицами Ом, режимы с входным сопротивлением 50 и 75 Ом также недопустимы.
|