Старый 13.03.2014, 14:54   #31
camiidobrii
Высший разум
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818
camiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещение литейного цеха

Цитата:
Сообщение от vladmark Посмотреть сообщение
Чья индукция-то хоть?))
Китайская )
camiidobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 15:11   #32
GSU
Профи
 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 81
GSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: Освещение литейного цеха

Цитата:
Сообщение от TVR Посмотреть сообщение
В итоге взвесив все за и против, осветил цех 16 подвесными светильниками индукционного типа по 300Вт. Результатом очень доволен, освещения реально достаточно, и энергопотребление всего 4,8 КВт на площадь в 1500м2.

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Для уличного освещения приобрёл ещё 7шт 150-ваттных индукционных прожекторов, но развесить ещё не успел.
По ходу эксплуатации буду отписываться.
Как решили вопрос с аварийным освещением?
GSU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 15:27   #33
vladmark
Никто
 
Аватар для vladmark
 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 697
vladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant future
По умолчанию Re: Освещение литейного цеха

Цитата:
Сообщение от camiidobrii Посмотреть сообщение
Китайская
Понятно, что не российская)) китай китаю рознь
vladmark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 13:27   #34
TVR
Новичок
 
Регистрация: 15.10.2013
Адрес: Челябинск
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
TVR нет репутации
По умолчанию Re: Освещение литейного цеха

Китай, под брендом Союзнаносвет.
Аварийное освещение выведено в отдельную группу с возможностью питания от бензогенератора, т.к. в случае обесточивания литейного цеха, есть ещё несколько потребителей, которые должны продолжать работать (охлаждение печей, гидравлика печей для аварийного слива металла)
TVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 20:10   #35
GSU
Профи
 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 81
GSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: Освещение литейного цеха

Цитата:
Сообщение от TVR Посмотреть сообщение
Китай, под брендом Союзнаносвет.
Аварийное освещение выведено в отдельную группу с возможностью питания от бензогенератора, т.к. в случае обесточивания литейного цеха, есть ещё несколько потребителей, которые должны продолжать работать (охлаждение печей, гидравлика печей для аварийного слива металла)
По СП52 эвакуационное освещение (нормируемое значение) должно обеспечиваться (после нарушения питания):
- 50 % через 5 сек.
- 100% через 10 сек.
бензогенератор успевает завестись?
что-то гложут сомнения
GSU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 23:32   #36
Dendy
Гуру
 
Регистрация: 18.12.2012
Адрес: Пермь
Сообщений: 287
Вес репутации: 181
Dendy Его знают всеDendy Его знают всеDendy Его знают всеDendy Его знают всеDendy Его знают всеDendy Его знают всеDendy Его знают всеDendy Его знают всеDendy Его знают всеDendy Его знают всеDendy Его знают все
По умолчанию Re: Освещение литейного цеха

ИБП надо однако.
__________________
http://уралэнергосила.рф - Правильное электропитание, правильное освещение. Мы продаем: Диора, Технологии Света, Световод, Geniled, Pelastus, Билайт, ЦСВТ
Dendy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 09:20   #37
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещение литейного цеха

Цитата:
Сообщение от GSU Посмотреть сообщение
- 50 % через 5 сек.
- 100% через 10 сек.
бензогенератор успевает завестись?
да, конечно. У вас автомобиль есть? Сколько времени стартер крутит при запуске? вот и тут столько же потребуется - не более 1-2 с.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 09:24   #38
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещение литейного цеха

Цитата:
Сообщение от Dendy Посмотреть сообщение
ИБП надо однако.
зачем надо? Боитесь, что люминесцентная лампочка из горячего состояния не сможет перезажечься? Глупости.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru