Пути эвакуации для МГН
Вопрос:
на этажах есть пожаробезопасные зоны. во время пожара там МГН должно ждать спасения. пути в эти пожаробезопасные зоны надо как то указывать эвакуационными светильниками? |
26.03.2014, 18:51 | #2 | |
Знаток
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 93 |
Re: Пути эвакуации для МГН
Цитата:
СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 " 5.2.30 Каждая зона безопасности общественного здания должна быть оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны). Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026. На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.." ......... " 5.2.34 Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) и в местах оказания (предоставления) услуг для МГН в зданиях общественного и производственного назначения следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СП 52.13330." ну, а поскольку данный путь будет путем эвакуации, то подпадает под типовые нормы для АО. Единственное что, встречал требования от проектировочных групп ПБ по установке указателей направления движения на высоте 1,35м от пола (дублирование тех, что на высоте 2м.) |
|