Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 13.03.2014, 13:38   #1
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 71
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Пути эвакуации для МГН

Вопрос:

на этажах есть пожаробезопасные зоны.

во время пожара там МГН должно ждать спасения.

пути в эти пожаробезопасные зоны надо как то указывать эвакуационными светильниками?
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 18:51   #2
Svetovik
Знаток
 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 93
Svetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центр
По умолчанию Re: Пути эвакуации для МГН

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
Вопрос:

на этажах есть пожаробезопасные зоны.

во время пожара там МГН должно ждать спасения.

пути в эти пожаробезопасные зоны надо как то указывать эвакуационными светильниками?
Есть такое:
СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

" 5.2.30 Каждая зона безопасности общественного здания должна быть оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны).

Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026.

На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.."
.........
" 5.2.34 Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) и в местах оказания (предоставления) услуг для МГН в зданиях общественного и производственного назначения следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СП 52.13330."

ну, а поскольку данный путь будет путем эвакуации, то подпадает под типовые нормы для АО.

Единственное что, встречал требования от проектировочных групп ПБ по установке указателей направления движения на высоте 1,35м от пола (дублирование тех, что на высоте 2м.)
Svetovik вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru