Коллеги, добрый день!
Необходима Ваша помощь. Кто-то уже должен был сталкиваться с таким. Суть такова: Есть территория, на которой расположены автомобильные проезды и парковая зона, которые необходимо осветить, но непосредственно над этой зоной проходит ЛЭП 500кВ. По ПУЭ, лава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ есть пункт: 2.5.119. Угол пересечения ВЛ выше 1 кВ между собой и с ВЛ до 1 кВ не нормируется. Место пересечения должно выбираться возможно ближе к опоре верхней (пересекающей) ВЛ; при этом, однако, расстояние по горизонтали от этой опоры до проводов нижней (пересекаемой) ВЛ при наибольшем отклонении проводов должно быть не менее 6 м, а от опор нижней (пересекаемой) ВЛ до проводов верхней (пересекающей) ВЛ - не менее 5 м. Для анкерных опор ВЛ 500 кВ указанные расстояния должны быть не менее 10 м В моем случае устанавливаются металлические опоры h=6м, прокладка кабеля в земле и поднятием внутри опоры. Могу ли я установить их ближе, чем 10 метров до проводов ЛЭП? или мне необходимо соблюсти расстояния как для ВЛ?
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
23.05.2014, 14:34 | #2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Пересечени с ЛЭП
Вы читаете ПУЭ 6 издания. Глава 2.5 была заменена ещё 15 лет назад в редакции 7 ПУЭ.
См. ПУЭ-7. Таблица 2.5.23. Наименьшее расстояние между проводами и опорами пересекающихся ВЛ |
23.05.2014, 15:47 | #3 | |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 |
Re: Пересечени с ЛЭП
Цитата:
Ну тогда немного проще... 1. по таблице 2.5.22 "Наименьшее расстояние по вертикали от проводов ВЛ до поверхности земли..." для ВЛ 500кВ в нормальном режиме растояние до земли минимум 15,5 метров. 2. по таблице 2.5.23. "Наименьшее расстояние между проводами и опорами пересекающихся ВЛ" для 500кВ - при наибольшем отклонении - 4 м, при неотклоненном - 10м. т. е. теоретически, если опора непосредственно под проводами ВЛ , то 15,5-6=9,5 м, значение превышающее норму при максимальном отклонении, и я действительно могу установить опору непосредственно под проводами ВЛ?
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
|
23.05.2014, 16:17 | #4 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Пересечени с ЛЭП
теоретически - да, конечно, только, вероятно, вам надо будет это пересечение с хозяином ВЛ 500 кВ согласовывать и ему может не понравиться наличие чужих опор в зоне их землеотвода. Провода, знаете ли, иногда менять приходится, а ваши опоры будут мешать проходу тяжёлой техники и размотке новых проводов.
У меня недалеко от дачи высоковольтные провода 110 кВ ленинградское шоссе пересекают. Дык, с одной стороны 2 опоры освещения имеют половинную высоту, а с другой - нормальную. Так что тут - кто во что горазд... |
23.05.2014, 17:30 | #5 | |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 |
Re: Пересечени с ЛЭП
Цитата: