Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
Коллеги, добрый день! Помогите разобраться с нормативными документами!!! Подскажите в каком документе есть ссылка, что светильники (интересуют в первую очередь светодиодные) до 10Вт (в цифре могу ошибиться) могут быть без корректора мощности? Дело в том, что в 602 постановлении сказано, что у светодиодных светильников cos фи должен быть не менее 0,7. Разделение на светильники с корректором мощности и без нет. Чему верить, какой документ главнее?
|
13.05.2014, 13:22 | #2 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
А скоро ещё может появиться документ, согласно которому для светодиодных светильников с мощностью 5-25Вт минимальный коэффициент мощности (а не cos ф) будет 0,6
Не нормируется этот параметр при мощностях менее 5Вт.
__________________
Проект "Люмика" |
13.05.2014, 15:03 | #3 |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 446 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
ээээээх, заживем!!!
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
13.05.2014, 16:12 | #4 | |
Мастер
Регистрация: 29.07.2013
Адрес: москва
Сообщений: 124
Вес репутации: 94 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
Цитата:
Уже почти нормируется. С 01.07.2014г. вводится в действие новый стандарт ГОСТ Р 55705-2013 « Приборы осветительные со светодиодными источниками света. Общие технические условия». Согласно него п.5.2: Коэффициент мощности ОП должен быть не менее: 0,7 - для ОП с потребляемой мощностью не более 8Вт 0,85 - для ОП с потребляемой мощностью от8 до 20 Вт включительно 0,9 - для ОП с потребляемой мощностью более 20Вт |
|
13.05.2014, 16:26 | #5 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
А кто за соблюдением следить будет?
Схемы измерения КМ утвержденные ГОСТ есть? ))) ВНИСИ меряет неверно ) |
13.05.2014, 17:23 | #6 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 239 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
|
13.05.2014, 17:27 | #7 |
Мастер
Регистрация: 29.07.2013
Адрес: москва
Сообщений: 124
Вес репутации: 94 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
ВНИСИ меряет неверно )[/QUOTE]
Как не верно? |
13.05.2014, 17:33 | #8 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
Цитата:
1. Пропала нижняя планка по мощности, ниже которой коэффициент мощности не нормируется. Где бы нарыть драйвер с корректором на 3-х ваттный спотик? 2. Срок службы ОП - не менее 12 лет. Считаем, что непрерывной работы? 3. Соответствие по ЭМС ГОСТ Р. Однако, при сертификации требуется соответствие ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
__________________
Проект "Люмика" |
|
14.05.2014, 02:48 | #9 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
Кстати, даже у ведущих производителей светотехники есть модели светильников и ретрофитов с коэффициентом мощности 0,6, меньше, правда, они уже не опускаются. Интересно, чем руководствовались разработчики стандарта, установив планку на уровне 0,7? Специально хотели создать проблемы для зарубежных производителей?
|
14.05.2014, 09:29 | #10 | |
Мастер
Регистрация: 28.11.2007
Сообщений: 179
Вес репутации: 320 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
Цитата:
Я думаю здесь изложены мечты разработчиков стандарта =) Опять же никакой конкретики. Соответствие ТР ТС - это соответствие стандартам, входящим в перечень для этого регламента. ГОСТы по ЭМС в перечне присутствуют, поэтому все верно. Перечень стандартов для этого ТС утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №879. |
|
14.05.2014, 11:29 | #11 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
|
14.05.2014, 11:32 | #12 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
|
14.05.2014, 11:41 | #13 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
Цитата:
Похвально конечно... Все же с нежностью вспоминаю советские ГОСТы прочитав которые можно было практически на коленке выполнить измерения... Помню дома спектры измерял ) У меня был спектрометр лист фотобумаги, скамейка и табуретка ) И ведь результаты достоверные получил!!! А сейчас эти фантазии читаешь и в тихом "шоке" пытаешься расшифровать - что же автор имеет ввиду?! Ищешь оригинал на английском и думаешь - "ну как??? Как можно было так изуродовать и так не самый понятный документ?!" |
|
14.05.2014, 11:45 | #14 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
Цитата:
Однако, ни в одном из перечней стандартов ТР ТС 020/2011 (по которому теперь идёт сертификация) ГОСТов 51318.15 и 51514 не обнаружено. Глубоко не копал - но, есть подозрение, что вместо этих ГОСТов в ТР ТС использованы белорусские стандарты (СТБ IEC 61547-2011 и СТБ ЕН 55015-2006). Чем белрусские стандарты отличаются от наших - не знаю, так как тексты белорусских в открытом доступе не нашёл. В итоге, как обычно, может оказаться ситуация, когда один и тот же светильник должен будет соответствовать по одному и тому же параметру двум разным нормативам, предъявляющим к этому параметру ну очень разные требования...
__________________
Проект "Люмика" Последний раз редактировалось Gades; 14.05.2014 в 11:49. |
|
14.05.2014, 12:01 | #15 |
Мастер
Регистрация: 29.07.2013
Адрес: москва
Сообщений: 124
Вес репутации: 94 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
Согласно их протоколов на наши изделия, для измерения эл. параметров они используют в частности измеритель электрической мощности GPM-8212H\RS. А тот согласно паспортных данных вычисляет коэфф-т. мощности как Мощность активная (Вт) / Мощность реактивная (ВА). И значения измеряются с учетом гармонических составляющих (True RMS). |
14.05.2014, 12:09 | #16 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 239 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
|
14.05.2014, 12:28 | #17 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
Цитата:
Так что... Есть повод думать что как то они не так измеряют! Рекомендую проверить... |
|
14.05.2014, 12:39 | #18 | |
Мастер
Регистрация: 28.11.2007
Сообщений: 179
Вес репутации: 320 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
Цитата:
Вообще вся эта путаница в стандартах как я вижу не одного меня достала ))))) Чтобы в этих перепитиях разобраться и выбрать правильный подход - не один литр коньяка нужен |
|
22.05.2014, 12:39 | #19 | |
Гуру
Регистрация: 18.03.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 264
Вес репутации: 88 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
Цитата:
|
|
22.05.2014, 13:02 | #20 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
Цитата:
__________________
Проект "Люмика" |
|
22.05.2014, 13:37 | #21 |
Мастер
Регистрация: 28.11.2007
Сообщений: 179
Вес репутации: 320 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
|
22.05.2014, 13:48 | #22 |
Гуру
Регистрация: 18.03.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 264
Вес репутации: 88 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
Получается список 51318.15, 51514, 51317.3.2, 51317.3.3.
с учетом таможенносоюзнечества должен выглядеть: ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-2013, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005), СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)?? |
22.05.2014, 15:57 | #23 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
Цитата:
СТБ IEC 61547-2011 (вместо ГОСТ Р 51514-2013); СТБ ЕН 55015-2006 (вместо ГОСТ Р 51318.15-99); СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (вместо ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005)); СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТов не осталось в итоге ))) Поотменяли нафиг! )))
__________________
Проект "Люмика" Последний раз редактировалось Gades; 22.05.2014 в 16:00. |
|
22.05.2014, 18:00 | #24 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
ГОСТ Р 51514-2013 - действует
ГОСТ Р 51318.15-99 - действует ГОСТ Р 51317.3.2-2006 отменен на территории РФ с 01.01.2014 с введением в действие ГОСТ 30804.3.2-2013 (Приказ Росстандарта от 22.07.2013 N 423-ст). |
22.05.2014, 18:21 | #25 | ||
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
Но не упоминается в ТР ТС
Цитата:
Цитата:
__________________
Проект "Люмика" |
||
19.06.2014, 14:04 | #26 |
Новичок
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
Уважаемые господа, а подскажите пожалуйста, какой конкретно документ регламентировал коэффициент мощности до вышеупомянутого Постановления 602 и нового ГОСТА, что вступает в силу с 1 июля 2014г.
|
19.06.2014, 15:32 | #27 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности
Ага. Читаем:
1. С введением в действие ГОСТ Р 51318.15-99 утратил силу на территории РФ ГОСТ 21177-82 (Указатель "Государственные стандарты" за 2003 год). 2. Документ включен в отмененный Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 27 декабря 2010 года N 347-ФЗ "Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования", утвержденный приказом Росстандарта от 14.09.2010 N 3546. В связи со вступлением в силу с 15 февраля 2013 года Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011) утратил силу приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 сентября 2010 года N 3546. Это ездец. Статус завис в воздухе. Цитата:
ГОСТ Р 51514-2013 утверждён приказом Росстандарта от 8 октября 2013 года N 1134-ст С введением в действие ГОСТ 30804.3.2-2013 с 01.01.2014 отменен на территории РФ ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (приказ Росстандарта от 22.07.2013 N 423-ст). Не техрегламентом единым жив человек! Приказы Росстандарта тоже имеют законодательную силу |
|