Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
27.07.2014, 15:47 | #1 |
Ученик
Регистрация: 27.07.2014
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 |
Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
Коллеги здравствуйте.
Делаю сейчас не большой объект РЖД и возникают трудности с подбором оборудования, а именно по помещениям ниже. Работодатель орёт и утверждает, что нужно ставить взрывобезопасные приборы, я не знаю как уже доказывать что он не прав, смирился махнул рукой с фразой как пожелаете) поэтому для себя хочу лишний раз убедиться, не смотря на перечитанные десять раз чуть ли не все имеющиеся в России нормативные документы. -------------------------------------- 1-Помещение электрощитовой. В ПУЭ вроде как написано герметичные, я ставлю простые на ЛЛ с IP65, работадатель орет взрывобезопасные 2-АСОКУПЭ-автоматическая система оплаты проезда или что-то такое, там стоят я полагаю компьютеры или серв который контролирует работу турникетов. Потолок подвесной акустический Экофон 600*600 я предлагаю армстронги работодатель орет!-взрывобезопасные 3-Серверная тоже что и предыдущие 4-Связевая тоже 5-Помещение ввода ЭМ нужен взрывобезопасный? 6-Помещение АРМ КИТСО тоже потолок 600*600 7-СМИС и АСУТП тоже что и предыдущий --------------------------------------- Во все эти помещения работадатель требует взрывобезопасные светильники(стоимость около 700-850 евро, то что он предлагает за шт. под ЛЛ), но пожарный регламент он же какой-то федеральный закон (нет под рукой не помню номер) говорит о том что взрывобезопасный светильник должен пережить последствия взрыва, но чему взрываться в выше указаных помещениях... электрики наши орут что в помещениях где есть хоть какой то сервер есть блок бесперебойник и значить нужно взрывобезопасный светильник.... Вот и хочу узнать как вы поступает в таких случаях? Может есть нормативные документы о которых я не знаю, ну и какой прибор поставили бы лично вы? сможете обосновать выбор? * если я всё правильно понимаю то взрывобезопасный светильник нужен только в помещение ИБП-беспребойник который обеспечивает работу систем жизнеобеспечения и безопасности станции. и вот еще вопрос я не сталкивался с реечными потолками, НО электрики орут что туда нельзя встройку ставить ибо потолок легкий может сломаться и требуют светильник на подвесах, т.е. проковырять дырки в реечном потолке и прикрутиться к бетону..... мне кажется это бред..., но бл***** иногда настолько беспробойный |
28.07.2014, 10:58 | #2 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
Кто работает с РЖД, в цирке не смеется.
По факту взрывозащита нужна только в аккумуляторной. Взрывозащищенные светильники бывают разные, но смысл не только выжить после взрыва, а скорее - не спровоцировать воспламенение газовой смеси или пылевой взвеси. Т.е. светильник должен быть "холодный" и иметь хорошую степень IP. Кроме того не рекомендуются стартерные схемы пуска ламп (стартер делает разряды, от которых может всё рвануть). Предложите низковольтные светодиодные и объясните что они то точно "не @бнут". Либо соглашайтесь на всю фигню и ставьте им на стены светильники с взрывозащитой (ибо взрывозащиты в армстронг я не видел). [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - вот нормальная взрывозащита. Покажите Ждшникам - пусть выбирают ))) |
28.07.2014, 11:19 | #3 | |
Ученик
Регистрация: 27.07.2014
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 |
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
Цитата:
А вы работали с РЖД? у меня вопрос вот еще по светодиодам, вроде как у них есть программа энергоэффективности и стратегия, но я не понял вот что -эти программы применимы к уже существующим объектам или и к вновь строящимся? |
|
28.07.2014, 11:42 | #4 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] На сегодняшний день на всех новых и на всех "реконструируемых" объектах предпочтение отдается светодиодке. Не могу найти док в котором господин Гапанович ругается что регламент не выполняется и назначает любимых жён. С ЖД работаем и по новым и по старым объектам. По новым легче ))). Но монтажники иногда "меняют". По старым практически никогда не меняют... |
|
28.07.2014, 11:51 | #5 | |
Ученик
Регистрация: 27.07.2014
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 |
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
Цитата:
|
|
28.07.2014, 12:25 | #6 | |
Ученик
Регистрация: 27.07.2014
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 |
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
Цитата:
|
|
28.07.2014, 13:50 | #7 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
Цитата:
Лучше мне на почту напишите и я Вам пришлю каталог под ЖД направление и розничные цены. 200Е за армстронг на Т8 лампах - круто чё ))), я бы не взял. |
|
28.07.2014, 14:10 | #8 |
Ученик
Регистрация: 27.07.2014
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 |
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
|
28.07.2014, 16:28 | #9 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
|
28.07.2014, 17:36 | #10 |
Гуру
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 397 |
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
1. Если в РЖД прописаны какие то нормативы, пусть даже и глупые - Вам проще согласиться, чем перекраивать утвержденный регламент.
2. Исполнителей на местах волнует вопрос перекладывания ответственности "как бы чего не случилось" на Вас, а не разумная экономия. 3. В принципе, все строения РЖД проходят по категории повышенной опасности. Я еще в 90-ых ушел из МПС, поэтому точно не помню, но даже конструкторское бюро с кульманами проходило по категории повышенной опсности. 4. А о какой категории взрывозащиты собственно идет речь? |
29.07.2014, 10:31 | #11 | |
Ученик
Регистрация: 27.07.2014
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 |
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
Цитата:
я уже забил на эту тему пущай сами разбираются, нервы дороже) |
|
30.07.2014, 18:58 | #12 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
Леш, все так печально?
А то тут есть вероятность с РЖД поработать)))
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
31.07.2014, 11:07 | #13 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
|