По умолчанию Монтаж светильников для архитектурной подсветки

Доброго времени суток, форумчане

Есть ли какие-то ограничения по установке осветительных приборов рядом с газовыми трубами? Фото во вложении.

Изначально этой трубы не было, сделал проект, выполнил поставку оборудования и пока светильники ехали провели эту трубу. В известность никто не поставил по этому поводу. Сейчас надо делать монтаж и хз как это все совместить

Какие рекомендации и советы можете дать по данному вопросу?
Светильники на лампах МГЛ 150 Вт.




[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
__________________
Savage aquarius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 10:38   #2
Litesvet.ru
Высший разум
 
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 239
Litesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Монтаж светильников для архитектурной подсветки

Пока труба в воздухе...смело ставьте а они потом пусть думают, что делать с трубой
Litesvet.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 16:59   #3
r13
Мудрец
 
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 501
r13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant future
По умолчанию Re: Монтаж светильников для архитектурной подсветки

Еще и под трубой им установи светильники - "За то что". Больше заработаешь.
r13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 17:49   #4
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Монтаж светильников для архитектурной подсветки

Цитата:
Сообщение от Savage aquarius Посмотреть сообщение
Есть ли какие-то ограничения по установке осветительных приборов рядом с газовыми трубами?
если труба не имеет фланцев, вентилей и т.п., то ограничений нет. Если есть фланцы, вентили и т.п., то в 5-метрахе от них - взрывоопасная зона и всё оборудование (ответвительные коробки, светильники и т.п.) должны иметь взрывозащиту.

Ещё есть требование на расстояние проводки от газовой трубы -
Цитата:
ПУЭ
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 22:18   #5
Savage aquarius
Мастер
 
Аватар для Savage aquarius
 
Регистрация: 28.09.2010
Адрес: Киев
Сообщений: 120
Вес репутации: 60
Savage aquarius практикующий форумчанин
По умолчанию Re: Монтаж светильников для архитектурной подсветки

Alexiy, Большое спасибо за нужную информацию.
__________________
Savage aquarius вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru