Ранее мне с таким работать не приходилось, потому взываю о помощи
Суть такова- озадачили спроектировать освещение склада 100х100 м
Появились вопросы без ответа(по форуму тоже искала):
-надо или нет выполнять аварийное освещение
вопрос возник в связи с тем, что вроде как все в конце работы надо отключать

- надо или нет ставить светильники с автономными источниками-батареями
перекликается все с тем же вопросом номер 1- батарею в конце дня не отключишь

- вариант схемы управления освещением
у меня стеллажное хранение, ряд светильников между проходами
если будет и рабочее и аварийное освещение в одном ряду- как организовать управление освещение- типа ставить 2 кнопки на включение на ряд- одна на рабочее, вторая на аварийное
но как то коряво, кажется..

Помогите советом если кто сталкивался с подобными помещениями
Заранее спасибо
гостья вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 21:08   #2
qoob
Новичок
 
Регистрация: 04.10.2014
Сообщений: 6
Вес репутации: 0
qoob нет репутации
По умолчанию Re: Помощь по освещению склада

Цитата:
Сообщение от гостья Посмотреть сообщение
Ранее мне с таким работать не приходилось, потому взываю о помощи
Суть такова- озадачили спроектировать освещение склада 100х100 м
Появились вопросы без ответа(по форуму тоже искала):
-надо или нет выполнять аварийное освещение
вопрос возник в связи с тем, что вроде как все в конце работы надо отключать

- надо или нет ставить светильники с автономными источниками-батареями
перекликается все с тем же вопросом номер 1- батарею в конце дня не отключишь

- вариант схемы управления освещением
у меня стеллажное хранение, ряд светильников между проходами
если будет и рабочее и аварийное освещение в одном ряду- как организовать управление освещение- типа ставить 2 кнопки на включение на ряд- одна на рабочее, вторая на аварийное
но как то коряво, кажется..

Помогите советом если кто сталкивался с подобными помещениями
Заранее спасибо
Добрый день!
Найдено на просторах интернета:
"Согласно СНиП 23.05-95 склады оборудуют рабочим, аварийным и охранным освещением, причем устройство дежурного освещения в складских помещениях не допускается. Электроосвещение складов выполняют в соответствии с требованиями ПУЭ – Правилами устройства электроустановок, СНиП 23.05-95 «Естественное и искусственное освещение», ГОСТ 50571.8–94 «Электроустановки зданий. Требования по обеспечению безопасности», НПБ 249-97 «Светильники. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»."

Помимо основного освещения включите в схему аварийные светильники в линию с основными. Отдельно подведите к ним кабель.
Существуют автономные источники питания. Поэтому от них сможете запитать аварийные (обычные) светильники. Выключателей будет два и коряво смотреться не должно.
qoob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 22:46   #3
гостья
Новичок
 
Регистрация: 09.10.2014
Сообщений: 2
Вес репутации: 0
гостья нет репутации
По умолчанию Re: Помощь по освещению склада

Нашла вот что

Правила противопожарного режима в Российской Федерации

348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение....

349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

Исходя из текста п.349 можно сделать вывод о том, что применение автономных источников не допускается(или нужны некие схемы отключения акб)?

Плюс по СП52 только для ЭО зон повышенной опасности есть требование обеспечить нормируемую освещенность через 0,5с

Для остальных видов- 5-15с
Т.е если я организую рабочее и аварийное освещение(аварийное через АВР), то автономники мне ставить не придется?

Остается только требование к антипаническому освещению по времени действия не менее 1 часа-получается АКБ не допускаются, надо ставить для склада ДГУ?
гостья вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 12:17   #4
govoruhin87
Гуру
 
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 239
govoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Помощь по освещению склада

Цитата:
Сообщение от гостья Посмотреть сообщение
Ранее мне с таким работать не приходилось, потому взываю о помощи

-надо или нет выполнять аварийное освещение
вопрос возник в связи с тем, что вроде как все в конце работы надо отключать
- надо или нет ставить светильники с автономными источниками-батареями
перекликается все с тем же вопросом номер 1- батарею в конце дня не отключишь
- вариант схемы управления освещением
1. - Надо, аварийное освещение предусматривается в помещениях с постоянным или временным пребыванием людей, а так же на путях эвакуации
2. - Надо или нет решать только вам и заказчику. Светильники с автономным источником питания предусматривают отключение от выключателя как штатное при определенной схеме подключения(см. вложение - пример одного из таких светильников). Попробуйте уточнить этот момент у производителя светильника.
3. - См. п.2
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (35.1 Кб, 12 просмотров)

Последний раз редактировалось govoruhin87; 10.10.2014 в 12:20.
govoruhin87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 12:23   #5
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Помощь по освещению склада

Цитата:
Сообщение от govoruhin87 Посмотреть сообщение
Светильники с автономным источником питания предусматривают отключение от выключателя как штатное при определенной схеме подключения(см. вложение - пример одного из таких светильников).
При таком подключении к светильнику идёт дополнительная некоммутируемая линия (фаза), чтобы он понимал, что его отключили выключателем, а не кончилось электричество совсем. Таким образом, при отключении аварийного светильника со встроенным аккумулятором выключателем, на нём всё равно дежурит фаза.
Как тогда при этом обеспечить требование
Цитата:
349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.
?
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 16:44   #6
r13
Мудрец
 
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 501
r13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant future
По умолчанию Re: Помощь по освещению склада

Цитата:
Сообщение от гостья Посмотреть сообщение
Ранее мне с таким работать не приходилось, потому взываю о помощи
Суть такова- озадачили спроектировать освещение склада 100х100 м
В личку написал.
r13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 17:10   #7
NEMO
Мастер
 
Аватар для NEMO
 
Регистрация: 29.07.2013
Адрес: москва
Сообщений: 124
Вес репутации: 94
NEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центр
По умолчанию Re: Помощь по освещению склада

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
При таком подключении к светильнику идёт дополнительная некоммутируемая линия (фаза), чтобы он понимал, что его отключили выключателем, а не кончилось электричество совсем. Таким образом, при отключении аварийного светильника со встроенным аккумулятором выключателем, на нём всё равно дежурит фаза.
Как тогда при этом обеспечить требование ?
Для этого можно использовать автономные светильники с функцией Telecontrol от БС или Telemando от СТ (что одно и тоже), там есть возможность отключить аварийный режим при обесточивании ( с автоматическим возвратом при подаче питания). Но при этом нужна двухпроводная управляющая линия.
NEMO вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru