Консультация по блокам питания LED
Купил Mean Well (многие рекомендовали).
Точнее LPC-20-350. Есть проблемка. Подключил пять светодиодов вспухнули и погасли. возможно плохой контакт на амперметре. Подергал провод они второй раз вспыхнули и погасли. Все ... света больше не будет (диодам кранты). Вопрос в следующем. В этом блоке защита от разрыва и подключения цепи под нагрузкой есть??? Может у кого нибудь схемка завалялась. И еще вопрос блок защиту от КЗ по цепи нагрузки имеет? |
13.03.2009, 11:23 | #2 | |
Профи
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 53
Вес репутации: 65 |
Ответ: Консультация по блокам питания LED
Цитата:
Это именно источник тока на 350мА, при этом для максимального 48в/4в=12светодиодов, т.е. проблем никаких недолжно было быть. 1) Какие диоды? Не могли полярность перепутать? 2) У него защита от хх на уровне не более 60В, а также по току 3) Если Вы будете подключать линейку светодиодов к бп даже на включённом бп, то ничего не произойдёт страшного для диодов. |
|
14.03.2009, 21:22 | #3 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458 |
Ответ: Консультация по блокам питания LED
Цитата:
А что могло произойти плохого, если бы действительно перепутали полярность. Я думаю в этом случае они два раза бы не вспыхнули. Интересно еще то, что Сree по моим наблюдениям одни из самых выносливых по кратковременному завышению тока, но ... |
|
18.03.2009, 13:26 | #4 |
Профи
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 53
Вес репутации: 65 |
Ответ: Консультация по блокам питания LED
В описании на CREE сказано, что максимальное напряжение обратное не более 5В (у DRAGON например вообще не допускается никакое обратное), если подключить неправильно к включённому бп у которого на выходе 50В, то возможно всё что угодно, и даже два раза включение - ибо светодиод уже был подвержен разрушающим факторам...
|
19.03.2009, 00:16 | #5 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: Консультация по блокам питания LED
Коллега, защита в этих модулях вроде бы есть, но ее быстродействие оставляет желать лучшего. Иногда при включении "на горячую" прошивает и Cree, особенно почему то теплые. Может совпадение...