точечный метод
Всем привет! Помогите пожалуйста, я делаю расчет освещения, и не могу разобраться с точечным методом. Перебрал кучу литературы везде все по разному. Помогите решить две задачи. Вот у меня есть кабинет, 18 квадратов, я рассчитал методом коэффициента, что необходимо столько то светильников для нормированного освещения. Дипломный руководитель сказал что надо рассчитать еще местное освещение, т.е. настольный светильник туда еще запроектировать. И вот что я понять не могу, зачем это делать и как это работает вместе с методом коэффициента? Местное освещение рассчитывается ведь, если есть какое то препятствие для общего освещения, ну даже допустим если голова мешается (потолочный светильник сзади) как это все рассчитать? я уже недели две парюсь и не могу понять, везде расчеты разные и ничего конкретного не могу найти. И тоже самое мне надо сделать только в ванной комнате, там точно так же, только там локализованное освещение необходимо рассчитать, светильник настенный, освещает умывальник. Пожалуйста объясните как это делается. Только не надо ссылаться на DIALux и прочие подобные программы. Извиняюсь если такая тема уже была.
|
12.04.2015, 22:34 | #2 |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 157 |
Re: точечный метод
Какую же кучу лит-ры вы перебрали? которые пишут ПО РАЗНОМУ...
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
12.04.2015, 23:04 | #3 |
Оракул
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 619
Вес репутации: 725 |
Re: точечный метод
Желательно писать с абзацами. Это вам поможет "крик души" как-то лучше структурировать. А то вы возлагаете эту миссию на читателей. А вот придете на работу и че, кто-то будет за вас разбираться, что вы имели в виду?
1. Местное освещение может быть нужно не только из-за препятствий, но и например для оборудования мобильных рабочих мест. Например, у вас есть завод, есть общее освещение и высокие потолки. Но вы ставите в помещение столы для отверточной сборки. Их проще осветить местным освещением, потому что это отдельный участок, который должен быть освещен лучше, чем "в среднем по площади" 2. На диалюкс не будем ссылаться, вообще-то это просто инструмент и не более того. Почему вот прям нельзя его использовать для этой задачи? Самое простое же 3. Ну прикиньте точечным методом по закону квадратов или например если у вас лампа стоит вплотную совсем, возьмите световой поток лампочки, поделите на 2 (типа кпд учли) и оставшееся отнесите к площади расчетной поверхности. Типа весь вышедший поток упал на нее, если близко источник стоит. Ну вот что в голову пришло. Помните же, что освещенность - это поток к площади? |
13.04.2015, 13:19 | #4 |
Новичок
Регистрация: 12.04.2015
Адрес: РБ, У-У
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 |
Re: точечный метод
Я к тому что, в интернете везде пишут по разному. Искал я в основном, уже с готовыми примерами, на разных интернет ресурсах. Конкретно из литературы я прочитал книги Баева и Кноринга. Однако для моего понимания, метод сложным оказался. Так понятно? Я ведь не просил критики, на счет того, что и сколько я прочитал, если не можете помочь как человек ниже, зачем вообще что то писать? Или вы думаете я от нечего делать регистрировался на сайте что бы всю работу скинуть на посторонних людей?
Последний раз редактировалось Lila; 17.05.2015 в 21:30. |
13.04.2015, 13:26 | #5 | |
Новичок
Регистрация: 12.04.2015
Адрес: РБ, У-У
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 |
Re: точечный метод
Цитата:
1. В этом я уже разобрался, просто я конкретно про офисное помещение имел ввиду. 2. Потому что, опять же, в этой программе я разобрался только с DIALux light, это проще простого - это во-первых. Нормальных уроков по этой программе я не нашел, т.е. то что именно мне необходимо - это во-вторых. Ну, а в-третьих необходимо показать знания расчета точечным методом, поэтому программа в данном случае больше запасной или даже проверочный вариант, но не как не основной. 3. Спасибо за разъяснение, попробую сделать. |
|
13.04.2015, 13:47 | #6 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: точечный метод
Самая удобная литература для Вас:
Справочная книга под ред. Айзенберга. Скачать можете на сайте экспертюнион. Если надо будет для работы - лучше купить бумажную. У меня даже дома есть, а на работе аж 3 шт. (хотя её уже бы актуализировать пора). Успеет ли Юлиан Борисович?! |
14.04.2015, 12:40 | #7 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: точечный метод
Здесь хорошо по шагам описан для "чайников" этот метод: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] . У Вас могу возникнуть только трудности с поиском изолюксов для выбранного типа светильника. Для современных светильников есть только компьютерные файлы, в изолюксы все равно придется в Dialux переводить. Или возьмите старые светильники для проекта, или найдите похожие.
Местное освещение нужно в первую очередь для повышения энергоэффективности проекта. Вам не нужно по всему рабочему кабинету иметь освещенность 500 лк, это слишком расточительно. А вот на рабочем столе ее обеспечить нужно. Для этого и нужно местное освещение. Ваш проект будут оценивать в том числе и по потреблению электроэнергии на 1 кв. м площади. Это очень важно. |
14.04.2015, 14:07 | #8 | |||
Новичок
Регистрация: 12.04.2015
Адрес: РБ, У-У
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 |
Re: точечный метод
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Т.е. смотрите, если допустим нормированная освещенность 500 лк, а я общим равномерным освещением достигаю значения в 450 люкс, то мне необходимо еще 50 достичь местным? Но разве в снипе не указано минимальное значение освещенности для общего освещения? Тут я запутался. |
|||
15.04.2015, 01:47 | #9 | |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: точечный метод
Цитата:
|
|
15.04.2015, 11:01 | #10 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: точечный метод
Цитата:
Ну а парню идти читать Айзенберга, там всё разжевано. Ну и точечный метод - забыть и использовать метод коэф. использования. Или перейти на современный уровень и посчитать всё в диале. А в проекте дет сада, больше проблем не с расчетом освещенности (какое нафиг местное освещение?), а с выбором подходящих светильников и с правильным их расположением. |
|
15.04.2015, 13:01 | #11 | |
Новичок
Регистрация: 12.04.2015
Адрес: РБ, У-У
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 |
Re: точечный метод
Цитата:
|
|
15.04.2015, 13:12 | #12 | ||
Новичок
Регистрация: 12.04.2015
Адрес: РБ, У-У
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 |
Re: точечный метод
Цитата:
Цитата:
|
||
15.04.2015, 16:51 | #13 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: точечный метод
|
14.05.2015, 23:07 | #14 |
Новичок
Регистрация: 12.04.2015
Адрес: РБ, У-У
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 |
Re: точечный метод
Добрый вечер! Тему новую решил не создавать поэтому напишу тут.
В общем нужна помощь при расчете наружного освещения в диалюкс 4.12)) Не понимаю, как нужно выводить результаты, что бы появилось окошко "Резюме" с табличкой освещенности, как это делается при расчете внутреннего освещения. Или его вообще нет при наружном освещении? Парился с расчетными поверхностями, но так и не разобрался. И еще пару вопросов, какой Кз? В снипе нашел вот это: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Или может быть для детских садов другие нормы Кз где то прописаны. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Мне нужно что бы при расчете выводился результат с освещенностью на дорожках. Или может я что то не так делаю и наружное вообще не так считается? Спасибо! |