Старый 18.05.2015, 17:11   #1
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 69
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Re: DownLight IP

Цитата:
Сообщение от camiidobrii Посмотреть сообщение
Нет (десять символов)
Спасибо. Вопрос покажется наверное глупым: почему нет? Чем отличается защита IP20 от IP23 если по делу? Что там не так? Почему раньше светильник выпускался IP23 а теперь вдруг стал IP20?

Последний раз редактировалось Эдгар; 18.05.2015 в 17:14.
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 17:23   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: DownLight IP

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
Спасибо. Вопрос покажется наверное глупым: почему нет? Чем отличается защита IP20 от IP23 если по делу? Что там не так? Почему раньше светильник выпускался IP23 а теперь вдруг стал IP20?
Видимо, IP23 у него был только теоретически, а испытания показали, что от воды у него вообще никакой защиты нет.
IPX0 - любая вода, пролитая на светильник (даже сверху) может попасть внутрь

IPX3 - вода, пролитая на светильник сверху внутрь не попадает. Но может проникнуть струя падающая под углом 60 градусов, то есть, почти горизонтально сбоку

IPX4 - брызги с любого направления не могут проникнуть внутрь, поэтому для ванных и душевых применяются именно такие светильники (IP44 и IP54)

К тому же, IP оптического отсека может отличаться от IP остальной части светильника. Например, старичок RG от Световых технологий имел IP54 оптической части и IP20 электрической части

Последний раз редактировалось Alexiy; 18.05.2015 в 17:38.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 17:56   #3
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 69
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Re: DownLight IP

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Видимо, IP23 у него был только теоретически, а испытания показали, что от воды у него вообще никакой защиты нет.
IPX0 - любая вода, пролитая на светильник (даже сверху) может попасть внутрь

IPX3 - вода, пролитая на светильник сверху внутрь не попадает. Но может проникнуть струя падающая под углом 60 градусов, то есть, почти горизонтально сбоку

IPX4 - брызги с любого направления не могут проникнуть внутрь, поэтому для ванных и душевых применяются именно такие светильники (IP44 и IP54)

К тому же, IP оптического отсека может отличаться от IP остальной части светильника. Например, старичок RG от Световых технологий имел IP54 оптической части и IP20 электрической части
вопрос тогда такой: согласно СП во влажных помещениях допускается IP20. Вроде получается что не очень хорошо если я буду использовать downlight с защитой IP20 + защитное стекло IP44?
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 18:42   #4
r13
Мудрец
 
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 499
r13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant future
По умолчанию Re: DownLight IP

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
вопрос тогда такой: согласно СП во влажных помещениях допускается IP20. Вроде получается что не очень хорошо если я буду использовать downlight с защитой IP20 + защитное стекло IP44?
По-Гуглил нашел:

Выбор светильников по их конструктивному исполнению
Конструктивное исполнение светильника в значительной степени определяется уровнем защиты его от воздействия окружающей среды.
Выбор светильников по их конструктивному исполнениюОт конструктивного исполнения светильников зависит их надежность и долговечность в данных условиях среды помещения, безопасность в отношении пожара, взрыва и поражения электрическим током, а также удобство обслуживания.
В нормальных сухих и влажных помещениях допускается применения всех типов незащищенных (IP20) светильников.
В сырых помещениях также допускается применение незащищенных (IP20) светильников, но при условии выполнения корпуса патрона из изоляционных и влагостойких материалов.
В особо сырых помещениях и в помещениях с химически активной средой рекомендуется применение светильников со степенью защиты не ниже IP22, в пыльных помещениях – не ниже IP44.
r13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 18:49   #5
Alexvas
Высший разум
 
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1148
Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: DownLight IP

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
вопрос тогда такой: согласно СП во влажных помещениях допускается IP20. Вроде получается что не очень хорошо если я буду использовать downlight с защитой IP20 + защитное стекло IP44?
На самом деле, все зависит от того, попадают ли на светильник брызги и на каком расстоянии от воды он находится.
Защиту IP20 по умолчанию имеют все светильники, не защищенные от влаги. Степень защиты IP23 - это какая-то экзотика, я практически не встречал такие светильники. Бывает IP33. Обычно есть взаимосвязь между степенью защиты от влаги и защиты от пыли, так как при той или иной степени герметизации светильника в него и пыли труднее попасть.
Alexvas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 18:44   #6
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 69
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Re: DownLight IP

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Видимо, IP23 у него был только теоретически, а испытания показали, что от воды у него вообще никакой защиты нет.
IPX0 - любая вода, пролитая на светильник (даже сверху) может попасть внутрь

IPX3 - вода, пролитая на светильник сверху внутрь не попадает. Но может проникнуть струя падающая под углом 60 градусов, то есть, почти горизонтально сбоку

IPX4 - брызги с любого направления не могут проникнуть внутрь, поэтому для ванных и душевых применяются именно такие светильники (IP44 и IP54)

К тому же, IP оптического отсека может отличаться от IP остальной части светильника. Например, старичок RG от Световых технологий имел IP54 оптической части и IP20 электрической части
я имел ввиду конструктивно...
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 11:04   #7
camiidobrii
Высший разум
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 816
camiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: DownLight IP

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
я имел ввиду конструктивно...
Это ГОСТ почитать по IP Вам надо.

Если коротко:
Как правило наличием прокладок в местах соединения/отсутствием отверстий в тех местах куда брызжет вода.
camiidobrii вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot