Гальваническая развязка, быть или не быть?
Добрый день! существует задача сделать дешевый светильник для нужд ЖКХ, выбор пал на маломощные светодиоды (0,1Вт), подключаем порядка 70 диодов. Т.е. 220вольт гасятся на диодах. Поскольку нам в данном случае не требуется трансформатор (гальваническая развязка), данный светильник не удовлетворяет правилам электробезопасности (подразумевающим гальваническую развязку). Как выйти из данного положения, не меняя световую часть т.е. светодиоды (~70 шт. x 0,1Вт.)?
|
14.06.2012, 13:58 | #2 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Ответ: Гальваническая развязка, быть или не быть?
светодиоды питаются на напряжением а током, нужно хотя бы резистор поставить, а еще лучше взять БП 12В и напихать в него куски от светодиодной ленты, будет дёшево и сердито.
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
14.06.2012, 15:28 | #3 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Гальваническая развязка, быть или не быть?
|
15.06.2012, 02:04 | #4 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Ответ: Гальваническая развязка, быть или не быть?
К слову, падение напряжения на 70 светодиодах будет порядка 250 вольт, т.е. напряжения сети для его питания будет недостаточно.
|
15.06.2012, 10:37 | #5 |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Ответ: Гальваническая развязка, быть или не быть?
|
15.06.2012, 12:30 | #6 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Ответ: Гальваническая развязка, быть или не быть?
быть то оно будет, но прошу не забывать о том что элемент то нелинейный (светодиод) и ему как минимум резистор нужен, так же давайте не будем забывать о том что напряжение может быть и 250В а это уже 352,5В после выпрямления, так же оно может быть и 190В что уже 268В после выпрямления, так же надо не забывать о нуле который иногда отгорает чудесным образом и в розетке может быть вплоть до 380В (если не больше) а это 532В после выпрямления, так что без нормального стабилизированного блока питания нельзя, и вообще я не доверяю светодиодным лампам которые питаются напрямую от 220В если я незнаю что у нее внутри.
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
16.06.2012, 14:30 | #7 |
Мудрец
Регистрация: 18.12.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 472
Вес репутации: 749 |
Ответ: Гальваническая развязка, быть или не быть?
|
18.06.2012, 19:22 | #8 |
Ученик
Регистрация: 29.01.2010
Сообщений: 27
Вес репутации: 90 |
Ответ: Гальваническая развязка, быть или не быть?
|
14.05.2015, 15:25 | #9 |
Гуру
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 239 |
Re: Гальваническая развязка, быть или не быть?
Добрый день! В электрической части разбираюсь плохо. Видел у некоторых производителей драйвер в офисном светодиодном светильнике без гальванической развязки. Цена у него очень заманчива. Стандартов, запрещающих использование таких светильников не нашел. Но есть мнение что использовать данные светильники небезопасно. Мнение это ничем кроме предположений не подкреплено. Прошу технически грамотно объяснить нюансы применения такого драйвера в светильнике. Все подводные камни.
Какой класс по электробезопасности должен быть у данного светильника? Нужно ли его занулять? Корпус драйвера пластик. Плата для светодиодов стеклотекстолит. |
14.05.2015, 17:33 | #10 | |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 446 |
Re: Гальваническая развязка, быть или не быть?
Цитата:
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
|
14.05.2015, 20:05 | #11 | |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: Гальваническая развязка, быть или не быть?
Цитата:
|
|
15.05.2015, 16:42 | #12 |
Гуру
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 141 |
Re: Гальваническая развязка, быть или не быть?
70 диодов для светильника ЖКХ - это несколько крутовато. Себестоимость светильника "на круг" по сравнению, к примеру, собранного с тремя XML считали?
70 диодов вполне можно подключить и в две параллельные цепочки, тогда будет достаточно любого дешевого неразвязанного понижающего драйвера. И сам драйвер можно спроектировать интегрированным в общую печатную плату - так будет более оптимально.
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером |
18.05.2015, 11:04 | #13 |
Мастер
Регистрация: 01.10.2013
Адрес: Фрунзе/Врн/МСК
Сообщений: 75
Вес репутации: 100 |
Re: Гальваническая развязка, быть или не быть?
Лабаем подобные модули под нужды ЖКХ не первый год.
Вопрос электробезопасности решается на уровне материала ПП и корпуса св-ка. Если ручки в проводник 220 В не залезут, то все нормально. Даже в Европах такие сетрифицируют. Броски по напряжению нормально могут пережить как сами диоды, для страховки - варистор по входу. Минус, который никак не обойти (кроме как в ущерб PF) - пульсации. |
18.05.2015, 22:18 | #14 | |
Гуру
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 141 |
Re: Гальваническая развязка, быть или не быть?
Цитата:
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером |
|
19.05.2015, 10:37 | #15 |
Мастер
Регистрация: 01.10.2013
Адрес: Фрунзе/Врн/МСК
Сообщений: 75
Вес репутации: 100 |
Re: Гальваническая развязка, быть или не быть?
Никого... и не только в ЖКХ. Привел как единственный существенный минуск к подходу питания на резисторах/лин стаб тока.
|