Светодизайн. Всё, что связано со светодизайном. Проекты освещения, Дизайн-проекты... Методики работы со светом в Photoshop, 3D Studio Max, Lightscape. Эстетическая сторона светового дизайна |
|
Опции темы | Опции просмотра |
31.07.2015, 15:29 | #1 |
Знаток
Регистрация: 28.05.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 |
UGR в Диалюкс Evo
Такой вопрос, на сколько правдоподобно считает Dialux evo коэффициент UGR.
Мной был смоделирована следующая тестовая задача.Помещение 100х100м Подвесил прожектор (70 000 лм) на высоте 10 м над поверхностью расчетного объекта( расположенного в центре) ( размеры объекта стандартные 1х1м). Задал расчет UGR на высоте 5 м. 0-360 градусов с шагом 15 градуса. Max коэффициент UGR <10. Затем на расстояние 25 метров от объекта повесил светильник ЖКХ (1500 лм) на высоте 5 м. и повернул в направление объекта. Max коэффициент UGR становится 23. Это получается что наблюдателя будет слепить ЖКХ светильник, когда над ним светит прожектор? |
31.07.2015, 15:57 | #2 |
Мастер
Регистрация: 08.02.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 102
Вес репутации: 201 |
Re: UGR в Диалюкс Evo
Источники с одинаковой КСС?
Эээ а зачем 5 метров? Или у вас такой высокий человек? Ну и если вы развернули источник в сторону наблюдателя логично что ослепление будет больше.... Последний раз редактировалось T0L1K; 31.07.2015 в 16:02. |
31.07.2015, 16:02 | #3 |
Знаток
Регистрация: 28.05.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 |
Re: UGR в Диалюкс Evo
Чисто тестовая задача. КСС разные, у ЖКХ опаловый рассеиватель широкая диаграмма, у прожектора направленная (угол двойной яркости 50 градусов).Почему именно 5 м, просто тестовая задача. решил сделать 5 м.
|
31.07.2015, 16:08 | #4 |
Мастер
Регистрация: 08.02.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 102
Вес репутации: 201 |
Re: UGR в Диалюкс Evo
Эм а зачем делать тестовую задачу которая при этом не соответствует правилам измерения UGR(см ГОСТ Р 54943-2012 )?
Так тестируйте источники с одинаковой КСС Последний раз редактировалось T0L1K; 31.07.2015 в 16:13. |
31.07.2015, 16:38 | #5 |
Знаток
Регистрация: 28.05.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 |
Re: UGR в Диалюкс Evo
Тестовая задача выросла из-за непонимания, как рассчитывает Диалюкс evo коэффициент UGR.
Задача вот какая, нужно подсветить каток, при подвешивание светильника на высоте 15 м над бортиком с направление светить через каток на другой бортик. UGR максимум показывает в расчетных объектах больше 30. Над другим бортиком подвесил светильники для создания освещенности. |
31.07.2015, 17:30 | #6 |
Мастер
Регистрация: 08.02.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 102
Вес репутации: 201 |
Re: UGR в Диалюкс Evo
Его будут светить все светильники, вполне возможно добавление еще одного светильника осложнило ситуацию.
|
31.07.2015, 17:44 | #7 |
Знаток
Регистрация: 28.05.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 |
Re: UGR в Диалюкс Evo
Вопрос в том, что при когда я ставлю прожектор на высоте 15м и задаю направление на противоположный край катка (около 30 метров), выдает результат UGR больше 21. Как избежать ослепленности и понизить коэффициент UGR
|
31.07.2015, 17:52 | #8 |
Мастер
Регистрация: 08.02.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 102
Вес репутации: 201 |
Re: UGR в Диалюкс Evo
Расположить светильники ближе или дальше (выше/ниже/правее/левее), использовать светильник с меньшим потоком, изменить угол наклона, использовать светильник с другой КСС
Обязательно чтоб светильник светил через весь каток? Сделайте уж если что не под себя светил то хотя бы до середины. Последний раз редактировалось T0L1K; 31.07.2015 в 17:54. |
31.07.2015, 17:58 | #9 |
Знаток
Регистрация: 28.05.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 |
Re: UGR в Диалюкс Evo
Еще вопрос, а возможен ли вывод таблицы UGR в отчете, функция такая есть, а результаты расчетов не выводит.
Последний раз редактировалось izbrodin; 31.07.2015 в 18:02. |
31.07.2015, 18:05 | #10 |
Мастер
Регистрация: 08.02.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 102
Вес репутации: 201 |
Re: UGR в Диалюкс Evo
В Документации Расчетные поверхности-Таблица/UGR
|
31.07.2015, 18:12 | #11 |
Знаток
Регистрация: 28.05.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 |
Re: UGR в Диалюкс Evo
Вот именно, но при нажатии на строку не выводит никакой информации.
|
31.07.2015, 18:17 | #12 |
Мастер
Регистрация: 08.02.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 102
Вес репутации: 201 |
Re: UGR в Диалюкс Evo
Если строка серого цвета значит ничего не расчитано
|
31.07.2015, 18:22 | #13 |
Знаток
Регистрация: 28.05.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 |
Re: UGR в Диалюкс Evo
Строка белого цвета. Обзор результатов именно в проекте есть, но там показаны только минимум и максимум. Полез в документацию за более детальной информации, но там на экран ничего не выводит. При нажатии идет загрузка процессора некоторое время и все никакой информации и результата.
|
31.07.2015, 18:27 | #14 |
Мастер
Регистрация: 08.02.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 102
Вес репутации: 201 |
Re: UGR в Диалюкс Evo
Тогда теряюсь в догадках в чем дело, у меня при нажатии через несколько секунд подгружается страница.
А если вы попробуете просто вывести отчет на печать/в пдф, тоже ничего не получится?? |
31.07.2015, 19:49 | #15 |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 644 |
Re: UGR в Диалюкс Evo
В каком Вы говорите стандарте для катков нормируется UGR?
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
03.08.2015, 10:23 | #16 |
Знаток
Регистрация: 28.05.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 |
Re: UGR в Диалюкс Evo
|
03.08.2015, 10:26 | #17 |
Знаток
Регистрация: 28.05.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 |
Re: UGR в Диалюкс Evo
|