БМП Блок мгновенного перезапуска
Друзья, когда, при каких обстоятельствах требуеться применение БМП в системах освещения спортивных объектов? Существуют ли требования федераций по его применению?
|
14.04.2009, 12:26 | #2 |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 377 |
Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска
Есть регламенты. сейчас в основном 100% оборудования для спортивных объектов делают с блоками мгновенного перезапуска.
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". |
15.04.2009, 10:09 | #3 |
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 193 |
Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска
|
15.04.2009, 12:49 | #4 | |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 377 |
Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска
Цитата:
Для каждых соревнований существует регламент, в них обычно прописывают кучу всего в том числе требования к стадиону на котором должны проводится состязания и требования к освещению на этом стадионе.
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". |
|
15.04.2009, 12:50 | #5 | |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 235 |
Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска
Интересный вопрос! Совокупность факторов есть какая-то - это точно. К примеру телесьемка. Или количество зрителей большое. Это всё должно быть где-то записано!
Обычно в ТЗ указывается необходимость использования БМП. Цитата:
Не сказал бы, что сейчас прожекторы практически все оборудованы этой дрянью. Всегда выбор есть, какую зажигалку брать, и даже чаще - отсутствие БМП. Я понимаю, всё зависит от производителя. Не беру в расчет дорогую светотехнику, краевой бюджет не тянет ее. |
|
15.04.2009, 13:48 | #6 | |
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 193 |
Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска
Цитата:
Нигде регламент не встречал, за исключением больших штрафов за срыв телетрансляции матча. ТО есть выходит что Заказчик платит за БМП только втом случае, если не уверен в стабильности питающей сети и не хочет платить штраф за невысокую вероятность отключения сети. А что дальше? К примеру отключили подачу на 30 минут что в таком случае выбрать? Резервный генератор или БМП? Как этот блок выглядидит? Он в корпус прожектора встраивается? А насчет региональных соревнований Ты брат загнул. Матчи Лиги Чемпионов - люди говорят на стадионе Петровский нету БМП))) так что друзья прошу Вас дайте объективную информацию. Хоть один регламент или ссылку. Благодарю. Последний раз редактировалось ally; 15.04.2009 в 14:00. |
|
15.04.2009, 13:52 | #7 | |
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 193 |
Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска
Цитата:
Для применения БМП какие дополнительные условия требуются? Нужна дополнительная мощность по сравнению с обычной системой??? Иная схема подключения? Спасибо. Последний раз редактировалось ally; 15.04.2009 в 13:55. |
|
15.04.2009, 14:09 | #8 | |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 377 |
Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска
Цитата:
В общем честно сказать мне лично все равно с блоками оно или нет, я обычно повинуюсь воле заказчиков? ведь эксплуатировать это оборудование им .
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". |
|
15.04.2009, 14:43 | #9 |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 446 |
Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска
Вот например в Ледовом Дворце Витязь, что в Подольске в ТЗ четко было написано:
Спортивный объект, подлежащий международной сертификации должен быть оборудован...... и далее по списку на самомо деле немаловажным в нынешнем спорте моментом является ШОУ. так вот - возможность быстро погасить весь свет и так-же быстро его зажечь - неотъемлимая часть этого самого ШОУ! делайте выводы, господа кстати в том же Витязе мы делали моторизированные шторки на прожектора как раз для возможности погасить свет БЕЗ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПРОЖЕКТОРОВ, ибо горячий перезапуск и паспортный срок службы лампы - это, как говорят в Одессе, две большие разницы!
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
15.04.2009, 15:03 | #10 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска
Ребят, давайте думать как светотехники.
1) Когда нужно БМП? - 1 и 1 специальная категория электроснабжения (логично, что если мы делаем АВР, а прожектора не зажгутся - как то глупо будет) - опасность жизни (более 100 человек) - телесъемка (минимально допустимый уровень вертикалки 750 лк. - просим Т.З.) 2) Сколько прожекторов оборудовать БМП? - Просим Т.З. - Просим Т.З. у телевизионщиков - сколько минимально их устроит - Уговариваем телевизионщиков ужаться до 750 лк - Во всех остальных случаях 50% от рабочего, если заказчик ОЧЕНЬ хочет, но не может объяснить - Зачем. Шторки обязательно, если будет ШОУ. Причем шторки стоят даже дороже чем БМП =)) А их надо на все прожекторы ставить!!!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
15.04.2009, 16:57 | #11 | |
Мудрец
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 433
Вес репутации: 126 |
Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска
Цитата:
Тоже вопрос спорный по поводу рентабельности шторок если сравнивать с затратами на БМП и замену ламп в связи с хот рестрайком. |
|
15.04.2009, 17:26 | #12 | |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 446 |
Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска
Цитата:
и с механикой там все в порядке, и с перегревом поборолись на этапе конструирования, а не по факту.. так что...
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
|
15.04.2009, 17:28 | #13 |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 377 |
Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска
Вот в этой теме шторки уже немного обсуждались [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Цена шторок выше чем цена прожектора. В свое время при масштабе в 250 прожекторов нам объявляли цену почти 2000 евро за штуку.
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". |
15.04.2009, 17:36 | #14 | |
Мудрец
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 433
Вес репутации: 126 |
Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска
Цитата:
А по качеству шторок отдельная тема, сколько не перепробовали разных европейских производителей, осадочек остался неприятный. Система ненадежная, несмотря на невдолбенную стоимость. Причем там их делают в европе 2-3 производителя, а остальные ОЕМ покупают и лэйблы свои клеят. |
|
15.04.2009, 17:59 | #15 | |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 446 |
Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска
Цитата:
а у нас принципиально разные представления о шторках )) у меня к сожалению за давностью лет фоток не осталось, но попробую объяснить на пальцах: дано - прожектор Филипс MVF 410 или 406 шторка была механизированная состаяла из двух створок которые ОТКРЫВАЛИСЬ по типу распашных дверей!!! проблема перегрева решилась очень просто - данные шторки отстаяли от прожектора на 5 - 10 см (в зависимоти от оптики прожектора), причем эти 10 см были чем-то вроде трубы, сваренной из ячеистой прорубной сетки металлической. панятное дело, что покрашено все было порошком черным .. привод шторок был сделан на базе стандартных шаговых моторов, в данном случае они были приобретены на COEMAR (мы тогда с ними плотно сотрудничали). Управление всей системой было выполнено по протоколу DMX. точных цифр не скажу, но по-моему стоимость данного изделия для заказчика не превышала 1/4 стоимости светильника! предвидя вопросы - нет, шторки не задевали друг-за-друга, кинематика была просчитана и шторки на двигатели были насажены со смещение в шаг, проже говоря - одна шторка всегда была ниже другой!
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
|
15.04.2009, 18:19 | #16 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
15.04.2009, 18:26 | #17 | |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 377 |
Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска
Оффтоп:
Цитата:
Хотя как устройство вполне логичное! И имеет смысл на существование!
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". Последний раз редактировалось Pashtik; 15.04.2009 в 18:32. |
|
15.04.2009, 19:50 | #18 | |
Мудрец
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 433
Вес репутации: 126 |
Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска
Цитата:
И створки друг за друга цепляют, и клинит по всякому, одним словом проще было вообще ЭТО не продавать. Для прожектора 2500 Вт, с диаметром линзы 400 мм, стоимость шторок 3097 евро по рознице!!! Из практики также помню шторки, купленные в компании Strand Lighting. По факту оказалось, что пришли устройства с наклейками не то Wybron, не то Rainbow... не помню точно... Тоже были проблемы в эксплуатации. |
|
15.04.2009, 20:56 | #19 | |
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 193 |
Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска
Цитата:
1. Больше 100 человек - Алексей, может достаточно поставить дополнительно галогенки? не вижу необходимость БМП? 2. Во всех остальных случаях 50% от рабочего? Почему 50%? На основании опыта? Или это тот минимум который получиться при вертикальной 1400 делённой на 2? Друзья, есть информация по дополнительным требованиям для БМП? Картинка? Схемка? |
|
16.04.2009, 12:11 | #20 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска
Цитата:
Ну и как плюс ко всему - опора рассчитана на определенный вес, каждый дополнительный прожектор это около 20 кг. А каждые 100 кг. доп нагрузки на мачту это примерно 100 000 а то и больше к ее стоимости. Так что здесь вопрос спорный, я для себя решил давно - лучше БМП. 2) Из опыта. Это то значение при котором всё ёще возможно получить неравномерность освещенности 0,5/0,7. То значение когда адаптация происходит почти мгновенно. И наконец то значение которое проканает для ТВ. Картинка бмп вам ничем не поможет - просто параллелепипед с двумя выводами. Схему включения вам должны дать поставщики оборудования, она будет разная для 220 и 380 В. Ну а саму схему БМП я даже не знаю где можно посмотреть - никогда не интересовался.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
17.04.2009, 00:37 | #21 |
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 193 |
Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска
|