Применение ламп КЛЛ во взрывозащищенных светильниках
Есть проблема. Помогите решить. Разрешено ли каким либо документом применение компактных люминисцентных лапм (энергосберегающих) в находящихся в эксплуатации взрывозащищенных светильников типа ВЗГ-200, НСП-02? В паспортах заводов изготовителей прошлых лет на вышеназванные светильники указано применение только ламп накаливания. Но и аналогов в те годы особо не было. Проблемы возникают от предписаний надзорных органов: раз нет в паспорте, значит нельзя. Светильников в организации сотни. Поменять все на новые - накладно. Может выходил какой документ, в связи с запретом производства ламп накаливания?
|
26.05.2016, 11:38 | #2 | ||
Гуру
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 255
Вес репутации: 262 |
Re: Применение ламп КЛЛ во взрывозащищенных светильниках
Цитата:
Цитата:
|
||
26.05.2016, 12:02 | #3 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Применение ламп КЛЛ во взрывозащищенных светильниках
При применении во взрывозащищённом светильнике лампы, не указанной в сертификате на взрывозащиту, светильник официально перестаёт быть взрывозащищённым. Обратитесь к производителю светильников - может они уже сертификат обновили и теперь там и КЛЛ указаны.