Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
04.09.2014, 13:36 | #61 |
Гуру
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 239 |
Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.
Прошу удалить сообщение, ошибся веткой
|
10.09.2014, 17:41 | #62 |
Мастер
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 75
Вес репутации: 64 |
Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.
|
10.09.2014, 17:45 | #63 |
Мастер
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 192
Вес репутации: 50 |
Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.
узнал метод.
201-2.1 по п. 2.16.5 ГОСТ 20.57.406-81 В термобарокамере TBV-1000/1 |
04.10.2014, 21:12 | #64 |
Новичок
Регистрация: 04.10.2014
Сообщений: 6
Вес репутации: 0 |
Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.
Ставили промышленный светильник от (brgp.ru) на 90Вт в цех сушки фанеры. Температура в цехе наверху не превышает 80 градусов. Производитель уверил, что до такой температуры работать будет. Год уже висит. Клиент доволен )
На офсайте не указана такая температура. p.s. рекламой не занимаюсь. |
06.10.2014, 09:17 | #65 |
Мастер
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 192
Вес репутации: 50 |
Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.
Есть на рынке еще те, кто перестраховывается и занижает параметры. Даже не знаю, что лучше: взять заниженный светильник и удивиться или взять завышенный и рассердиться?
|
06.10.2014, 09:40 | #66 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 239 |
Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.
|
06.10.2014, 10:51 | #67 |
Мастер
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 192
Вес репутации: 50 |
Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.
судя по некоторым (не буду называть), допуск в 50% может быть недостаточным)))
|
27.10.2014, 14:24 | #68 |
Новичок
Регистрация: 22.10.2014
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 |
Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.
Мои знакомы устанавливали освещение в банях, по моему совету выбрали Вартон. Требования к свету в таких помещения очень строгие: обязательно требуется устойчивость к высоких температур, повышенной влажности в возможность работ от низкого напряжения. Решили протестировать светодиодные светильники вартон на 2-х комплексах для начала. Установили по 4 светодиодных светильника ЖКХ-круг (их еще Сауна называют) в парных, по 5 со степенью защиты IP54 в комнатах отдыха и по 4-6 в бассейнах. Комплексы разные, поэтому в одном было установлено 16 светильников, в другом 18. Прошло уже более 5-ти месяцев – все работает исправно, без сбоев, светильники действительно выдерживают все испытания.
|
27.10.2014, 15:00 | #69 | |
Мастер
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 75
Вес репутации: 64 |
Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.
Цитата:
|
|
30.10.2014, 11:44 | #70 |
Новичок
Регистрация: 22.10.2014
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 |
Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.
|
30.10.2014, 12:48 | #71 | |
Ученик
Регистрация: 10.01.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 |
Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.
Цитата:
|
|
21.10.2015, 16:51 | #72 |
Профи
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 49
Вес репутации: 0 |
Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.
У заказчика есть потребность в светодиодке в цех с температурой у потолка 60-70 градусов. Светильники нужны аналогичные люм. 2х36.
Покидайте ссылок пожалуйста, на оборудование отвечающее требованиям. Вообще насколько эффективен обычный алюминиевый корпус при такой температуре среды? |
21.10.2015, 17:16 | #73 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.
Цитата:
__________________
Проект "Люмика" |
|
21.10.2015, 17:24 | #74 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Все разрядные лампы и светодиодные светильники при температурах окружающей среды выше +50С, можно сказать что не работает. |
|
21.10.2015, 17:57 | #75 |
Профи
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 49
Вес репутации: 0 |
Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.
camiidobrii:
там высота 3.2м сколько примерно будет процент снижения от заявленного от заявленного при 25 цельсия, при температуре на кристалле 85 цельсия? Плюс заказчик хочет экономить, поэтому и светодиоды. Хотя как я понимаю при такой температуре светоотдача светильника будет намного ниже обычных 90-100 лм/вт. По поводу драйверов: в корпус их ставить не вариант, верно? нужен вынос? Буду благодарен ссылкам на драйвер с диапазоном температур до 70-80 градусов. |
21.10.2015, 23:40 | #76 |
Знаток
Регистрация: 22.09.2014
Адрес: Владимир
Сообщений: 37
Вес репутации: 0 |
Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.
а драйвер куда-нибудь по прохладнее нельзя перенести?
|
22.10.2015, 17:07 | #77 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.
Цитата:
Спад резкий 70-50% от номинала останется. И работать всё это будет не долго. На высоте 3,2 м вешают такие: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] И я отказываюсь говорить про экономию денег на светодиодных светильниках, тем более в таких условиях эксплуатации. Драйвер например такой: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
|
26.01.2016, 04:34 | #78 | |
Новичок
Регистрация: 05.02.2013
Адрес: Чаша
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 |
Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.
Цитата:
|
|
02.10.2016, 13:26 | #79 |
Новичок
Регистрация: 02.10.2016
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 |
Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.
высокие температуры естественно снизят срок службы светодиода, но я думаю в банях все пофиг на это ...... просто не заметят......
ток на светодиоды однозначно уменьшить от максимума ! с блоками питания основная проблема с электролитами. ставить 105 градусные, причем емкость увеличивать раза в 2 ! а вообще смотреть схемотехнику и адаптировать под задачу. проблема с широким температурным диапазоном в электронике - это уход параметров аналоговых цепей из-за темп. коэфф. в принципе бороться с этим можно, но требует отдельных усилий и понимания вопроса. те, кто занимался разработкой измериловки обычно понимают |