По умолчанию Вопрос по аварийному освещению

Проектировщики не могут пройти экспертизу проекта, эксперты требуют соблюдения следующих условий:
Два требования: 1.Тест - имитация отключения питания и проверка работоспособности аварийного светильника; 2.Отключение БАПа - для проведения регламентных и монтажных работ, что бы светильник не включался при отключении питания для проведения, например, строительно-ремонтных работ. Что бы он не светился и не садилась батарея. Вот, это позволяет делать дистанционный контроллер. Хотя дистанционное управление Требованием не прописано.

Изначально техзаданием предусмотрены аварийные светильники с БАП. Эксперты сначала запросили телеконтроль, а сейчас немного съехали и просят отключение БАПов для проведения регламентных работ. Данных требований в тех регламентах и ФЗ мы не нашли. Подскажите, как нам разговаривать с Экспертами
__________________
http://уралэнергосила.рф - Правильное электропитание, правильное освещение. Мы продаем: Диора, Технологии Света, Световод, Geniled, Pelastus, Билайт, ЦСВТ
Dendy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 23:21   #2
GSU
Профи
 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 81
GSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: Вопрос по аварийному освещению

Самое простое сделать, то что просит экспертиза
GSU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 11:11   #3
r13
Мудрец
 
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 501
r13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant future
По умолчанию Re: Вопрос по аварийному освещению

Цитата:
Сообщение от Dendy Посмотреть сообщение
Проектировщики не могут пройти экспертизу проекта, эксперты требуют соблюдения следующих условий:
Два требования: 1.Тест - имитация отключения питания и проверка работоспособности аварийного светильника; 2.Отключение БАПа - для проведения регламентных и монтажных работ, что бы светильник не включался при отключении питания для проведения, например, строительно-ремонтных работ. Что бы он не светился и не садилась батарея. Вот, это позволяет делать дистанционный контроллер. Хотя дистанционное управление Требованием не прописано.

Изначально техзаданием предусмотрены аварийные светильники с БАП. Эксперты сначала запросили телеконтроль, а сейчас немного съехали и просят отключение БАПов для проведения регламентных работ. Данных требований в тех регламентах и ФЗ мы не нашли. Подскажите, как нам разговаривать с Экспертами
Вопрос-то как бы правильный(для практики). Только они(эксперты) сами видимо не знают, что в устройстве "telecontrol" эта функция(отключение БАП) уже есть. Посмотрите инфу на сайте "Белого Света".
r13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 12:40   #4
Сыч
Знаток
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 30
Вес репутации: 88
Сыч Мозговой центрСыч Мозговой центрСыч Мозговой центрСыч Мозговой центрСыч Мозговой центрСыч Мозговой центр
По умолчанию Re: Вопрос по аварийному освещению

Цитата:
Сообщение от Dendy Посмотреть сообщение
Данных требований в тех регламентах и ФЗ мы не нашли. Подскажите, как нам разговаривать с Экспертами
Можно сослаться на ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 9 декабря 2015 года "Об утверждении требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий", в котором написано пп. 7.1 и 7.2 "Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать: ...ссылку на конкретное требование нормативного правового акта или нормативного документа, являющегося обязательным для применения согласно законодательству Российской Федерации...".

Был у нас один объект, на котором требования госэкспертизы начали перерастать в "хотелки". Заказчик проявил заинтересованность и через ведущего эксперта настоял, что данные требования не обоснованы и ведут к необоснованному увеличению затрат на строительство объекта.

Последний раз редактировалось Сыч; 07.12.2016 в 12:43.
Сыч вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru