По умолчанию взрывозащита светильника

Здравствуйте
Скажите пожалуйста, существенные отличия кабельного ввода (гермоввод) «обычного», от взрыва защищенного.
Не могу разобраться, есть два гермоввода: M16x1,5 обычный и взрывозащищённый.
С виду почти одинаковы, прокладка внутри тоже с виду из одного и тоже материала.
Только, один имеет сертификат взрывазащиты, а другой гермоввод не имеет такого сертификата.
Получается, все дело в бумажке?)))
Какой конструктив кабельного ввода реально подходит для взрывазащищённого светильника?
lodygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 13:43   #2
Знающий
Гуру
 
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 141
Знающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают все
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Здесь есть несколько ньюансов:
- сертификация стоит серьезных денег, поэтому два совершенно одинаковых изделия будут радикально различаться по цене.
- в принципе, гермоввод для светильника может не сертифицироваться отдельно от изделия в целом, если вы его не позиционируете как отдельно входящий в комплект поставки (типа, суповой набор крепежа + отдельный гермоввод в том же пакетике) заказчику.
- если гермоввод торчит за габариты светильника, то его конструкция должна выдерживать без повреждения стандартное испытание светильника на падение.

Мы вообще сделали проще - гермоввод установлен в специальной подфрезеровке в ребрах радиатора и наружу (за габарит прожектора) он не выпирает. Через гермоввод выведен провод ПВС 2х0,75, который вводится через обычный резиновый уплотнитель в залитый компаундом навесной блок питания. Как заказчик соединяет выходной кабель от блока питания со своей питающей линией - это уже его собственная головная боль. Сам гермоввод изнутри залит герметиком. Более того, - у нас он вообще пластмассовый. После полугода боданий с Испытательной лабораторией по поводу гермовводов и проходных резиновых втулок, они наш вариант исполнения таки утвердили и выдали сертификат на всю серию наших светильников.
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером
Знающий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 15:14   #3
lodygin
Знаток
 
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0
lodygin нет репутации
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Спасибо и спасибо за интересное решение)

Цитата:
Сообщение от Знающий Посмотреть сообщение
После полугода боданий с Испытательной лабораторией по поводу гермовводов и проходных резиновых втулок, они наш вариант исполнения таки утвердили и выдали сертификат на всю серию наших светильников.
Я так понимая что лаборатория всё таки хотела чтобы сертификат был на комплектующие светильника. Или в чем у них был вопрос по гермавводам и резиновой втулке ?
lodygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 22:14   #4
Знающий
Гуру
 
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 141
Знающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают все
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от lodygin Посмотреть сообщение
Спасибо и спасибо за интересное решение)



Я так понимая что лаборатория всё таки хотела чтобы сертификат был на комплектующие светильника. Или в чем у них был вопрос по гермавводам и резиновой втулке ?
Лаборатория хотела, чтобы кабельный ввод осуществлял свою фиксирующую и герметизирующую функции так, как это прописано в ГОСТах по взрывозащите [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Мы же объяснили, что гермоввод, как и резиновая проходная втулка, выполняют всего лишь функцию изолирующих держателей, а герметизация точки ввода провода осуществляется отдельной операцией - с помощью герметика (в прожекторе) и заливкой компаундом (в блоке питания). Т.е. эти элементы не являются кабельными вводами как таковыми в классическом понимании этого термина.
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером

Последний раз редактировалось Знающий; 15.09.2015 в 22:19.
Знающий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 11:53   #5
lodygin
Знаток
 
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0
lodygin нет репутации
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Знающий Посмотреть сообщение
Лаборатория хотела, чтобы кабельный ввод осуществлял свою фиксирующую и герметизирующую функции так, как это прописано в ГОСТах по взрывозащите [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Мы же объяснили, что гермоввод, как и резиновая проходная втулка, выполняют всего лишь функцию изолирующих держателей, а герметизация точки ввода провода осуществляется отдельной операцией - с помощью герметика (в прожекторе) и заливкой компаундом (в блоке питания). Т.е. эти элементы не являются кабельными вводами как таковыми в классическом понимании этого термина.
Вы им прямо «разрыв шаблона» сделали)))
Вашу практику надо использовать в деле. Кстати Вы эти технические моменты с лабораторией документально зафиксировали? Я имею в виду, что они дали официальное согласие, что такое техническое решение для взрывозащиты имеет место жить.
lodygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 21:06   #6
Знающий
Гуру
 
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 141
Знающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают все
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от lodygin Посмотреть сообщение
Вы им прямо «разрыв шаблона» сделали)))
Вашу практику надо использовать в деле. Кстати Вы эти технические моменты с лабораторией документально зафиксировали? Я имею в виду, что они дали официальное согласие, что такое техническое решение для взрывозащиты имеет место жить.
Да нет, они после бурной переписки и двух личных посещений их берлоги в Тульской области с вопросами типа "шозанах" просто выдали сертификат
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером

Последний раз редактировалось Знающий; 16.09.2015 в 21:13.
Знающий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 12:19   #7
lodygin
Знаток
 
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0
lodygin нет репутации
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Я так понимаю, что гермоввод можно поставить «обычный» и приложить к нему «бумажку» что он взрывозащищенный.
Получается что гермоввод с сертификатом взрывозащиты, это так для отмазки.
lodygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 12:25   #8
Dimitr_Ch
Гуру
 
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 397
Dimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant future
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Знающий Посмотреть сообщение
.....и заливкой компаундом (в блоке питания). Т.е. эти элементы не являются кабельными вводами как таковыми в классическом понимании этого термина.
Немного не в тему:
Каким компаундом пользуетесь, если это не коммерческая тайна?

Мы используем Gurosil Gel oт TE Connectivity . Хороший, но дорогой, собака. Был опыт использования российского Виксинта - в общем положительный, и по цене приятный, но вот с поставками в Германию - не просто.
__________________
Сделано в Германии
www.deglight.com
Dimitr_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 14:54   #9
Samiy_Zloy
Мастер
 
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 0
Samiy_Zloy нет репутации
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с взрывозащищенными светильниками Фокуса или Нитеос для АЗС, там маркировка 2Ех nR llC T6 Gc X, но не понятно за счет чего обеспечивается взрывозащита, конструктивно, может кто заглядывал во внутрь?
Samiy_Zloy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 15:02   #10
camiidobrii
Высший разум
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818
camiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Samiy_Zloy Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с взрывозащищенными светильниками Фокуса или Нитеос для АЗС, там маркировка 2Ех nR llC T6 Gc X, но не понятно за счет чего обеспечивается взрывозащита, конструктивно, может кто заглядывал во внутрь?
За счет установленной взрывозащищенной коробки на корпусе светильника.
camiidobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 15:34   #11
Samiy_Zloy
Мастер
 
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 0
Samiy_Zloy нет репутации
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от camiidobrii Посмотреть сообщение
За счет установленной взрывозащищенной коробки на корпусе светильника.
Что-то вроде этого? А внутренняя начинка остается обычной?К драйверу и светодиодным платам есть какие либо требования под доп.защите?
Вот у фокуса например, нет никакой взрывозащищенной коробки, фото справа
Изображения
Тип файла: jpg cb2c4f7e34a656be2932e5a6f781adb9.jpg (39.1 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg nt-street2.jpg (148.5 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg uss-84-azs-svetilnik-svetodiodniy.jpg (62.1 Кб, 23 просмотров)

Последний раз редактировалось Samiy_Zloy; 19.01.2017 в 15:38.
Samiy_Zloy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 16:12   #12
Samiy_Zloy
Мастер
 
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 0
Samiy_Zloy нет репутации
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Это взрывозащищенный светильник с маркировкой 2Ех nR llC T6 Gc X, для АЗС, подскажите пожалуйста что это на картинке?
Изображения
Тип файла: jpg uss-9-svetilnik-svetodiodniy.800x600w.jpg (35.3 Кб, 23 просмотров)
Samiy_Zloy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 16:34   #13
FAMOR
Мастер
 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 213
Вес репутации: 85
FAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Samiy_Zloy Посмотреть сообщение
Это взрывозащищенный светильник с маркировкой 2Ех nR llC T6 Gc X, для АЗС, подскажите пожалуйста что это на картинке?
Он вообще не взрывозащищенный, а повышенной надежность от взрыва.
Но в любом случае винты или гайки - барашки не допустима, оболочка должна открывать только с применением инструмента и лучше специального.
Кружком выделена распредкоробка, которую даже в зоне 3 применять нельзя.
Это чье чудо?
FAMOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 16:37   #14
Samiy_Zloy
Мастер
 
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 0
Samiy_Zloy нет репутации
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от FAMOR Посмотреть сообщение
Он вообще не взрывозащищенный, а повышенной надежность от взрыва.
Но в любом случае винты или гайки - барашки не допустима, оболочка должна открывать только с применением инструмента и лучше специального.
Кружком выделена распредкоробка, которую даже в зоне 3 применять нельзя.
Это чье чудо?
Это Фокус,,,,,Что значит "повышенная надежность от взрыва"? 2Ex все равно относится к взрывозащищенному оборудованию
Электрооборудование повышенной надежности против взрыва - взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается только в признанном нормальным режиме его работы. Знак уровня - "2Ex".

Последний раз редактировалось Samiy_Zloy; 19.01.2017 в 16:41.
Samiy_Zloy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 17:23   #15
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Вообще странно: раньше, на сколько я помню, производители получали взрывозащиту методом перекрашивания корпуса. Например, в оранжевый цвет.
В своё время, когда надо было предложить взрывозащиту, разбирался с её маркировкой. Оказалось, что подавляющее большинство "взрывозащищённой" светодиодки, согласно маркировке, можно ставить только в самых безопасных помещениях. (заново расшифровывать лень). То бишь мне, в цех покраски вертолётов явно не подходило )))
Кстати, требования по взрывозащите снова поменялись. Сам пока не читал, но, если кому интересно, можете посмотреть [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!].
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 09:16   #16
Мачей
Мастер
 
Регистрация: 09.12.2015
Сообщений: 146
Вес репутации: 188
Мачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to behold
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Samiy_Zloy Посмотреть сообщение
Это Фокус,,,,,Что значит "повышенная надежность от взрыва"? 2Ex все равно относится к взрывозащищенному оборудованию
Электрооборудование повышенной надежности против взрыва - взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается только в признанном нормальным режиме его работы. Знак уровня - "2Ex".
3.18.5 уровень взрывозащиты электрооборудования Gc: Уровень взрывозащиты, присваиваемый электрооборудованию для взрывоопасных газовых сред, с уровнем взрывозащиты "повышенный", не являющемуся источником воспламенения в нормальных условиях эксплуатации и могущему иметь дополнительную защиту, обеспечивающую ему свойства неактивного источника воспламенения при предполагаемых регулярных неисправностях (например, при выходе из строя лампы).

Примечания

1 Электрооборудование работает во взрывоопасной атмосфере в течение времени от момента ее возникновения до момента отключения питания электрической энергией.

2 В электрооборудовании с уровнем взрывозащиты электрооборудования Gc взрывозащита обеспечена только в признанном нормальном режиме эксплуатации.




3.38 знак "X": Знак, используемый для обозначения особых условий применения электрооборудования.

Примечание - Знак "X" используют для обозначения того, что в сертификате содержится дополнительная необходимая информация по установке, использованию и техническому обслуживанию электрооборудования.



ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010. Взрывоопасные среды. Часть 15. Оборудование с видом взрывозащиты "n"

3.7 вид взрывозащиты "n" (type of protection "n"): Вид взрывозащиты, заключающийся в том, что электрооборудование, при конструировании которого приняты дополнительные меры защиты в нормальном и некоторых ненормальных режимах работы, обусловленных в настоящем стандарте, не может вызвать воспламенение окружающей взрывоопасной газовой среды.

Примечания

1 В дополнение требования настоящего стандарта предназначены обеспечивать условия, при которых появление неисправностей, способных вызвать воспламенение, маловероятно.

2 Пример ненормального режима работы - светильник с неисправной лампочкой.

в твоем случае в маркировке следует читать nR т.е

п.3.7.3 оболочка с ограниченным пропуском газов "nR" (restricted-breathing enclosure "nR"): Оболочка, имеющая такую конструкцию, при которой поступление вовнутрь газа, пара и тумана ограничено.
Мачей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 09:45   #17
Samiy_Zloy
Мастер
 
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 0
Samiy_Zloy нет репутации
Smile Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Мачей Посмотреть сообщение
3.18.5 уровень взрывозащиты электрооборудования Gc: Уровень взрывозащиты, присваиваемый электрооборудованию для взрывоопасных газовых сред, с уровнем взрывозащиты "повышенный", не являющемуся источником воспламенения в нормальных условиях эксплуатации и могущему иметь дополнительную защиту, обеспечивающую ему свойства неактивного источника воспламенения при предполагаемых регулярных неисправностях (например, при выходе из строя лампы).

Примечания

1 Электрооборудование работает во взрывоопасной атмосфере в течение времени от момента ее возникновения до момента отключения питания электрической энергией.

2 В электрооборудовании с уровнем взрывозащиты электрооборудования Gc взрывозащита обеспечена только в признанном нормальном режиме эксплуатации.




3.38 знак "X": Знак, используемый для обозначения особых условий применения электрооборудования.

Примечание - Знак "X" используют для обозначения того, что в сертификате содержится дополнительная необходимая информация по установке, использованию и техническому обслуживанию электрооборудования.



ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010. Взрывоопасные среды. Часть 15. Оборудование с видом взрывозащиты "n"

3.7 вид взрывозащиты "n" (type of protection "n"): Вид взрывозащиты, заключающийся в том, что электрооборудование, при конструировании которого приняты дополнительные меры защиты в нормальном и некоторых ненормальных режимах работы, обусловленных в настоящем стандарте, не может вызвать воспламенение окружающей взрывоопасной газовой среды.

Примечания

1 В дополнение требования настоящего стандарта предназначены обеспечивать условия, при которых появление неисправностей, способных вызвать воспламенение, маловероятно.

2 Пример ненормального режима работы - светильник с неисправной лампочкой.

в твоем случае в маркировке следует читать nR т.е

п.3.7.3 оболочка с ограниченным пропуском газов "nR" (restricted-breathing enclosure "nR"): Оболочка, имеющая такую конструкцию, при которой поступление вовнутрь газа, пара и тумана ограничено.
Спасибо конечно, но этой информации у меня более чем достаточно
Единственное мне не совсем понятен вид взрывозащиты nR, за счет чего ограничивается пропуск газов конструктивно?
Samiy_Zloy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 10:20   #18
FERON
Мастер
 
Регистрация: 06.12.2011
Сообщений: 194
Вес репутации: 127
FERON Его знают всеFERON Его знают всеFERON Его знают всеFERON Его знают всеFERON Его знают всеFERON Его знают всеFERON Его знают всеFERON Его знают все
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Samiy_Zloy Посмотреть сообщение
Спасибо конечно, но этой информации у меня более чем достаточно
Единственное мне не совсем понятен вид взрывозащиты nR, за счет чего ограничивается пропуск газов конструктивно?
Например заполнение оболочки компаундом.
Скажите это не с Инктекса вопросы сыпятся?
FERON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 10:32   #19
Samiy_Zloy
Мастер
 
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 0
Samiy_Zloy нет репутации
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от FERON Посмотреть сообщение
Например заполнение оболочки компаундом.
Скажите это не с Инктекса вопросы сыпятся?
С какого интекста?Я простой смертный)) Заливка оболочки компаундом маркируется как mb, а речь идет о светильниках с маркировкоq 2ExnRIICT6
для АЗС, картинки я сбрасывал ранее
Samiy_Zloy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 10:42   #20
Planar-SPb
Мастер
 
Регистрация: 03.11.2016
Сообщений: 138
Вес репутации: 231
Planar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to behold
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Вообще странно: раньше, на сколько я помню, производители получали взрывозащиту методом перекрашивания корпуса. Например, в оранжевый цвет.
[/URL].
пару лет назад мне посчастливилось и Айзенберг нам с коллегой уделил немного своего времени и рассказывал истории о становлении Светотехники в области Взрывозащиты - как светильники в колониях собирали, как потом пару шахт взорвалось и как он с производственниками запускали производство этих изделий... глыба, а не человек...
Planar-SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 11:51   #21
Association manufacturer
Мастер
 
Регистрация: 16.08.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 65
Association manufacturer Любимец - говорит делоAssociation manufacturer Любимец - говорит делоAssociation manufacturer Любимец - говорит делоAssociation manufacturer Любимец - говорит делоAssociation manufacturer Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Samiy_Zloy Посмотреть сообщение
Спасибо конечно, но этой информации у меня более чем достаточно
Единственное мне не совсем понятен вид взрывозащиты nR, за счет чего ограничивается пропуск газов конструктивно?
Чего вы паритесь?
Защита типа nR это обычная герметизация любым доступным способом.
Требование по герметичности следующие:
При помещение оболочки в вакуум давление внутри оболочки не должно стать меньше 300 мм. рт.ст в течении пяти минут.
Технический вакуум это 10-2 10-3 рт.ст.
__________________
Association manufacturers genetically modified led products.

Последний раз редактировалось Association manufacturer; 20.01.2017 в 12:00.
Association manufacturer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 12:12   #22
camiidobrii
Высший разум
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818
camiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Samiy_Zloy Посмотреть сообщение
Что-то вроде этого? А внутренняя начинка остается обычной?К драйверу и светодиодным платам есть какие либо требования под доп.защите?
Вот у фокуса например, нет никакой взрывозащищенной коробки, фото справа
Взрывозащита для "галочки".
Светильник имеет высокий IP и подразумевается что газы внутрь не попадают.
Блок питания выносится в отдельную взрывозащищенную коробку (ну или заливается компаундом), места пайки обмазали лаком.
Все счастливы...

А, ну еще температуру надо померить по всему корпусу, помоему не более 90С допускается(хотя уже не помню, очень давно это было)...
camiidobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 12:18   #23
Vaska-mix
Мастер
 
Регистрация: 04.12.2015
Сообщений: 127
Вес репутации: 194
Vaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to behold
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от camiidobrii Посмотреть сообщение
Взрывозащита для "галочки".
Светильник имеет высокий IP и подразумевается что газы внутрь не попадают.
Блок питания выносится в отдельную взрывозащищенную коробку (ну или заливается компаундом), места пайки обмазали лаком.
Все счастливы...

А, ну еще температуру надо померить по всему корпусу, помоему не более 90С допускается(хотя уже не помню, очень давно это было)...
Если T6, то 85 град.
Vaska-mix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 12:24   #24
Мачей
Мастер
 
Регистрация: 09.12.2015
Сообщений: 146
Вес репутации: 188
Мачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to behold
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от camiidobrii Посмотреть сообщение
Взрывозащита для "галочки".
Светильник имеет высокий IP и подразумевается что газы внутрь не попадают.
Блок питания выносится в отдельную взрывозащищенную коробку (ну или заливается компаундом), места пайки обмазали лаком.
Все счастливы...

А, ну еще температуру надо померить по всему корпусу, помоему не более 90С допускается(хотя уже не помню, очень давно это было)...
Высокий IQ это еще не герметизация.
На ветке товарищ с длинной фамилией написал требования по герметизации. Они более жесткие чем например IP 65.
Высокий ШЗ это защита типа "е".
Мачей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 12:30   #25
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Мачей Посмотреть сообщение
Высокий IQ это еще не герметизация.
Оговорка по Фрейду, или нет? ))))
В любом случае - фкопилку! ))))
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 12:45   #26
camiidobrii
Высший разум
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818
camiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Мачей Посмотреть сообщение
Высокий IQ это еще не герметизация.
На ветке товарищ с длинной фамилией написал требования по герметизации. Они более жесткие чем например IP 65.
Высокий ШЗ это защита типа "е".
Да мне то это понятно, гермоввод тоже должен быть специальный, и толщина стенки и стекло и т.д.
Но по испытаниям IP66 (67/68) проходит как "герметизация", я видел как IP65 220В вполне успешно полоскают в тазах с водой и ничего не случается, даже потрогать дают на выставках (хотя если вдруг будет нарушена изоляция и на корпус вылезет... кто будет сидеть - неизвестно).

Если коротко
1) основная часть светодиодной взрывозащиты ей не является.
2) те кто делают настоящую взрывозащиту выглядят как противотанковое оружие и стоят как самолет
3) взрывозащищенные светильники имеют крайне посредственные светотехнические характеристики
4) для АЗС взрывозащита не нужна. (только альтернативно мыслящим, которые козырек ниже 5м метров сделали).
camiidobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 12:54   #27
Мачей
Мастер
 
Регистрация: 09.12.2015
Сообщений: 146
Вес репутации: 188
Мачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to behold
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от camiidobrii Посмотреть сообщение
Да мне то это понятно, гермоввод тоже должен быть специальный, и толщина стенки и стекло и т.д.
Но по испытаниям IP66 (67/68) проходит как "герметизация", я видел как IP65 220В вполне успешно полоскают в тазах с водой и ничего не случается, даже потрогать дают на выставках (хотя если вдруг будет нарушена изоляция и на корпус вылезет... кто будет сидеть - неизвестно).

Если коротко
1) основная часть светодиодной взрывозащиты ей не является.
2) те кто делают настоящую взрывозащиту выглядят как противотанковое оружие и стоят как самолет
3) взрывозащищенные светильники имеют крайне посредственные светотехнические характеристики
4) для АЗС взрывозащита не нужна. (только альтернативно мыслящим, которые козырек ниже 5м метров сделали).
Полностью согласен.
Мачей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 11:03   #28
Samiy_Zloy
Мастер
 
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 0
Samiy_Zloy нет репутации
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Мачей Посмотреть сообщение
Полностью согласен.
А на какой нормативный документ вы ссылаетесь когда говорите что взрывозащита для АЗС не нужна?
Samiy_Zloy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 10:17   #29
Association manufacturer
Мастер
 
Регистрация: 16.08.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 65
Association manufacturer Любимец - говорит делоAssociation manufacturer Любимец - говорит делоAssociation manufacturer Любимец - говорит делоAssociation manufacturer Любимец - говорит делоAssociation manufacturer Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Samiy_Zloy Посмотреть сообщение
А на какой нормативный документ вы ссылаетесь когда говорите что взрывозащита для АЗС не нужна?
ПУЭ например.
__________________
Association manufacturers genetically modified led products.
Association manufacturer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 10:37   #30
r13
Мудрец
 
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 501
r13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant future
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от camiidobrii Посмотреть сообщение
Взрывозащита для "галочки".
Светильник имеет высокий IP и подразумевается что газы внутрь не попадают.
Блок питания выносится в отдельную взрывозащищенную коробку (ну или заливается компаундом), места пайки обмазали лаком.
Все счастливы...

А, ну еще температуру надо померить по всему корпусу, помоему не более 90С допускается(хотя уже не помню, очень давно это было)...
Но, тем не менее существуют виды взрывозащиты "m", "nR"... или это из серии "для галочки"?
r13 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru