Вопрос по нормам освещенности
Всем доброго времени суток!
Прошу, по возможности, подсказать вот по какому вопросу. Есть объект, для него установлены отраслевые нормы: 1. В СП (на проектирование данного типа объектов) нормы установлены в виде "вилки" - например, норма горизонтальной освещенности на уровне пола - 200 лк, а допустимое отклонение горизонтальной освещенности от нормативной должно составлять не более 20 и не менее 10%. 2. В СанПине (для данного типа объектов) нормы оговорены следующим образом - "Нормативные уровни освещенности от общего искусственного освещения устанавливаются в точках ее минимального значения и должны быть не менее - 200 лк. Собственно вопрос: 1. На что опираться при сравнении замеренных значений освещенности? На "вилку" по СП или на "не менее" по СанПин. Ибо во втором случае слишком много лк тоже будет плохо! 2. Что считать точкой минимального значения освещенности в помещении? Где она будет располагаться? В углу/ у самой стены (где естественно темнее всего) или на определенном расстоянии от стены (как регламентирует ГОСТ 54944-2012 при определении контрольных точек для определения min освещенности)? |
06.03.2017, 16:51 | #2 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Вопрос по нормам освещенности
Делай так:
Цитата:
|
|
06.03.2017, 17:03 | #3 |
Мастер
Регистрация: 03.05.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Вес репутации: 0 |
Re: Вопрос по нормам освещенности
А каким либо обоснованием данный выбор подкрепить возможно? Ибо Заказчику надо будет обосновывать почему именно так.
|
07.03.2017, 11:21 | #4 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Вопрос по нормам освещенности
Цитата:
Если Вам требуется обоснование: Общепринятым в Российских нормах считается нормирование в точках минимума (для внутрянки). см. СП52 например. Какой СП "для такого типа объектов" Вы отыскали, есть ли он в госреестре, какой у него статус, насколько вы правильно восприняли формулировку требований? Это вопросы без ответа, поэтому я бы на него ориентироваться не стал, ибо уж очень странно звучит "освещенность должна быть Х но может быть на 20% ниже". Ну а по поводу "где же ты минимальная точка?". Вы делаете расчеты, чтобы потом их проверить. Проверять вы будете по ГОСТ, вполне разумно брать именно такие точки, которые проверяет ГОСТ. Ну и как Вы сами понимаете - при приближении к стене освещенность резко падает, а под плинтусом так и вовсе 0 получится. При этом врядли кто то будет осуществлять зрительную работу уткнувшись в стену лицом. Последний раз редактировалось camiidobrii; 07.03.2017 в 11:28. |
|