Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 12.01.2012, 22:27   #1
dimaka555
Ученик
 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 14
Вес репутации: 0
dimaka555 нет репутации
По умолчанию Нормы освещенности для ТЭЦ

Коллеги, здравствуйте.

Есть ли у кого то опыт проектирования котельного и турбинного отделений ТЭЦ? У нас тут возникли разногласия по нормам освещенности, мы ссылаемся на последний СП (наш выбор 75Лк). Заказчик не согласен, ссылается на отраслевые, а там 200Лк.

Заранее спасибо за помощь.
dimaka555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 10:37   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Нормы освещенности для ТЭЦ

Ну, я проектировал освещение на нескольких ТЭЦ (21, 26, 2 блока на 27...)

Что именно освещаете?
Машзал с естественным освещением при отсутствии постоянного дежурства - горизонтальная освещённость 0,8 м от пола - общее освещение - 150 лк, общее+местное - 200 лк. При постоянном дежурстве и/или недостаточном естественном освещении - 200 лк и 300 лк соответственно.

Поверхности щитов, приборов, указателей, пультов - 150 лк

Коридоры и проходы - 50-75 лк

Есть [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - как раз по вашему профилю - почитайте.

Последний раз редактировалось Alexiy; 13.01.2012 в 10:42.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 16:02   #3
dimaka555
Ученик
 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 14
Вес репутации: 0
dimaka555 нет репутации
По умолчанию Ответ: Нормы освещенности для ТЭЦ

Спасибо Вам огромное. Очень помогли!


Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Ну, я проектировал освещение на нескольких ТЭЦ (21, 26, 2 блока на 27...)

Что именно освещаете?
Машзал с естественным освещением при отсутствии постоянного дежурства - горизонтальная освещённость 0,8 м от пола - общее освещение - 150 лк, общее+местное - 200 лк. При постоянном дежурстве и/или недостаточном естественном освещении - 200 лк и 300 лк соответственно.

Поверхности щитов, приборов, указателей, пультов - 150 лк

Коридоры и проходы - 50-75 лк

Есть [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - как раз по вашему профилю - почитайте.
dimaka555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 13:12   #4
Buts
Новичок
 
Регистрация: 22.01.2018
Сообщений: 1
Вес репутации: 0
Buts нет репутации
По умолчанию Re: Нормы освещенности для ТЭЦ

Коллеги, здравствуйте.
Может кто подскажет норму освещенности для галереи топливо подачи на ТЭЦ, и возможна ли прокладка кабелей в металических лотках без дополнительных мер защиты от взрыва?
Заранее всем Спасибо
Buts вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru