По умолчанию Моргают светодиодные светильники во время работы печки

Дано. Второй этаж здания освещается светодиодными светильниками с драйвером UED-ULP-6060-36W от UNIEL. Есть печь 5кВт. При включении печи, светильники начинают ощутимо помаргивать. Мы перемещали печь по зданию, включали в разные розетки, но результат один - моргание светильников на втором этаже. При этом на первом этаже здания освещение выполнено другими светодиодными светильниками. И они не моргают.

Попробовали включить освещение через сетевой фильтр. Не помогло.

Требуется малой кровью избавиться от моргания. Что можно предпринять?

Сам я в нюансах работы драйверов светодиодов не разбираюсь. Может быть такое, что просадка порядка 5-10 вольт напряжения в сети из-за печки так воздействует на драйвер?
My_name_is_Bond вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 16:55   #2
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Моргают светодиодные светильники во время работы печки

Цитата:
Сообщение от My_name_is_Bond Посмотреть сообщение
Дано. Второй этаж здания освещается светодиодными светильниками с драйвером UED-ULP-6060-36W от UNIEL. Есть печь 5кВт. При включении печи, светильники начинают ощутимо помаргивать. Мы перемещали печь по зданию, включали в разные розетки, но результат один - моргание светильников на втором этаже. При этом на первом этаже здания освещение выполнено другими светодиодными светильниками. И они не моргают.

Попробовали включить освещение через сетевой фильтр. Не помогло.

Требуется малой кровью избавиться от моргания. Что можно предпринять?

Сам я в нюансах работы драйверов светодиодов не разбираюсь. Может быть такое, что просадка порядка 5-10 вольт напряжения в сети из-за печки так воздействует на драйвер?
Печь, небось, с симисторным регулятором мощности? Судя по всему, печка так обкусывает синусоиду, что нежный китайский драйвер такого не выдерживает. Тут если только её на отдельную фазу сажать. Моргание зависит от режима работы (мощности) печи? На полной мощности моргание не уходит?
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 06:40   #3
My_name_is_Bond
Новичок
 
Регистрация: 16.09.2019
Сообщений: 2
Вес репутации: 0
My_name_is_Bond нет репутации
По умолчанию Re: Моргают светодиодные светильники во время работы печки

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Печь, небось, с симисторным регулятором мощности? Судя по всему, печка так обкусывает синусоиду, что нежный китайский драйвер такого не выдерживает. Тут если только её на отдельную фазу сажать. Моргание зависит от режима работы (мощности) печи? На полной мощности моргание не уходит?
Да, судя по всему, симистор. Моргание есть всегда, даже при полной мощности.

P.S. Допросил электрика. Розетка и печь сидят на одной фазе.
Будем думать как разделить.
My_name_is_Bond вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения