Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 20.07.2023, 16:28   #1
Ketrin
Знаток
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 40
Вес репутации: 64
Ketrin начинающий форумчанин
По умолчанию Коэффициент эксплуатации

Ребята, подскажите, пожалуйста, какой вводить коэффициент в EVO. Объект "склад со стеллажным хранением" металлургия. Коэффициент эксплуатации поставила 0.8, заказчик разнес в пух и прах. Говорит, что слишком часто придется умывать светильник, и это будет дорого. Вот, смотрю СНиП и там нашла что-то похожее на склад. То есть не цех... Как правильно переводить дробь в число с десятками и сотыми? 1-(0,67/4)=0,83 так?
Или может все не так... помогите, пожалуйста.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок экрана 2023-07-20 151442.jpg (67.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана 2023-07-20 151728.jpg (10.5 Кб, 0 просмотров)
Ketrin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2023, 18:53   #2
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Коэффициент эксплуатации

Цитата:
Сообщение от Ketrin Посмотреть сообщение
Ребята, подскажите, пожалуйста, какой вводить коэффициент в EVO. Объект "склад со стеллажным хранением" металлургия. Коэффициент эксплуатации поставила 0.8, заказчик разнес в пух и прах. Говорит, что слишком часто придется умывать светильник, и это будет дорого. Вот, смотрю СНиП и там нашла что-то похожее на склад. То есть не цех... Как правильно переводить дробь в число с десятками и сотыми? 1-(0,67/4)=0,83 так?
Или может все не так... помогите, пожалуйста.
1. У Вас - склад со стеллажным хранением, а не территория, то есть смотрим другую часть таблицы.
2. В таблице - не дроби, а Кэ и количество чисток в год.


По таблице для Вашего случая Кэ=0,67 или даже скорее 0,71 (в зависимости от эксплуатационной группы светильника). В случае, если применяются светодиодные светильники, Кэ=0,67*1,05=0,7 или 0,71*1,05=0,75 (см. примечания к этой таблице в СП 52).
Изображения
Тип файла: png изображение_2023-07-20_180155909.png (147.5 Кб, 0 просмотров)
__________________
Проект "Люмика"

Последний раз редактировалось Gades; 20.07.2023 в 19:02.
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2023, 01:36   #3
Ketrin
Знаток
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 40
Вес репутации: 64
Ketrin начинающий форумчанин
По умолчанию Re: Коэффициент эксплуатации

Спасибо большое !
Ketrin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru