|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
20.07.2023, 16:28 | #1 |
Знаток
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 40
Вес репутации: 64 |
Коэффициент эксплуатации
Ребята, подскажите, пожалуйста, какой вводить коэффициент в EVO. Объект "склад со стеллажным хранением" металлургия. Коэффициент эксплуатации поставила 0.8, заказчик разнес в пух и прах. Говорит, что слишком часто придется умывать светильник, и это будет дорого. Вот, смотрю СНиП и там нашла что-то похожее на склад. То есть не цех... Как правильно переводить дробь в число с десятками и сотыми? 1-(0,67/4)=0,83 так?
Или может все не так... помогите, пожалуйста. |
20.07.2023, 18:53 | #2 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401 |
Re: Коэффициент эксплуатации
Цитата:
2. В таблице - не дроби, а Кэ и количество чисток в год. По таблице для Вашего случая Кэ=0,67 или даже скорее 0,71 (в зависимости от эксплуатационной группы светильника). В случае, если применяются светодиодные светильники, Кэ=0,67*1,05=0,7 или 0,71*1,05=0,75 (см. примечания к этой таблице в СП 52).
__________________
Проект "Люмика" Последний раз редактировалось Gades; 20.07.2023 в 19:02. |
|
21.07.2023, 01:36 | #3 |
Знаток
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 40
Вес репутации: 64 |
Re: Коэффициент эксплуатации
Спасибо большое !
|