Поделитесь "секретами") кто как расчитывет потери при неравномерной загрузки по фазам.
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 19:56   #2
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 456
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Неравномерная нагрузка

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
Поделитесь "секретами") кто как расчитывет потери при неравномерной загрузки по фазам.
Вариантов несколько:

1) по фазный расчет!!!
2) метод симметричных составляющих!!! (точность как и у первого)
3) упрощенный метод при нагрузке более менее равномерно распределенной по длине, но не равномерно по фазам (несколько раз встречал, но формулы для меня очень запутанные).

Лучше первые, но ТОЭ придется вспомнить.
eis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 00:41   #3
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 69
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Ответ: Неравномерная нагрузка

Цитата:
Сообщение от eis Посмотреть сообщение
Вариантов несколько:

1) по фазный расчет!!!
2) метод симметричных составляющих!!! (точность как и у первого)
3) упрощенный метод при нагрузке более менее равномерно распределенной по длине, но не равномерно по фазам (несколько раз встречал, но формулы для меня очень запутанные).

Лучше первые, но ТОЭ придется вспомнить.
Был бы очень признателен если бы более конкретно дал информацию...
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 00:52   #4
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 69
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Ответ: Неравномерная нагрузка

обрисую более конкретно ситуацию...
проектируем сейчас один объект, там есть колонны на них стоят прожекторы киловатники (точнее 1,1 кВт), разводка до них осуществляется трёхфазная. На некоторых колоннах 4 прожектора, получается что одна из фаз 2,2 кВт, две другие 1,1 кВт.
Как я считаю: считаю потери как для однофазной сети для наиболее загруженной фазы, сечение кабеля выбираю на ступень выше...
Может кто прокоментирует и поделится своими мыслями
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 11:28   #5
Лис
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 171
Вес репутации: 79
Лис Свой человек в светотехникеЛис Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Неравномерная нагрузка

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
обрисую более конкретно ситуацию...
проектируем сейчас один объект, там есть колонны на них стоят прожекторы киловатники (точнее 1,1 кВт), разводка до них осуществляется трёхфазная. На некоторых колоннах 4 прожектора, получается что одна из фаз 2,2 кВт, две другие 1,1 кВт.
Как я считаю: считаю потери как для однофазной сети для наиболее загруженной фазы, сечение кабеля выбираю на ступень выше...
Может кто прокоментирует и поделится своими мыслями
Если я ничего не путаю (утро всетаки ), то Вы правильно начали делать, сечение провода на ступень выше, и по возможности эту линию делать короче, так же по-возможности в щитке догрузить фазу (например перекинуть на автомат(сделать перемычку) и к автомату подключить небольшую нагрузку - местное или локальное освещение (до уравновешивания по мощности))
Лис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 12:08   #6
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 456
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Неравномерная нагрузка

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
обрисую более конкретно ситуацию...
проектируем сейчас один объект, там есть колонны на них стоят прожекторы киловатники (точнее 1,1 кВт), разводка до них осуществляется трёхфазная. На некоторых колоннах 4 прожектора, получается что одна из фаз 2,2 кВт, две другие 1,1 кВт.
Как я считаю: считаю потери как для однофазной сети для наиболее загруженной фазы, сечение кабеля выбираю на ступень выше...
Может кто прокоментирует и поделится своими мыслями
На фазе АВ 2200 Вт - ток примерно 6А (зависит от cos фи светильника) -угол тока ноль
На ВС 1100 Вт - ток примерно 3 А - угол -120 град
На СА 1100 Вт - ток примерно 3 А - угол +120 град.
Складываем по правилам векторов (пренебрегая реактивной составляющей, если cos фи меньше 0,95 то пренебрегать нельзя) в линейном проводе (фаза А) суммарный ток 5,3 А
фаза В - 8,1 А
фаза С - 3 А.

Если нагрузка была бы равномерной ток в фазах равен примерно 7 А.

Если вы разделили 2200 Вт на 220 В то ток 10 А, а если на 380 - 5,8 А.
В первом случае завышен, во втором занижен.
Если взять полную нагрузку фазы 2200+1100/380 = 8,7 А завышен, но не сильно.

выбираем, конечно же, ближайшее большее сечение кабеля.

Обязательно посмотрите на коэффициент мощности светильника, если, конечно, он не галогенный.
eis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 23:40   #7
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 456
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Неравномерная нагрузка

В предыдущем сообщении все значения для трехпроводной системы (без нуля).
В четырех проводной системе максимальный ток фазы 2200/220=10 А.
eis вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru