Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
07.10.2016, 08:08 | #391 | |
Оракул
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 772
Вес репутации: 689 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
Цитата:
1. Диапазон напряжений, В 230 ±10% ?? Это на улице то ? 2. Масса, кг 6,7 (Это при мощности в 53Вт) ?? 3. А размеры 650х250?? Это мода такая? И нам это надо? 4. Рекомендованная цена, руб (октябрь 2016) 17000 5. Температуры в таблице (теплофизических параметров)... А на дворе то сколько? Корпус 22 градуса. 6. А излучательная способность с совершенно странным 0,99 ? Не понимаю, какой смысл скрывается? |
|
07.10.2016, 12:00 | #392 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 697 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
Не понял ни одной претензии))
Ну да, в 200х км от мск не повесишь. Хотя у нас в 100 км все сети и ТП уже 2 года назад обновили. Ниже 230 не опускается даже осенью. С массой-то что не так? Хороший, прочный. От литья трудно что-то иного ожидать. Температура радиатора - этот корпус используется для всей модельной линейки, а у нас был с наименьшим потоком. Токр читаем внимательно - в условиях испытаний под спойлером написано и выделено подчеркиванием. Цена как цена... Ну да, не 7 тыщ... А где вы литье за тыщ видели?)) да и вообще, чет мне этот тренд на мегабюджетку утомлять стал. |
07.10.2016, 12:57 | #393 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
Это всё виноват человек, имя которого называть не буду, но оно начинается на "В", а оканчивается на "лад"! )))
__________________
Проект "Люмика" |
07.10.2016, 13:00 | #394 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
Валер, а через фотолюкс не щёлкал? Очень интересно распределение яркости по стеклу посмотреть...
__________________
Проект "Люмика" |
07.10.2016, 13:12 | #395 |
Оракул
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 772
Вес репутации: 689 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
Заранее прошу извинить. Негативных намерений совсем нет. Но...,
что Вы нашли вкусненького в этом светильнике? Сравните с "Уран" того же класса мощности, светового потока, Ra, эффективности и далее... (УРАН-1С-56-7000). Сухой остаток: за IP66 против 65, 6,7 кг против 1,5кг - платите 17.000р против 6.400р. Да еще у Урана питание 170-280 против 230 с 10% у Шредера!! Разве это не понятно? Это для России чужой продукт; он для благополучных стран с богатыми покупателями, которым приглянется дизайн Шредера и есть мигранты, которые будут носить тяжести. и лужайки с декоративными растениями Ничего не имею против Шредера, но всему свое место и рекламировать Шредера в России, наверное, можно среди состоятельной публики Светильник не банан, черт с ним со вкусом - светил бы и не сгорел. Последний раз редактировалось Smol; 07.10.2016 в 13:15. Причина: Дизайн |
07.10.2016, 13:18 | #396 | |
Мастер
Регистрация: 04.12.2015
Сообщений: 127
Вес репутации: 194 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] "МИНУСЫ Источник питания располагается в одном отсеке с поверхностью, отводящей тепло от светодиодов. Групповая линза крепится к радиатору через силиконовый уплотнитель посредством винтов. Сочетание материалов с различными КТР и различной твердостью может со временем привести к нарушению защитной оболочки. Оптический элемент выполняет функцию защитного стекла." Десситно! Зачем рекламировать мерседес, когда есть Ока??? У неё ведь тоже 4 колеса! |
|
07.10.2016, 13:41 | #397 | |
Оракул
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 772
Вес репутации: 689 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
Цитата:
Шредер частично уходит из России ??? Последний раз редактировалось Smol; 07.10.2016 в 13:54. |
|
07.10.2016, 15:03 | #398 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 697 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
|
07.10.2016, 15:05 | #399 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 697 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
|
12.10.2016, 02:14 | #400 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 697 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
Коллеги, 98-ой опубликованный в Проверено-Люмен за год. Рубикон СССР-150К. В разных инвариациях участвует в наших рейтингах с 2011 года. В этот раз впервые с термографиями. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
|
12.10.2016, 10:49 | #401 |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
По ГОСТ Р 54350-2015
п. 9.2 9.2 Снижение светового потока ОП от момента включения до времени его стабилизации должно быть не более 8% от начального значения. Начальное значение светового потока измеряют через 15 с после включения ОП. На графике разве точка стабилизации светового потока? Судя по ГОСТу эта точка, показывающая, что данный светильник вышел за рамки 8% через 1250 с, а спад продолжается. В п. 10.14 описано как определяется время стабилизации световго потка. И на данном графике я не совсем понял как это определить реально. Так же возник вопрос, почему в ГОСТе испытания проводят в течении только 15 минут. А если момент стабилизации за это время не наступил, описываемый в формуле 23 в ГОСТе. В Крии темпо, насколько я помню, стабилизация может идти и часы. |
12.10.2016, 11:07 | #402 |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
Сейчас посмотрев несколько графиков стабилизации разных светильников из рубрики журнала, на всех спад после точки стабилизации еще наблюдается.
На мой субъективный взгляд, 15 минут это мало для светодиодного светильника. Во графике во вложении точка стабилизации наступила чуть больше 29 минут (1750 с). Интересный график. После стабилизации волны и прямая. Интересно ведет себя тепловой режим. П.С. Валерий спасибо за такую рубрику. Это скрупулезный труд, который дает массу информации для теории вопроса светодиодного освещения. |
12.10.2016, 11:08 | #403 |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
Собственно график к предыдущему сообщению.
|
12.10.2016, 12:44 | #404 | |
Мастер
Регистрация: 04.12.2015
Сообщений: 127
Вес репутации: 194 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
|
12.10.2016, 13:04 | #405 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
Цитата:
__________________
Проект "Люмика" |
|
12.10.2016, 13:48 | #406 |
Гуру
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 293
Вес репутации: 596 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
У них погромче есть дура (38 кг, 900 Вт, 2 маленьких светодиодика)- [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
|
12.10.2016, 14:31 | #407 | |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 697 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
Цитата:
В масштабе 100% это выглядит примерно так (график от другого светильника): |
|
12.10.2016, 14:42 | #408 | |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
Цитата:
Просадка светового потока после нее все равно есть. |
|
12.10.2016, 14:56 | #409 | |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
Цитата:
Предположения: 1. БП подстраивает ток для светодиодов 2. Между 250 и 500 с включился вентилятор охлаждения )))) И по какому принципу была определена точка стабилизации. |
|
12.10.2016, 16:53 | #410 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 697 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
А почитать повнимательней?))) Спойлеры открываем и там все есть
|
12.10.2016, 17:18 | #411 |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
|
12.10.2016, 23:46 | #412 | |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 697 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
Цитата:
А вообще я порой думаю, что, возможно, корректней 40 минут греть перед стартом... Но это лишь мысли)) |
|
13.10.2016, 03:23 | #413 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 697 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
Мы тут проапдейтили старые записи, доизмерив у некоторых термал...
Помимо отличных светотехнических показателей теперь тоже самое можно сказать и про его теплофизические характеристики. XLD-FL90 от Икслайт [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
13.10.2016, 11:54 | #414 | |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
Цитата:
Валерий, может я ошибаюсь, но просмотрев много графиков падения светового потока на сайте журнала, возможно точка стабилизации некорректно отображена (может я не прав). По эти графикам точка стабилизация наступает за несколько минут или несколько десятков минут. У светодиодных светильников обычно очень длительное время прогрева корпуса-радиатора. В Крии Темпо, которые я видел, время стабилизации - это часы. |
|
13.10.2016, 15:00 | #415 |
Мастер
Регистрация: 28.11.2007
Сообщений: 179
Вес репутации: 320 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
В большинстве крупных лабораторий СД светильник перед измерениями гоняют не менее часа, а то и более. Во ВНИСИ даже неписаное правило есть - СД приборы мощностью не более 150 Вт держать на прогреве перед измерениями в течение часа и до выхода графика на "полку", если за час не вышел. Для приборов свыше 150 Вт - не менее 2-ух часов и до "полки".
Нашел в закромах график стабилизации. Стабильность достигается на 160-ой минуте, а по стандарту на 45 минуте ))) |
13.10.2016, 16:53 | #416 |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
|
14.10.2016, 09:33 | #417 |
Мастер
Регистрация: 28.11.2007
Сообщений: 179
Вес репутации: 320 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
Когда знаешь значения светового потока при стабилизации и процент спада потока, начальное значение высчитать не сложно. Это расчетное значение также можно проверить при измерении потока сразу после включения светового прибора, я считаю )
|
15.10.2016, 15:54 | #418 | |
Мудрец
Регистрация: 18.12.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 472
Вес репутации: 749 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
Цитата:
Извините, это уже излишний перфекционизм, который кроме издержек не дает практически ценного результата. Потом, оценка момента выхода на "полку" это тоже ведь определенный критерий. Сколько взять %, за какое время? Или на глаз определять "полку", ровно -неровно? Строительный уровень к монитору прикладывать? ))) Есть гостированная методика определения спада светового потока, которая по сути пренебрегает остатками спада светового потока (изменение < 1% за 15 мин). Ведь главное то, что величина спада до момента стабилизации не должна превышать требований ГОСТ Р 54350. Это критерий качества и довольно жесткий. Вот на что нужно обращать внимание. С другой стороны, при желании можно измерить снижение светового потока светильника и по критерию < 0.1 % за 15 мин. Только при этом нужно быть готовым к круглой сумме за испытания. Последний раз редактировалось cvi; 15.10.2016 в 15:57. |
|
17.10.2016, 02:47 | #419 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 697 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
Свеженький измеренный TL-STREET 220 PR PLUS Ш от компании «Технологии Света». Подтвержденные 28 килолюмен света с широкой боковой при световой отдаче 127 лм/Вт и коэффициентом пульсаций 0,0%. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
|
18.10.2016, 02:07 | #420 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 697 |
Re: Проверено[Lumen]. База светильников с подтвержденными характеристиками
Та-дааам! Юбилейный, сотый опубликованный в Проверено[Lumen]!
HB LED второго поколения от Световые Технологии. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |