Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Аварийное освещение

Кстати, [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. Но юридической силы не имеет )
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 16:16   #32
Svetovik
Знаток
 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 93
Svetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центр
По умолчанию Re: Аварийное освещение

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
"что-то типо" относится к "Знакам безопасности с внешним или внутренним освещением" и регламентируется ГОСТ Р 12.4.026-2001 " Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная". Световое табло - вольное (ненормативное ) название данного класса приборов вообще.
если так, то часть этих знаков безопасности таковыми не являются, ибо не удовлетворяют цветовому сочетанию - цвет изображение\фон. (Черного нет в ГОСТе). Как минимум.
Кстати, недавно в одном заведении общепита такую табличку с надписью "выход" видел у двери. Включена была классической вилкой в классическую розетку. Мда, вот...
Svetovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 16:36   #33
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Аварийное освещение

Цитата:
Сообщение от Svetovik Посмотреть сообщение
если так, то часть этих знаков безопасности таковыми не являются, ибо не удовлетворяют цветовому сочетанию - цвет изображение\фон. (Черного нет в ГОСТе). Как минимум.
Кстати, недавно в одном заведении общепита такую табличку с надписью "выход" видел у двери. Включена была классической вилкой в классическую розетку. Мда, вот...
Совершенно справедливо - нарушения на каждом шагу. А МЧС при проверке за такую табличку и трахнуть может...
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 10:23   #34
Balu
Новичок
 
Регистрация: 26.08.2013
Сообщений: 2
Вес репутации: 0
Balu нет репутации
По умолчанию Re: Аварийное освещение

Помогите, пожалуйста.
Ситуация такая: я - архитектор, проектируя частный коттедж, я выполнял расстановку светильников и проч. На случай отключения электричества, я указал в трамоопасных местах на путях эвакуации некоторые бра как "аварийные", чтобы они включались от к-либо резервного источника.
Электрики сделали вот что: теперь эти "аварийные" светильники горят ВСЕГДА.
Заказчик недоволен, надо срочно что-то решать.
Вопрос: что можно сделать, чтобы эти светильники работали в режиме остальных, а включались только когда пропадет напруга в сети?
Или как выключть эти постоянно горящие бра? Сделать их с дергалкой-выключалкой? В любое бра можно встроить выключатель?
Важно вот что: очень дорогая отделка уже выполнена, и ковырять стены нежелательно.
Очень жду советов - я их распечатаю и передам электрикам.
Balu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 10:58   #35
Svetovik
Знаток
 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 93
Svetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центр
По умолчанию Re: Аварийное освещение

Цитата:
Сообщение от Balu Посмотреть сообщение
Помогите, пожалуйста.
Ситуация такая: я - архитектор, проектируя частный коттедж, я выполнял расстановку светильников и проч. На случай отключения электричества, я указал в трамоопасных местах на путях эвакуации некоторые бра как "аварийные", чтобы они включались от к-либо резервного источника.
Электрики сделали вот что: теперь эти "аварийные" светильники горят ВСЕГДА.
Заказчик недоволен, надо срочно что-то решать.
Вопрос: что можно сделать, чтобы эти светильники работали в режиме остальных, а включались только когда пропадет напруга в сети?
Или как выключть эти постоянно горящие бра? Сделать их с дергалкой-выключалкой? В любое бра можно встроить выключатель?
Важно вот что: очень дорогая отделка уже выполнена, и ковырять стены нежелательно.
Очень жду советов - я их распечатаю и передам электрикам.
Добрый день! Какой тип бра? Источник света? Корпус разборный? Все "аварийные" бра сидят на одной линии?
Svetovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 11:59   #36
alkrymov
Высший разум
 
Аватар для alkrymov
 
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685
alkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant future
По умолчанию Re: Аварийное освещение

Первая мысль - БАП (блок аварийного питания).
Куда его пихать в бра, вот в чем вопрос!?

По уму - ставить перед коттеджем кол и насаживать электриков, их косяк.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники

В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!!
alkrymov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 12:05   #37
Svetovik
Знаток
 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 93
Svetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центр
По умолчанию Re: Аварийное освещение

Цитата:
Сообщение от alkrymov Посмотреть сообщение
Первая мысль - БАП (блок аварийного питания).
Куда его пихать в бра, вот в чем вопрос!?

По уму - ставить перед коттеджем кол и насаживать электриков, их косяк.
по тех. решению: может быть, подойдет внешний БАП.

по электрикам: надо смотреть ТЗ и проект, а то, может, в первую голову архитектора надо перед коттеджем..
Svetovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 13:09   #38
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Аварийное освещение

Цитата:
Сообщение от Balu Посмотреть сообщение
что можно сделать, чтобы эти светильники работали в режиме остальных, а включались только когда пропадет напруга в сети?
Простейшее реле с нормальнозамкнутыми контактами в щит освещения. Проще некуда. А само аварийное освещение на простейший ИБП повесить.

Последний раз редактировалось Alexiy; 26.08.2013 в 13:11.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 15:35   #39
GSU
Профи
 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 81
GSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: Аварийное освещение

Цитата:
Сообщение от Balu Посмотреть сообщение
Помогите, пожалуйста.
Ситуация такая: я - архитектор, проектируя частный коттедж, я выполнял расстановку светильников и проч. На случай отключения электричества, я указал в трамоопасных местах на путях эвакуации некоторые бра как "аварийные", чтобы они включались от к-либо резервного источника.
Электрики сделали вот что: теперь эти "аварийные" светильники горят ВСЕГДА.
Заказчик недоволен, надо срочно что-то решать.
Вопрос: что можно сделать, чтобы эти светильники работали в режиме остальных, а включались только когда пропадет напруга в сети?
Или как выключть эти постоянно горящие бра? Сделать их с дергалкой-выключалкой? В любое бра можно встроить выключатель?
Важно вот что: очень дорогая отделка уже выполнена, и ковырять стены нежелательно.
Очень жду советов - я их распечатаю и передам электрикам.
Вопрос - какой источник света в бра?
GSU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 11:57   #40
Balu
Новичок
 
Регистрация: 26.08.2013
Сообщений: 2
Вес репутации: 0
Balu нет репутации
По умолчанию Re: Аварийное освещение

Лампы накаливания
Balu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 16:10   #41
GSU
Профи
 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 81
GSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: Аварийное освещение

Цитата:
Сообщение от Balu Посмотреть сообщение
Лампы накаливания
ставьте ИБП
GSU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 19:53   #42
Aleksandr_A
Мастер
 
Регистрация: 13.06.2013
Сообщений: 186
Вес репутации: 105
Aleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центр
По умолчанию Re: Аварийное освещение

Цитата:
Сообщение от Balu Посмотреть сообщение
Помогите, пожалуйста.
Ситуация такая: я - архитектор, проектируя частный коттедж, я выполнял расстановку светильников и проч. На случай отключения электричества, я указал в трамоопасных местах на путях эвакуации некоторые бра как "аварийные", чтобы они включались от к-либо резервного источника.
Электрики сделали вот что: теперь эти "аварийные" светильники горят ВСЕГДА.
Заказчик недоволен, надо срочно что-то решать.
Вопрос: что можно сделать, чтобы эти светильники работали в режиме остальных, а включались только когда пропадет напруга в сети?
Или как выключть эти постоянно горящие бра? Сделать их с дергалкой-выключалкой? В любое бра можно встроить выключатель?
Важно вот что: очень дорогая отделка уже выполнена, и ковырять стены нежелательно.
Очень жду советов - я их распечатаю и передам электрикам.
Заменить бра на светильники такого типа [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Что бы оставить эту бра надо переделывать схему, ломать ремонт.

Последний раз редактировалось Aleksandr_A; 30.08.2013 в 20:02.
Aleksandr_A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 12:34   #43
LampLedPro
Новичок
 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 4
Вес репутации: 0
LampLedPro нет репутации
По умолчанию Re: Аварийное освещение

День добрый, если комуто еще интересна тема аварийных светильников.
Светодиодный светильник Kreonix® PBC-R245-10W-880lm-EML/CW-White. (светильник оснащенный блоком аварийного питания. Время аварийной работы 4-6 часов.)
Светодиодный светильник Kreonix® PBC-R245-14W-1200lm-EML/CW-White. (светильник оснащенный блоком аварийного питания. Время аварийной работы 3-5 часов.)
Светодиодный светильник Kreonix® DL-R232-31W-2600lm-EML/NW-White. (светильник оснащенный блоком аварийного питания. Время аварийной работы 1-2 часов.)
LampLedPro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 13:06   #44
dmibagaev
Ученик
 
Регистрация: 29.04.2015
Адрес: Челябинск
Сообщений: 22
Вес репутации: 0
dmibagaev нет репутации
По умолчанию Re: Аварийное освещение

Необходим [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!], который следует подключить в общую схему питания со всеми светильниками.
dmibagaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 13:15   #45
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Аварийное освещение

Цитата:
Сообщение от dmibagaev Посмотреть сообщение
Необходим [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!], который следует подключить в общую схему питания со всеми светильниками.
Тянуть к светильнику дополнительную некоммутируемую линию всё равно придётся - иначе он не будет отличать аварийную ситуацию от простого щелчка выключателем.
Если что, то есть ещё [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!].
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru