|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
31.01.2013, 10:00 | #31 |
Ученик
Регистрация: 27.11.2011
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 |
Re: DIALux - методы работы
|
31.01.2013, 10:07 | #32 | |
Ученик
Регистрация: 27.11.2011
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 |
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
В ies файле записывается только один поток, как записать в ies не поток лампы, а поток светильника? |
|
31.01.2013, 10:39 | #33 | ||
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
в ies задается световой поток источника света, световой поток светильника рассчитывается Диалюксом по значениям сил света; отношение этих величин и есть оптический КПД. Соответственно, изменяя световой поток светильника в ies изменяется КПД. Цитата:
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
||
31.01.2013, 12:07 | #34 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: DIALux - методы работы
Открываете ies-ку блокнотом и вместо светового потока ламп ставите световой поток светильника, расчитанный диалюксом или лайтскейпом. КПД светильника должен стать 100 % )
__________________
Проект "Люмика" |
31.01.2013, 12:14 | #35 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
2. вариант теоретически соответствует спецификации формата IES, но даёт непредсказуемый результат в случае с погрешностью измерений или при режиме работы диодов, который не соответствует режиму, в котором измеряли световой поток, указанный в datashit'е. В результате КПД опять же не несёт полезной информации, ибо абсолютно не достоверен, т.к. построен на умозрительных заключениях и номинальных, а не реальных данных. 3. вариант, когда производитель снимает КСС, а затем играется с коэффициентами, подгоняя фотометрию под желаемый световой поток Про адекватность КПД тут я вообще промолчу. Может быть и 200% |
|
31.01.2013, 12:17 | #36 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: DIALux - методы работы
можно. Указываем 1 как множитель и всё. КПД=100% Не по спецификации, зато правдоподобно
Последний раз редактировалось Alexiy; 31.01.2013 в 12:25. |
31.01.2013, 16:45 | #37 |
Ученик
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0 |
Re: DIALux - методы работы
Добрый День!
Есть такой коэфицент равномерного распределения освещенности в СНиП 23-05-95 не могу найти предельные значения? Менеджер посмотрел мой проект указал что освещенность не равномерно распределяется по помещениям, сослался на этот СНиП 23-05-95? |
31.01.2013, 17:35 | #38 |
Ученик
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0 |
Re: DIALux - методы работы
Имею в виду следующее:
имеется производственное помещенеи (ремонт грузовой авт. техники), заказчик обозначил рабочие зоны где необходимо осветить по СНиП, получается следующие в расчетной поверхности освещенность в норме , а в углу (за расчетной поверхностью) освещнность раза в 3 меньще. СНИп23-05-95 "п. 7.9 Отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для работ I-III разрядов при люминесцентных, лампах 1,3, при других источниках света - 1,5, для работ разрядов IV-VII -1,5 и 2,0 соответственно. Неравномерность освещенности допускается повышать до 3,0 в тех случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения могут устанавливаться только на площадках, колоннах или стенах помещения." И как быть? |
31.01.2013, 17:54 | #39 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Re: DIALux - методы работы
Ну и в чём проблема.
Вы же равномерность в рабочей зоне нормируете! Это как дорога/обочина/кювет. На дороге нормируется 1/2, а на обочине и в кювете - уже не нормируется.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
01.02.2013, 09:52 | #40 |
Ученик
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0 |
Re: DIALux - методы работы
Ребята объясните полизз.. СНИп23-05-95 таблицу№1 столбец 7,8,9 не могу понять что означает "в том числе от общего" и "всего"?
|
01.02.2013, 10:24 | #41 | ||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
во-вторых, давайте разберёмся с определениями (взято оттуда же Приложение Б): Цитата:
8 - освещённость от общего, если местное установлено 7 - освещённость от местного + общего освещения |
||
04.02.2013, 16:59 | #42 |
Ученик
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0 |
Re: DIALux - методы работы
Добрый день! Спасибо за разъеснения.
Есть еще вопрос, не в тему конечно, но...... Значит имеется примерно 30 светильников по расчету в Dialux, вот готовим энергосервесный договор с предприятем, и встал вопрос какой процент запаса заложить ламп (лампы мы заложили Дженерал электрик -"принципиально"). Дело в том что я где-то видел норматив по организации запаса ламп.........(так и не вспомнил) Может кто встречал на какой нормативный документ сослаться. |
04.02.2013, 17:09 | #43 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Re: DIALux - методы работы
СП 52 (СНИП 23 05 95)
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
05.02.2013, 10:10 | #44 |
Ученик
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0 |
Re: DIALux - методы работы
Что-то я там не нашел, по поводу кол-ва запаса ламп?
|
05.02.2013, 11:22 | #45 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Re: DIALux - методы работы
Т.е. Вы всё же про лампы как источники света а не про лампы=светильники.
=)) Экстрасенс дал сбой... По факту покупают 1-2 лишних лампы каждого типа. Хорошо иметь запас ламп 5-10%. Сильно зависит от исходного качества ламп... Вы "космос" покупать будете или "philips"?
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
05.02.2013, 11:38 | #46 |
Ученик
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0 |
Re: DIALux - методы работы
=)) Я Вас понял...
И все таки 5-10% это просто слова от меня требую нормативный документ откуда можно взять процент от общего кол-ва установленных ламп (естественно по типу). В результате это же деньги..... Я уже писал что покупаем светильники "General elektrical", почитал кучу отзывов вроде качесвтво ОК! |
05.02.2013, 11:41 | #47 |
Ученик
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0 |
Re: DIALux - методы работы
И еще актуальные вопрос "СНИп23-05-95" или "СП 52.13330.2011" является актуальным документом на сегодн. день, у меня на работе стоит "Консультант Гарант", не нашел я его там.................
|
05.02.2013, 12:14 | #48 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
Относительно "запаса" ламп - скорее всего норматива нет. Разве что - отраслевые нормы. Можно попробовать справочную книгу Айзенберга полистать. GE - гуд. Надеюсь не плазма?
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
05.02.2013, 14:27 | #49 | |||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
1. СНиП 23-05-95 2. СНиП 23-05-95* 3. СП 52.13330.2011 Цитата:
Цитата:
Вот такие пироги... с котятами! А свой Консультант-Гарант обновите до актуальной версии. Последний раз редактировалось Alexiy; 05.02.2013 в 14:29. |
|||
05.02.2013, 14:34 | #50 |
Ученик
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0 |
Re: DIALux - методы работы
Ребята проблема не могу экспортитовать в dwg? Че за хр.... вылетает dial и все......
Где-о на форуме читал, вроде бы надо путь к фалу чтоб на англ. был ? |
05.02.2013, 14:38 | #51 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: DIALux - методы работы
Проблема с русскими символами в создаваемом файле экспорта в DWG и пути к нему уже давно решена. Нет уже давно такой проблемы. Может у вас не последняя версия DIALux?
DIALux вылетает без объяснения причин? В настройках экспорта поковыряться не пробовали? |
05.02.2013, 14:49 | #52 |
Ученик
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0 |
Re: DIALux - методы работы
Dialux 4.10 (4.10.0.2) вроде все настройки просмотрел, вылетает и все!
Короче видел что из расчетного уже в 3д (Dialux) с горящими светильниками делаю "тиф" короче могут простым просмотровиком посмотреть. Вот и подумал что сначало надо в dwg а потом уже с автокада сохранить. Может кто подскажет как еще моно? Всем спасибо за помощь))))0 |
05.02.2013, 15:04 | #53 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: DIALux - методы работы
в DWG экспортируется расположение светильников на плане в плоскости. А вам что нужно? Результат технического расчёта или красивая картинка?
|
05.02.2013, 15:07 | #54 |
Ученик
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0 |
Re: DIALux - методы работы
Пока нужна красивая картинка....
|
05.02.2013, 15:13 | #55 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Re: DIALux - методы работы
Экспортируйте в pdf через вкладку "результаты"
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
05.02.2013, 15:24 | #56 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: DIALux - методы работы
тогда вам нужен экспорт в POV-Ray, а не в DWG
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Ещё можно в Ray-Trace картинку быстро сгенерировать: меню Вид - Предварительный просмотр в Ray-Trace далее в менеджере проектов выбираем картинку, контекстное меню Изображение сохранить как... Последний раз редактировалось Alexiy; 05.02.2013 в 15:38. |
05.02.2013, 16:06 | #57 |
Ученик
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0 |
Re: DIALux - методы работы
Спасибо!!!
Ребята кто слышал про коэффицент потери мощности в ПРА? Считаем некую экономию до и после внедрения мероприятий по освещению, дык вот наткулся на ЭТО коэфицент из данных по данным из General Elektrical. Понятно что это ихнее оборудование и они лабароторно получили его. А как быть в ПРА в старых светильниках, где взять этот коэф. может какие нормы есть или это статистические данные. Как думаете?.... |
05.02.2013, 16:17 | #58 |
Ученик
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0 |
Re: DIALux - методы работы
Я наверное сегодня надоел всем, изв. Но помощь нужна.
Почему на наружней сцене не могу добиться результата когда на все плоскости видны изолинии, может кто ответит. Очень буду благодарен!!! |
05.02.2013, 16:28 | #59 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: DIALux - методы работы
|
05.02.2013, 16:31 | #60 |
Ученик
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0 |
Re: DIALux - методы работы
В основном ЭМПРА, светильники всё старьё, есть конечно и поновей но 70% это старьё.
Я понял что15% но есть ли какой НТД под этот процентаж? |