Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 22.02.2017, 11:12   #31
Association manufacturer
Мастер
 
Регистрация: 16.08.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 65
Association manufacturer Любимец - говорит делоAssociation manufacturer Любимец - говорит делоAssociation manufacturer Любимец - говорит делоAssociation manufacturer Любимец - говорит делоAssociation manufacturer Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от r13 Посмотреть сообщение
Но, тем не менее существуют виды взрывозащиты "m", "nR"... или это из серии "для галочки"?
Защита типа nR это обычная герметизация любым доступным способом.
Требование по герметичности следующие:
При помещение оболочки в вакуум давление внутри оболочки не должно стать меньше 300 мм. рт.ст в течении пяти минут.
Технический вакуум это 10-2 10-3 рт.ст.
Ну если такое для галочки тогда в Честную Позицию.
__________________
Association manufacturers genetically modified led products.
Association manufacturer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 11:38   #32
r13
Мудрец
 
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 501
r13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant future
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Знающий Посмотреть сообщение
Да нет, они после бурной переписки и двух личных посещений их берлоги в Тульской области с вопросами типа "шозанах" просто выдали сертификат
Посмотрите пож. "личку".
r13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 11:43   #33
r13
Мудрец
 
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 501
r13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant future
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Association manufacturer Посмотреть сообщение
Защита типа nR это обычная герметизация любым доступным способом.

Ну если такое для галочки тогда в Честную Позицию.
Вопрос был наоборот, что если есть сертификация по "nR", которая
есть в перечне, то это не "галочка", а "Честная Позиция".
r13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 09:08   #34
Samiy_Zloy
Мастер
 
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 0
Samiy_Zloy нет репутации
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Подскажите, чем взрывозащищенный светильник "желудь" РВ исполнения для угольных шахт отличается от "желудя" для зоны 1 и 2?
Samiy_Zloy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 12:27   #35
Samiy_Zloy
Мастер
 
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 0
Samiy_Zloy нет репутации
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Коллеги, может кто сталкивался, смотрел светильник взрывозащищенный на алюминиевом профиле, так вот его полость в которой стоит драйвер залита полностью компаундом, и тут возникает такой вопрос: Почему производители вместе данного способа не используют уже залитые компаундом драйвера?Зачем заливать саму полость профиля светильника?
Samiy_Zloy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 14:42   #36
Константин 12
Мудрец
 
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 350
Константин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud of
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Samiy_Zloy Посмотреть сообщение
Коллеги, может кто сталкивался, смотрел светильник взрывозащищенный на алюминиевом профиле, так вот его полость в которой стоит драйвер залита полностью компаундом, и тут возникает такой вопрос: Почему производители вместе данного способа не используют уже залитые компаундом драйвера?Зачем заливать саму полость профиля светильника?
Такой тип взрывозащиты (компаундом) предназначен для минимизации пустот с воздухом (свободное пространство), которые будут в светильнике.
Эти пустоты нормируются. Иногда требуется заливать оптически прозрачным компаундом подлинзовое пространство.
Константин 12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 14:18   #37
Samiy_Zloy
Мастер
 
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 0
Samiy_Zloy нет репутации
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Константин 12 Посмотреть сообщение
Такой тип взрывозащиты (компаундом) предназначен для минимизации пустот с воздухом (свободное пространство), которые будут в светильнике.
Эти пустоты нормируются. Иногда требуется заливать оптически прозрачным компаундом подлинзовое пространство.
А на какие нормы можно сослаться?Проще говоря где это можно прочитать, какие должны быть эти пустоты?
Samiy_Zloy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 15:48   #38
Константин 12
Мудрец
 
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 350
Константин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud of
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Samiy_Zloy Посмотреть сообщение
А на какие нормы можно сослаться?Проще говоря где это можно прочитать, какие должны быть эти пустоты?
Посмотрите здесь ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012
Константин 12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 15:53   #39
Samiy_Zloy
Мастер
 
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 0
Samiy_Zloy нет репутации
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Константин 12 Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012
Спасибо!!!!
Samiy_Zloy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 12:23   #40
Vaska-mix
Мастер
 
Регистрация: 04.12.2015
Сообщений: 127
Вес репутации: 194
Vaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to behold
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Мне вот интересно, если нет на входе 220вольт взрывозащищённой коробки с заземлением, то это нормально?
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Vaska-mix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 13:08   #41
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Vaska-mix Посмотреть сообщение
Мне вот интересно, если нет на входе 220вольт взрывозащищённой коробки с заземлением, то это нормально?
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Для светильника, у которого взрывозащита обеспечивается цветом корпуса - нормально! )))
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 13:09   #42
Vaska-mix
Мастер
 
Регистрация: 04.12.2015
Сообщений: 127
Вес репутации: 194
Vaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to beholdVaska-mix is a splendid one to behold
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Для светильника, у которого взрывозащита обеспечивается цветом корпуса - нормально! )))
Йо! Точно! :-):-)
Vaska-mix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 13:43   #43
r13
Мудрец
 
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 501
r13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant future
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Vaska-mix Посмотреть сообщение
Мне вот интересно, если нет на входе 220вольт взрывозащищённой коробки с заземлением, то это нормально?
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
А это задача производителя(коробка), если есть герметично выведенный кабель? Скорее это задача проектировщика и монтажника, как дальше подключить.
r13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 15:37   #44
Samiy_Zloy
Мастер
 
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 0
Samiy_Zloy нет репутации
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Константин 12 Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012
Интересно, как решают проблему ремнтопригодности таких светильников если полость в профиле где расположен драйвер залита компаундом?
Samiy_Zloy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 15:49   #45
Константин 12
Мудрец
 
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 350
Константин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud of
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Samiy_Zloy Посмотреть сообщение
Интересно, как решают проблему ремнтопригодности таких светильников если полость в профиле где расположен драйвер залита компаундом?
)))) а вот история умалчивает))) Светодиодные светильнике же не ломаются)))

А если серьезно, то это проблема. Ковырять компаунд, затем все остатки вычистить это трудоемкий процесс.
Константин 12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 15:10   #46
Samiy_Zloy
Мастер
 
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 0
Samiy_Zloy нет репутации
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Ув. коллеги, подскажите пожалуйста, кто сталкивался со светильниками для АЗС. Там требуется взрывозащита? И на какой нормативный документ можно сослаться?
Samiy_Zloy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 21:51   #47
r13
Мудрец
 
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 501
r13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant future
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Samiy_Zloy Посмотреть сообщение
Интересно, как решают проблему ремнтопригодности таких светильников если полость в профиле где расположен драйвер залита компаундом?
Так вы же даете гарантию на определенный срок, т.е. потребителю нечего беспокоится - он заменит у вас на новый. Если имеется ввиду постгарантийное обслуживание, то оно по-моему неэффективно будет. Если сгорела плата светодиодов, то трудно будет подобрать аналогичную по параметрам другим платам(производитель другой, или характеристики подсядут и т.п.).
А вот возврат производителю по гарантии и потом трудности даже у него в ремонте, наоборот стимулируют выпуск качественной(проверенной ОТК) продукции.
r13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 14:04   #48
gortt
Новичок
 
Регистрация: 10.08.2017
Сообщений: 3
Вес репутации: 0
gortt нет репутации
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Константин 12 Посмотреть сообщение
)))) а вот история умалчивает))) Светодиодные светильнике же не ломаются)))

А если серьезно, то это проблема. Ковырять компаунд, затем все остатки вычистить это трудоемкий процесс.
Делается корпус для драйвера заливается компаундом, при порче драйвера просто меняется весь корпус с драйвером и ковырять ничего не нужно.
gortt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 10:43   #49
Samiy_Zloy
Мастер
 
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 0
Samiy_Zloy нет репутации
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от gortt Посмотреть сообщение
Делается корпус для драйвера заливается компаундом, при порче драйвера просто меняется весь корпус с драйвером и ковырять ничего не нужно.
А как же пространство внутри светильника, ведь по Гостам должно быть не более 100 см кубических?
Samiy_Zloy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 16:09   #50
gortt
Новичок
 
Регистрация: 10.08.2017
Сообщений: 3
Вес репутации: 0
gortt нет репутации
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Samiy_Zloy Посмотреть сообщение
А как же пространство внутри светильника, ведь по Гостам должно быть не более 100 см кубических?
Конкретно пункт можете указать?
gortt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 09:14   #51
Samiy_Zloy
Мастер
 
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 0
Samiy_Zloy нет репутации
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от gortt Посмотреть сообщение
Конкретно пункт можете указать?
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012
Samiy_Zloy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru