Здравствуйте.
Интересует вопрос правильного заземления стального корпуса светильника.
"Производители" делают кто как хочет - кто-то вообще не делает, заземляют через винтовое соединение колодки на корпусе, на приваренную шпильку и т.п.
По правилам ПУЭ заземлять корпус надо. Приведены варианты с винтами, но для корпуса светильника они малоприменимы ( по-моему), т.к. корпус крашеный и надо зачищать краску для обеспечения контакта. Где еще можно посмотреть/почитать?
  Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 13:40   #2
Знающий
Гуру
 
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 141
Знающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают все
По умолчанию Re: Заземление светильников Армстронг

Изучайте подборку: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером
Знающий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 13:57   #3
BOTANIK
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Заземление светильников Армстронг

Спасибо...
  Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 16:11   #4
BOTANIK
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Заземление светильников Армстронг

Для тех, кто интересуется данным вопросом :

1. заземление нужно согласно п.1.1 и 1.3 ГОСТ 12.1.030-81
2. сечение провода должно быть не менее сечения фазного провода согласно ПУЭ табл. 1.7.5
3. способ закрепления заземляющего провода по ГОСТ 10434-82
Естественно, это не нужно, если корпус пластиковый.
Если я где-то ошибся, просьба поправить.
  Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 22:05   #5
Андрей81
Мудрец
 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 328
Андрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud of
По умолчанию Re: Заземление светильников Армстронг

Цитата:
Сообщение от BOTANIK Посмотреть сообщение
Для тех, кто интересуется данным вопросом :
Естественно, это не нужно, если корпус пластиковый.
очень часто заземление на БП требуется для того, чтобы светильник соответствовал ЭМС... а вслучае одной известной российской компании и ряда китайцев - надо еще минус выходной через емкость на землю соединять, чтобы при отрыве нуля, диоды от обратного тока не горели...
Андрей81 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru