|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
12.09.2011, 10:59 | #1 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ртутные лампы прямого включения
Для аварийного освещения монтажного участка было предложено использовать светильники с ртутными лампами прямого включения без ИЗУ. Насколько данное решение соответствует нормам, так как в ПУЭ сказано что аварийное освещение не допускаеться выполнять светильниками с газорозрядными лампами, из за длительного времени "перезажикания" при потере напряжения на лампе. Высота потолков монтажного участка 10,5м, альтернативу вижу только в использовании ламп накаливания 200Вт. Опускать ниже светильники нет возможности из за кран-балки
|
12.09.2011, 11:14 | #2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
Вот тут бы вам как раз подошли светодиоды...
а вообще, люминесцентные (с ЭПРА, конечно) по периметру - недостаточно будет? |
12.09.2011, 11:33 | #3 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
Розмещение светильников на стенах по периметру помещения невозможно из-за специфики техпроцесса. Есть вареант вместо ЛН установить КЛЛ с цоколем Е40, но в этом случае средняя освещенность будет составлять 6Лк
|
12.09.2011, 11:35 | #4 | |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 446 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
Цитата:
про светодиоды дело говорят...
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
|
12.09.2011, 12:14 | #5 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
По поводу светодиодных светильников, меня за них будут бить ногами долго и самозабвенно. Так как было принято заменить все световые приборы завода "Ватра" на аналог Китайский.
|
12.09.2011, 12:32 | #6 |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 446 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
это как раз тот режкий случай, когда из применение обосновано
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
12.09.2011, 12:34 | #7 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
тогда остаются люминесцентные с ЭПРА с зеркальным отражателем. Как в гипермаркетах.
В соответствии с п. 7.110 СП 52.13330.2011 Освещенность от резервного освещения должна составлять не менее 30% нормируемой освещенности для общего рабочего освещения. Не знаю, чем ещё можно реализовать, если вам и светодиоды не нравятся... |
13.09.2011, 22:43 | #8 |
Профи
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Краснодар
Сообщений: 55
Вес репутации: 108 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
Для таких целей подойдут [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] в них люм. лампы, а значит и аварийный блок применить можно.
|
14.09.2011, 03:15 | #9 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
И все-таки, подумайте о варианте со светодиодами. Такой светильник [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] может Вам подойти по цене. И при этом дать хороший уровень освещенности.
|
14.09.2011, 05:09 | #10 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
Если заинтересуют эти светильники, обратите внимание, срок службы указан светодиодов. Низкий КПД светильника. Продукцию этого производителя мы обсуждали уже на примере [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!].
|
14.09.2011, 11:25 | #11 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
Лично я с великой осторожностью отношусь к применению светодиодов для общего освещения - слишком уж недостоверны данные, предоставляемые производителями.
Другое дело люминесцентные лампы... Тут можно и КСС выбрать и IP... И цена адекватная и надёжность заранее предсказуемая. |
14.09.2011, 11:32 | #12 | ||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
Цитата:
Цитата:
|
||
14.09.2011, 14:05 | #13 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
Ну во первых было бы неплохо зарегистрироваться.
Во-вторых... Китайские светильники все погорели уже? Так не покупайте китайские!!! Эвакуационное освещение характеризуется очень малым уровнем освещенности. Т.е. Вам вполне хватит 30-50Вт светильников, цена на которые составляет в пределах 7 т.р. (на нормальные). ЛН - нельзя (запрещают их... клоуны блин) КЛЛ - дохнуть быстро будет ДРЛ - не выйдет на режим, да и потухнуть может, и не зажжется... варианты: ЛЛ + ЭПРА - посмотрите EAE очень крутые светильники =). LED Использовать светильники на "батарейках" не рекомендую, т.к. это попадос на ежегодную замену аккумуляторов.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
14.09.2011, 14:27 | #14 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
|
14.09.2011, 14:44 | #15 |
Ученик
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
Как же питаться будет резервное освещение в случае аварии? Если нет аккумов, то и света не будет.
__________________
e-v-t.ru |
14.09.2011, 14:48 | #16 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
|
14.09.2011, 14:54 | #17 |
Ученик
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
бюджет может разорвать от таких идей, не везде потянут такие первоначальные вливания на "аварийку". И фиг же уговоришь руководство о будущей экономии на "батарейках"
__________________
e-v-t.ru |
14.09.2011, 14:57 | #18 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
Цитата:
А можно прикинуть затраты и сравнительную окупаемость решений из расчётов начальных затрат и последующих расходов на расходники и электроэнергию... |
|
14.09.2011, 15:10 | #19 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
Цитата:
Иначе какие нафиг ЛН 200Вт??? Питают аварийку как правило от другой секции или от другой ТП. По деньгам самое не затратное... (если есть ввод - то другая ТП, если нет ввода другой щит). А вообще в ПУЭ схем с описаниями предостаточно. Батарейки Алексей правильный порядок источников расписал =)) Батарейки лучше чем Дизель =) Но хуже других вариантов!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
14.09.2011, 16:55 | #20 | |
Мастер
Регистрация: 25.02.2010
Адрес: Новокузнецк
Сообщений: 182
Вес репутации: 105 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
Цитата:
__________________
no milk today |
|
14.09.2011, 21:45 | #21 | |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
Цитата:
|
|
15.09.2011, 05:04 | #22 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
|
15.09.2011, 06:03 | #23 |
Мастер
Регистрация: 25.02.2010
Адрес: Новокузнецк
Сообщений: 182
Вес репутации: 105 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
Присоединюсь.Если можно,с подробностями.
__________________
no milk today |
19.09.2011, 16:26 | #24 | |
Ученик
Регистрация: 23.05.2011
Сообщений: 19
Вес репутации: 0 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
Цитата:
Существует 2 ввода с одной ТП, разных ячеек. На предприятии сущ. ГРЩ на 2 секции шин с АВР. Резервное освещение и рабочее питается с разных секций. PS. ранее не сталкивалась с аварийным освещением так как была немного другая специфика работы. А теперь боюсь ошибится... |
|
19.09.2011, 16:37 | #25 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!].
Цитата:
Да, тут о лампах накаливания даже речи идти не может. |
|
19.09.2011, 16:42 | #26 | |
Ученик
Регистрация: 23.05.2011
Сообщений: 19
Вес репутации: 0 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
Цитата:
|
|
19.09.2011, 17:33 | #27 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
Сложный вопрос. Нам бы за своими нормами уследить...
|
20.09.2011, 15:13 | #28 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
С точки зрения подсмотреть цифру - актуален.
С точки зрения правовой - нет. Т.е. этот документ действует на территории России.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
20.09.2011, 15:29 | #29 |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 446 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
неисключено, что данные документы, доставшиеся еще со времен СССР, пакетно приняты в независимых государствах. собственно - вся нормотивная база принятя например в Армении. все госты под теми же номерами...
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
20.09.2011, 15:48 | #30 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Ртутные лампы прямого включения
Цитата:
made in другая страна так сказать... Этож взамен СНИП 230595... Совсем другой документ, и даже по другому называется... и даже другую силу имеет... Если раньше был законом, то теперь стал правилом... Разные вещи =)
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|